Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
RAMfs, конечно же, на RAM-диске. Уточните свой вопрос, я не могу его в кучу по разным сообщениям собрать.
Вы на вопрос про ramfs ответили.
Если файл обмена между web скадой и программой на С расположить в tmp или создать в другом месте ramfs диск или tmpfs диск, память контроллера (flash) не должна выходить из строя. Вы так пробовали?


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 14:19   #122
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Вы на вопрос про ramfs ответили.
Если файл обмена между web скадой и программой на С расположить в tmp или создать в другом месте ramfs диск или tmpfs диск, память контроллера (flash) не должна выходить из строя. Вы так пробовали?
Не пробовали и не должна.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 14:26   #123
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не пробовали и не должна.
Тогда Ваш первый вариант тоже вполне рабочий без ограничения по времени использования, если файл расположить на RAM диске.
Спасибо, пригодится.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 17:00   #124
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
День добрый.

Решил выложить свой вариантик SCADA на PHP с опросом по modbus TCP.

Основная идея - получение XML фаилика на лету из PHP и работа с данными по именам переменных из таблицы контроллера не задумываясь о типах.
Ну и дополнительно возможность использования проекта как на борту контроллера так и на внешнем сервере.

Файл class_2GiMbusTcp.php сделан на основе раннее указанной французской версии, естественно с доработками.

Данные по именам и типам переменных, а также по IP параметрам 2Gi читаются из файла load_files.map проекта.

В случае использования на внешнем сервере этот файл нужно скопировать из контроллера в папку scada на сервере.
Также в этом случае в файле Data2Gi.php нужно указать IP адрес контроллера (там есть пример в закоментированной строчке)

Загрузка файлов описана в в начале темы. И естественно в проекте Лоджика нужно поменять IP параметры контроллера.
прошу прощения за ламерский вопрос - вот я залил проект на контроллер, плюс залил содержимое папки scada в var/www
запустил из браузера по /ip/scada/
что-то заработало.. картинка крутится, числа тикают, тренды рисуются.

вопросы вот такие:
- этот вариант проекта тоже будет нещадно убивать память контроллера за 170 дней?
- почему-то порт в проекте прописан не 502, а 4001. так и должно быть?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 19:32   #125
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вопросы вот такие:
- этот вариант проекта тоже будет нещадно убивать память контроллера за 170 дней?
- почему-то порт в проекте прописан не 502, а 4001. так и должно быть?
В этом варианте все идет через modbus TCP. Сам modbus TCP через TCP стек - через ОЗУ. В flash только немного логов.
В файле Data2Gi.php строки выбора ip адреса и порта закоментированы (//).
Там дальше в самом классе жестко прописан адрес 127.0.0.1, что означает localhost.
Порт может быть любой, какой не используется в системе, но до 1000 считаются предопределенные.
Рекомендую переходить на Ethernet с 485. В нашей системе по modbus TCP собираем данные с более 30 модулей через пром свичи по 10-16 параметров на модуль в среднем за 12 mS. Кстати 2Gi по modbus TCP отвечает так же менее чем за 1 mS.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 20:23   #126
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
В этом варианте все идет через modbus TCP. Сам modbus TCP через TCP стек - через ОЗУ. В flash только немного логов.
В файле Data2Gi.php строки выбора ip адреса и порта закоментированы (//).
Там дальше в самом классе жестко прописан адрес 127.0.0.1, что означает localhost.
Порт может быть любой, какой не используется в системе, но до 1000 считаются предопределенные.
Рекомендую переходить на Ethernet с 485. В нашей системе по modbus TCP собираем данные с более 30 модулей через пром свичи по 10-16 параметров на модуль в среднем за 12 mS. Кстати 2Gi по modbus TCP отвечает так же менее чем за 1 mS.
может я что не так понял, простите мне мою тупость..

ответ на первый вопрос - нет. не убивает. так?
на второй вопрос - можно поставить любой порт, это все равно. так?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 00:46   #127
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вопросы вот такие:
- этот вариант проекта тоже будет нещадно убивать память контроллера за 170 дней?
Там просто ничего не сохраняется в файловой системе.

Цитата:
- почему-то порт в проекте прописан не 502, а 4001. так и должно быть?
Ничего криминального - просто мне нравится 4001.

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
В файле Data2Gi.php строки выбора ip адреса и порта закоментированы (//).
Там дальше в самом классе жестко прописан адрес 127.0.0.1, что означает localhost.
Это для случая когда класс крутится на контроллере, а в принципе может работать и на внешнем сервере. Тогда все данные читаются с контроллера по Modbus TCP.

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Тогда Ваш первый вариант тоже вполне рабочий без ограничения по времени использования, если файл расположить на RAM диске.
Да Лев и сам это два года назад предлагал.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ответ на первый вопрос - нет. не убивает. так?
на второй вопрос - можно поставить любой порт, это все равно. так?
Absolutely right.

Последний раз редактировалось ATS, 27.03.2018 в 01:12
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 06:22   #128
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Там просто ничего не сохраняется в файловой системе.

Ничего криминального - просто мне нравится 4001.

Это для случая когда класс крутится на контроллере, а в принципе может работать и на внешнем сервере. Тогда все данные читаются с контроллера по Modbus TCP.

Да Лев и сам это два года назад предлагал.

Absolutely right.
Спасибо!
Вопрос, как поправить даты в трендах, у меня почему-то отображается 2066год
и еще хотелось бы увеличить таймаут опроса, а то при включении отладки смлоджика скада запускаться не желает
p.s. а, нет, работает... странно, вчера минут десять крутилось, и так не взлетело...
Изображения
Тип файла: jpg 2018-03-27 09-21-25 WebSCADA SMH2Gi PHP example - Google Chrome.jpg (63.1 Кбайт, 124 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 08:15   #129
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

и еще просьба, подскажите алгоритм действий, плз, если нужно поменять адреса/имена переменных в проекте psl или привязать этот скрипт webscada к другому проекту, например к какому-то стандартному конструкторскому. у сожалению, у меня не хватает знаний в этой теме, а тут хороший повод начать с чего-то.
заранее благодарен!


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 01:10   #130
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Решил обновить архивчик scada.zip

Последний раз редактировалось ATS, 06.09.2018 в 01:21
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 08:38   #131
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Добрый день всем!
Пытаюсь сделать по инструкции в первом посте, при компиляции получаю вот это:

Каких пакетов не хватает? Виртуалка с сайта сегнетикса.
Изображения
Тип файла: png Screenshot_2.png (116.5 Кбайт, 122 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_3.png (107.2 Кбайт, 83 просмотров)
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 10:39   #132
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Это что-то в путях не то прописано.
Вот это видео может вам помочь.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 14:24   #133
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
День добрый.

Решил выложить свой вариантик SCADA на PHP с опросом по modbus TCP.

Основная идея - получение XML фаилика на лету из PHP и работа с данными по именам переменных из таблицы контроллера не задумываясь о типах.
Ну и дополнительно возможность использования проекта как на борту контроллера так и на внешнем сервере.

Файл class_2GiMbusTcp.php сделан на основе раннее указанной французской версии, естественно с доработками.

Данные по именам и типам переменных, а также по IP параметрам 2Gi читаются из файла load_files.map проекта.

В случае использования на внешнем сервере этот файл нужно скопировать из контроллера в папку scada на сервере.
Также в этом случае в файле Data2Gi.php нужно указать IP адрес контроллера (там есть пример в закоментированной строчке)

Загрузка файлов описана в в начале темы. И естественно в проекте Лоджика нужно поменять IP параметры контроллера.

А трим ведь всё это тоже сможет сделать? Как и SMH4 конечно?
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 15:02   #134
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
А трим ведь всё это тоже сможет сделать? Как и SMH4 конечно?
Да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 11:38   #135
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
День добрый.

Решил выложить свой вариантик SCADA на PHP с опросом по modbus TCP.

Основная идея - получение XML фаилика на лету из PHP и работа с данными по именам переменных из таблицы контроллера не задумываясь о типах.
Ну и дополнительно возможность использования проекта как на борту контроллера так и на внешнем сервере.

Файл class_2GiMbusTcp.php сделан на основе раннее указанной французской версии, естественно с доработками.

Данные по именам и типам переменных, а также по IP параметрам 2Gi читаются из файла load_files.map проекта.

В случае использования на внешнем сервере этот файл нужно скопировать из контроллера в папку scada на сервере.
Также в этом случае в файле Data2Gi.php нужно указать IP адрес контроллера (там есть пример в закоментированной строчке)

Загрузка файлов описана в в начале темы. И естественно в проекте Лоджика нужно поменять IP параметры контроллера.
Всем привет. Наконец получил себе SMH4 в пользование и пытаюсь реализовать эту веб скаду на нём
Итак, что я сделал:
1) Залил проект DemoPHP.pls из архива в SMH4, ничего в нем не меняв (кроме блоков вывода на экран)
2) Загрузил папку scada из архива в SMH4 посредством FTP по адресу /var/www
3) Открываю браузер, вбиваю адрес http://ip адрес SMH4/scada и появляется лишь html страница без обмена данными (прикрепил скрин)

Что я делаю не так, или возможно пропускаю какой то шаг?

PS Всё действия происходят в локальной сети
Изображения
Тип файла: jpg ывывы.jpg (141.6 Кбайт, 101 просмотров)

Последний раз редактировалось Pushin, 26.05.2019 в 11:38 Причина: Добавил пояснения
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 20:34   #136
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Всем привет. Наконец получил себе SMH4 в пользование и пытаюсь реализовать эту веб скаду на нём
Итак, что я сделал:
1) Залил проект DemoPHP.pls из архива в SMH4, ничего в нем не меняв (кроме блоков вывода на экран)
2) Загрузил папку scada из архива в SMH4 посредством FTP по адресу /var/www
3) Открываю браузер, вбиваю адрес http://ip адрес SMH4/scada и появляется лишь html страница без обмена данными (прикрепил скрин)

Что я делаю не так, или возможно пропускаю какой то шаг?

PS Всё действия происходят в локальной сети
Вопрос снят, всё удалось запустить самостоятельно
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 11:38   #137
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Вопрос снят, всё удалось запустить самостоятельно
поделились бы что было и как решили, с вами же делятся другие на форуме))
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 12:17   #138
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
поделились бы что было и как решили, с вами же делятся другие на форуме))
Конечно! Я правда хотел прежде найти истинную причину того, что обмена данных не было. Если честно не могу точно сказать из-за чего ошибка пропала, так как проверял одновременно несколько условий.
Но ошибка была в том, что ответ на post запрос от data2gi.php не распознавался сервером как xml файл.

Что я делал:
1) Удалил весь русский язык из php файлов(даже в комментариях)
2) Добавил после вызова конструктора интерфейса xmlrequest функцию переопределения типа ответа, возвращаемого сервером - функция overrideMimeType
3) Ещё привел код в красивый для меня вид - восстановил табуляцию, удалил лишние переносы строк, русские комментарии заменил английскими (этот пункт вряд ли исправил ошибку)

Скорей всего второй пункт сработал, но проверить пока не предоставляется возможным

Вот когда всё это поправил и залил исправленные файлы в контроллер, то всё заработало и закрутилось. Правда момент один остался. После нажатия кнопка не реагируют на повторное нажатие в течении пяти секунд где-то. А с телефона совсем иногда не реагирует. В общем есть с чем разбираться

PS А какая ситуация была с кнопка у 2gi в этой веб скаде, кто нибудь вспомнит?
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2019, 21:53   #139
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

На будущее, при создании проекта в лоджике указываете карту памяти нового образца! иначе у меня никак не считывались булевские переменные
И конечно ещё нужно избегать слешей, пробелов и прочих символов помимо букв в именах переменных. php их конечно считает, но не распознает как xml файл.
Разбираюсь дальше тем временем..

Последний раз редактировалось Pushin, 01.06.2019 в 22:11
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 00:59   #140
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение

2) Добавил после вызова конструктора интерфейса xmlrequest функцию переопределения типа ответа, возвращаемого сервером - .....

Скорей всего второй пункт сработал, но проверить пока не предоставляется возможным

Вот когда всё это поправил и залил исправленные файлы в контроллер, то всё заработало и закрутилось. Правда момент один остался. После нажатия кнопка не реагируют на повторное нажатие в течении пяти секунд где-то. А с телефона совсем иногда не реагирует. В общем есть с чем разбираться

PS А какая ситуация была с кнопка у 2gi в этой веб скаде, кто нибудь вспомнит?
поделитесь файликами для smh4 рабочими...


по smh2gi - я подключил к нашему smconnect, можете подключиться к серверу и сравнить работу если хотите

https://segnetics.com/smconnect

smh2gi - 10.168.0.29/scada

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 02.06.2019 в 01:12
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 05:31   #141
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
поделитесь файликами для smh4 рабочими...
Пожалуйста)
Вложения
Тип файла: rar v0.rar (168.9 Кбайт, 60 просмотров)
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.06.2019, 09:09   #142
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Выдался свободный час и решил разобраться со страдной работой кнопок о которой говорил выше. Там функция butclc, она имитирует обычную кнопку без фиксации. Имеет вид:
Отправить 1.
Через 300 миллисекунд отправить 0.

Проблема как раз в функции таймера. Нужно использовать анонимный вызов функции:
Settimeout(function() {myfunc(param)}, 300)

Проблема как раз случается при минимизации кода - оптимизация в современных браузерах ломает всю логику)
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 12.01.2022, 08:05   #143
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от AlexMan Посмотреть сообщение
Здравствуйте господа!

Во вложении находится демонстрационный проект web SCADA системы на контроллере SMH2Gi. Инструкция о том как его установить также в приложении.

Проект можно править, дополнять, и по этому же принципу можно сделать диспетчеризацию реальных объектов через Internet на SMH2Gi. Этот проект предназначен для демонстрации возможностей контроллера SMH2Gi с linux на борту

После установки проекта, можно будет через браузер следить за демо-объектом на SMH2Gi

ВНИМАНИЕ: проект использует механизм частой записи файлов, поэтому есть риск испортить файловую систему контроллера через 170 суток непрерывной работы. Для длительного использования необходимо переделать механизм передачи данных из HTML в FBD.

Будут вопросы спрашивайте
есть вопрос, а нет ли адаптации этой вебскады под SMH4, TRIM5 и Matrix и новые возможности лоджика 3.34.ххх?
т.е. без С++


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 10:32   #144
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
есть вопрос, а нет ли адаптации этой вебскады под SMH4, TRIM5 и Matrix и новые возможности лоджика 3.34.ххх?
т.е. без С++
Для 2Gi 3.34 версия не несёт ничего нового


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 10:54   #145
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
есть вопрос, а нет ли адаптации этой вебскады под SMH4, TRIM5 и Matrix и новые возможности лоджика 3.34.ххх?
т.е. без С++
Ну Скады как таковой и не было. А новый API СМКонфига позволяет получить практически любые данные. И шареды и модбас. Да и кучу информации о контроллере тоже.

Там все открыто. При желании делается вообще как пользовательский сайт.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 11:18   #146
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну Скады как таковой и не было. А новый API СМКонфига позволяет получить практически любые данные. И шареды и модбас. Да и кучу информации о контроллере тоже.

Там все открыто. При желании делается вообще как пользовательский сайт.
ниче не понял. поясните для тупых - закидываю этой сайт на смш4 и все будет работать как есть?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 11:42   #147
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ниче не понял. поясните для тупых - закидываю этой сайт на смш4 и все будет работать как есть?
Скады не было!
Это просто демка. Я и сам тогда там делился способом обмена данными. Как пример.

Естественно нужно делать все практически с нуля.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 12:09   #148
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Скады не было!
Это просто демка. Я и сам тогда там делился способом обмена данными. Как пример.

Естественно нужно делать все практически с нуля.
а, блин, тогда я ошибся наверное, вопрос был по последнему варианту вот из этого сообщения https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=141
я так понял что там вариант для 2Gi со встроенной библиотекой для модбаса.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 12:18   #149
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а, блин, тогда я ошибся наверное, вопрос был по последнему варианту вот из этого сообщения https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=141
я так понял что там вариант для 2Gi со встроенной библиотекой для модбаса.
Нет. Там как раз немного подкорректованный для четверки вариант моей демки.

А вся библиотека для модбаса теперь вошла в SMConfig.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 12:37   #150
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Нет. Там как раз немного подкорректованный для четверки вариант моей демки.

А вся библиотека для модбаса теперь вошла в SMConfig.
т.е. без с++ она тоже работать не будет или там уже рабочий код?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024