По умолчанию Две уставки

Добрый день. Неоднократно возникали ситуации, когда характер помещения и/или заказчик из экономических соображений, вполне справедливо, (например в магазине) требуют зимой не выше +18, летом не ниже +25.
Это относится к вентустановкам с функцией воздушного отопления/кондиционирования.
Никакими нынешними средствами Конструктора и настройками это неосуществимо.
Приходилось делать тюннинг вручную.
Внимание - вопрос: что вы скажете на моё предложение в Конструкторе такую возможность сделать доступной по "галочке"?
Flasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 10:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Две уставки

Цитата:
Сообщение от Flasher Посмотреть сообщение
Добрый день. Неоднократно возникали ситуации, когда характер помещения и/или заказчик из экономических соображений, вполне справедливо, (например в магазине) требуют зимой не выше +18, летом не ниже +25.
Это относится к вентустановкам с функцией воздушного отопления/кондиционирования.
Никакими нынешними средствами Конструктора и настройками это неосуществимо.
Приходилось делать тюннинг вручную.
Внимание - вопрос: что вы скажете на моё предложение в Конструкторе такую возможность сделать доступной по "галочке"?
Для начала нужно понять ответы на следующие вопросы:

1) Переключение зима/лето вручную?

2) Если переключение автоматическое, то как объяснить заказчику, что днём ВУ держала 25С, а вечером спустилась до 18С? И так несколько дней подряд. (время года переключилось из-за похолодания)

3) Не бывает, что на улице "вот щас вот было лето, а теперь метель и за окном -20С". Другими словами, при -20С комфортной является одна уставка, а при +35С - другая. При нуле - третья. При +10С - четвёртая. И так далее. Двух уставок на весь год не мало ли будет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 08:51   #3
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Две уставки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не бывает, что на улице "вот щас вот было лето, а теперь метель и за окном -20С". Другими словами, при -20С комфортной является одна уставка, а при +35С - другая. При нуле - третья. При +10С - четвёртая. И так далее. Двух уставок на весь год не мало ли будет?
Мало, не мало... Если не забираться в дебри - в самый раз, а именно:
а) когда система работает на охлаждение - до охлаждает только до +25.
б) когда система работает на подогрев - то греет только до +18.
в) при температуре +18...+25 система работает без подогрева и охлаждения (приток/вытяжка "как есть")

P.S.
У нас именно так. Только уставки другие (и контроллеры не Сегнетикс).
Ну и переход "зима/лето" (точнее, "подогрев/охлаждение") - это 14 задвижек в 3 местах и несколько "рубильников", а не только переключатель режима...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 11:09   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Две уставки

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Мало, не мало... Если не забираться в дебри - в самый раз, а именно:
а) когда система работает на охлаждение - до охлаждает только до +25.
б) когда система работает на подогрев - то греет только до +18.
в) при температуре +18...+25 система работает без подогрева и охлаждения (приток/вытяжка "как есть")

P.S.
У нас именно так. Только уставки другие (и контроллеры не Сегнетикс).
Ну и переход "зима/лето" (точнее, "подогрев/охлаждение") - это 14 задвижек в 3 местах и несколько "рубильников", а не только переключатель режима...
Другими словами, смена уставки - это лишь часть операций по переходу зима/лето, так? Т.е. человек подошёл к ВУ, передёрнул задвижки, подошёл к шкафу, передёрнул рубильники и зашёл в меню контроллера, чтобы сменить лето/зиму. Сменить уставку можно и по пути к смене режима работы.

Я запишу пожелание в "долгий" список, но предложенный вами сценарий автоматизировать бессмысленно, т.к. автоматизированная смена уставки имеет смысл исключительно при автоматизированной смене режима работы ВУ. Что толку делать две уставки, если в той же менюхе рядом нужно менять режим работы ВУ.

Но сама по себе мысль греть до одной величины, а охлаждать до другой, конечно же, разумна. Но график зависимости уставки от наружной температуры с учётом режима работы, конечно, более интересная функция.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 15:52   #5
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Две уставки

Arsie,
я не топикстартер (это он просил иметь независимые уставки для зимы и лета - или, что точнее, "охлаждения и подогрева" - и выбирать их соответствующим "переключателем").

У меня (точнее, у коллеги - ибо я электрик, а не вентиляционщик) просто очень похожая "исходная ситуация".
Но в моем случае, описанном выше, при монтаже системы сэкономили на приводах задвижек и включении щитов насосных станций в единую систему - поэтому задвижки и выключатели щитов насосных станций приходится "крутить ручками". НО: ничто не мешает атвоматизировать управление заслонками и насосными станциями разных контуров непосредственно от мастер-контроллера - тогда все переключения можно будет производить с панели, ничего больше не трогая (нам просто не дали на это денег - может, выделят в будущем, тогда и "доведем до ума")
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 06:13   #6
artur
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Две уставки

Цитата:
Сообщение от Flasher Посмотреть сообщение
Добрый день. Неоднократно возникали ситуации, когда характер помещения и/или заказчик из экономических соображений, вполне справедливо, (например в магазине) требуют зимой не выше +18, не ниже +25.
Было в старом конструкторе , после загрузки, в меню- настройки контроллера выдавала мин,мах температура зимой,летом. Для датчика канала было актуально.,для датчика помещения не поверял(хотя можно переделать). Не помню версию, в новых этой функции (в меню настройки контроллера) не наблюдаю. Может не туда смотрю???
artur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 10:07   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Две уставки

Цитата:
Сообщение от artur Посмотреть сообщение
Было в старом конструкторе , после загрузки, в меню- настройки контроллера выдавала мин,мах температура зимой,летом. Для датчика канала было актуально.,для датчика помещения не поверял(хотя можно переделать). Не помню версию, в новых этой функции (в меню настройки контроллера) не наблюдаю. Может не туда смотрю???
Раздел компенсации. Это не уставки, это целевые границы температуры для компенсации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024