|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.06.2023, 14:00 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Отображение состояния клапана (решено)
Добрый день!
Есть проект контура (одного, - ГВС или СО, без разницы, и в том, и в другом варианте "проблема" одна и та-же) созданный в конструкторе Lite и залитый на Pixel 2514. Проект работает вполне адекватно. Но! Статус привода (привод дискретный, 3-позиционный) отображается на экране некорректно. При сигнале на открытие, в течение всего времени прохождения сигнала, на экране отображается надпись "ОТКР" (естественно, слышно срабатывание "открывающего" выходного реле и видна работа привода на открытие). После пропадания сигнала на открытие, надпись "ОТКР" исчезает и сразу появляется надпись "ЗАКР", хотя привод остановлен и никакого сигнала на закрытие не проходит. При сигнале на закрытие клапана (так-же слышно срабатывание "закрывающего" выходного реле и видна работа привода на закрытие), надпись "ЗАКР" висит на экране. Для меня лично, это не сильно существенно, но Эксплуатацию напрягает ("Клапан остановился, а высвечивается, что он закрывается!?!?") Вопросы: - Это баг сборки проекта Конструктором или так и задумано/накосячено разработчиком/программистом ПО? - Возможно-ли это исправить не переписывая самостоятельно макросы Основного экрана (макросы в созданном Конструктором проекте открываются только для просмотра)? SMConstructor Lite 0,95 beta , SMLogix 3.34.0236 |
27.06.2023, 14:07 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Отображение состояния клапана
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.06.2023, 15:08 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отображение состояния клапана
Последний раз редактировалось Arsie, 14.07.2023 в 18:29 |
27.06.2023, 15:44 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Отображение состояния клапана
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 14.07.2023 в 18:29 |
27.06.2023, 17:12 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Отображение состояния клапана
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
27.06.2023, 18:10 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Отображение состояния клапана
Там древний сборщик, работающий под ХП. Целый гемор через виртуалки. Перевод на современную платформу ещё дольше.
Я попробовал поправить, но от вас хоть какой-то тест. 1) поправил код датчиков в проце 2) провёл связь кода датчиков в экране 3) поправил "закр", как здесь 4) обновил лоджик до 3.28.0146 5) доработал меню, чтобы график норм стал адаптироваться __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 27.06.2023 в 18:32 |
27.06.2023, 18:18 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отображение состояния клапана
Похоже, что да.
Есть еще косяки, но их решил самостоятельно. 1. У нас на ГВС нет датчика Т подачи из теплосети. Датчик в проекте "исключил" вводом 9999 в корректировке. Контроллер все-равно бьет аварию по этому датчику. Исключил в проекте сигнал "Авария" с выхода фильтра датчика. Все норм, работает. 2. Пришлось задать на фильтрах дискретных входов состояние НО/НЗ : - Флажок "Пуск/Стоп" = 0 - Разрешение запуска и управления циркуляционным насосом = 1 Все запускается и работает только при таких значениях |
27.06.2023, 18:27 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Отображение состояния клапана
999, а не 9999
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.06.2023, 18:30 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отображение состояния клапана
Спасибо!
Залил. Включил в работу. Последил с часик. Работает. Отображение нормальное. Но! На открытие работает четко - выходное реле срабатывает и отображение "Откр" адекватное (длительность импульса сигнала 1сек+/_) => привод открывает. На закрытие работает нечетко (еще, конечно завтра послежу) - "Закр" промаргивает (в нужное время, а не "хаотично") то как и на открытие (и тогда привод открывает), а то, всего на доли сек, но реле срабатывает не всегда и, соответственно, привод, при этом даже не дергается ... Но, пока регулятор заданную температуру держит. Добавлено через 58 секунд Да, конечно, - в сообщении лишнюю девятку влепил ... На днях СО-шный контроллер (у нас они раздельно, автономно управляют ГВС и СО) буду подключать в щит. Тоже надо будет подправить .... |
27.06.2023, 18:32 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Отображение состояния клапана
Постараюсь вечерком пощупать.
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
28.06.2023, 13:36 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Отображение состояния клапана
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |