Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.11.2022, 08:46   #1
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH2010, частота опроса через модем (нет проблемы)

Здравствуйте!

Есть задачка, соединить два SMH2010C через модемы по CSD.

Т.е. один будет мастер, второй слэйв.

Какова будет минимальная частота обновления переменных?

Я правильно понимаю, это время будет задаваться тоже в карте памяти к слэйву в графе "период", и оно должно быть как раз не меньше возможного времени опроса?
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 10:54   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
Есть задачка, соединить два SMH2010C через модемы по CSD.
Почему именно CSD? Очень медленный канал 9600.
Плюс возможные задержки до 1.5-2 секунд. Реальная скорость обмена около 2400-4800. Для модбаса не лучший вариант.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 11:11   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
Какова будет минимальная частота обновления переменных?
Минимальная частота будет равна нулю. Например, когда не будет связи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 11:23   #4
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

по другому спрошу...

Если со связью все в порядке, то сколько раз например в минуту мастер установит связь со слэйвом, и обновит переменнные?
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 11:27   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
сколько раз например в минуту мастер установит связь со слэйвом, и обновит переменнные?
Это зависит еще от количества и типов переменных.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 11:34   #6
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это зависит еще от количества и типов переменных.
Ну пусть будет по минимуму, один регистр.
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 11:40   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
Ну пусть будет по минимуму, один регистр.
Зависит от качества связи и от того, сколько сот между контроллерами

Быстрее раза в 1-2 секунды не будет в любом случае. Ближе всего к разу в 10-20-30 секунд.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.11.2022, 12:10   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ближе всего к разу в 10-20-30 секунд.
Ну нет. Один вполне будет опрашиваться практически с частотой тика.
Но иногда возможны задержки до 2 секунд. Поэтому таймаут нужен большой.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 12:22   #9
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну нет. Один вполне будет опрашиваться практически с частотой тика.
Но иногда возможны задержки до 2 секунд. Поэтому таймаут нужен большой.
Это если бы соединение сохранялось, но я так понимаю - соединение после конца опроса разрывается. Поэтому полное время одного опроса = время дозвона + время обмена + разрыв соединения.
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 12:38   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
я так понимаю
Из чего был сделан подобный вывод?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 12:41   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
Это если бы соединение сохранялось, но я так понимаю - соединение после конца опроса разрывается. Поэтому полное время одного опроса = время дозвона + время обмена + разрыв соединения.
Само по себе ничего не рвется. Провайдер ограничивает время соединения в 30-40 минут. Тарификация поминутная. И дорого.
Да и CSD для физлиц уже почти не предоставляют.

Задумайтесь о простейшем GPRS - обойдется дешевле даже с выделенным IP. Тем более что внешний и не нужен. Достаточно локалки опсоса.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 13:34   #12
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Из чего был сделан подобный вывод?
Ну поправьте если не правильно понимаю...

Вот если будет 2 слэйва, то мастер их опрашивать будет поочередно, т.е. наберет первого, произведет обмен, отключится, наберет второго, произведет обмен, отключится... и т.д. так? нет?

А если будет один слэйв, тогда произойдет связь и будет постоянный обмен, пока оператор не отрубит? так?
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 13:39   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
Ну поправьте если не правильно понимаю...
Вы не гадайте. Просто покажите, на основании чего делали свои выводы. Про одного слейва. Про двух-то понятно всё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 13:40   #14
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Само по себе ничего не рвется. Провайдер ограничивает время соединения в 30-40 минут. Тарификация поминутная. И дорого.
Да и CSD для физлиц уже почти не предоставляют.

Задумайтесь о простейшем GPRS - обойдется дешевле даже с выделенным IP. Тем более что внешний и не нужен. Достаточно локалки опсоса.
В том то и дело, не хотелось бы заморачиваться с выделенными IP.
CSD вродебы не отменяли...


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы не гадайте. Просто покажите, на основании чего делали свои выводы. Про одного слейва. Про двух-то понятно всё.
Ну было бы под руками оборудование, я бы попробовал, и не задавал этих вопросов.

Я думал одинаково все работает, хоть для двух хоть для одного, что обработчику модбаса нет разницы одного обрабатывать, или несколько.
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 13:49   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
Я думал одинаково все работает, хоть для двух хоть для одного, что обработчику модбаса нет разницы одного обрабатывать, или несколько.
Ясно, мухи-котлеты, всё перемешалось.

Обработчик модбаса да, ему нет разницы, сколько. Вот только с модемом работает не обработчик модбаса, а обработчик модема. Звонить двум слейвам вам придётся самостоятельно, а обработчкику модбаса говорить, с кем сейчас надо работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 14:02   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
В том то и дело, не хотелось бы заморачиваться с выделенными IP.
Будет в несколько раз дешевле
Цитата:
CSD вродебы не отменяли...
Для физлиц почти недоступен


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 14:50   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
CSD вродебы не отменяли...
Поддерживаю ATS. На теле2 нет, у мегафона вроде тоже. В мтс такая услуга еще есть.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.11.2022, 16:26   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

У меня этого CSD и модемов...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 02.11.2022, 05:14   #19
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010, частота опроса через модем

Всем спасибо!
Тему закрываем.
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024