Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.03.2015, 17:29   #1
BBB36
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 65
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Регулятор напряжения

Здравствуйте!
Есть вопрос, и если кто поможет разобраться, буду благодарен.
В общем контроллер 2GI, модуль MR061, вентилятор обдува в шкафу управления 220В переменного тока. В целях экономии ресурса вентилятора хотелось-бы снизить обороты. Можно-ли как нибудь изменить программно частоту оборотов к примеру в два раза? Как один из вариантов снизить напряжение в два раза. Вообще способен-ли модуль сделать такое без лишних навесок? Ведь собран на симисторе, а на обычных симисторах такую схему собрать просто.
BBB36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 17:59   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулятор напряжения

Цитата:
Сообщение от BBB36 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Есть вопрос, и если кто поможет разобраться, буду благодарен.
В общем контроллер 2GI, модуль MR061, вентилятор обдува в шкафу управления 220В переменного тока. В целях экономии ресурса вентилятора хотелось-бы снизить обороты. Можно-ли как нибудь изменить программно частоту оборотов к примеру в два раза? Как один из вариантов снизить напряжение в два раза. Вообще способен-ли модуль сделать такое без лишних навесок? Ведь собран на симисторе, а на обычных симисторах такую схему собрать просто.
Поставьте датчик температуры внутри шкафа и включайте вентилятор только тогда, когда он нужен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 18:25   #3
BBB36
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 65
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулятор напряжения

Это понятно. Но интересует именно вопрос про возможность реализовать решение на модуле как я спросил. Да или нет.
BBB36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 06:03   #4
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулятор напряжения

Цитата:
Но интересует именно вопрос про возможность реализовать решение на модуле как я спросил. Да или нет.
Классическую схему фазо-импульсного управления вряд ли получится реализовать. Все таки мы имеем дело с дискретным выходом, а его включение надо синхронизовать с частотой сети.
Так что остаются 2 варианта:
1. Как предложил Arsie On/Off управление вентилятором.
2. ШИМ управление и различные его производные. Но тут все упрется во время цикла контроллера, скоростью обмена с MR061 и инерционностью вентилятора. При определенном соотношении этих параметров можно получить приемлемые результаты.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 07:29   #5
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулятор напряжения

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Классическую схему фазо-импульсного управления вряд ли получится реализовать. Все таки мы имеем дело с дискретным выходом, а его включение надо синхронизовать с частотой сети.
Так что остаются 2 варианта:
1. Как предложил Arsie On/Off управление вентилятором.
2. ШИМ управление и различные его производные. Но тут все упрется во время цикла контроллера, скоростью обмена с MR061 и инерционностью вентилятора. При определенном соотношении этих параметров можно получить приемлемые результаты.
Короче, шим не получится так сделать!!!
coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 07:56   #6
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулятор напряжения

Цитата:
Короче, шим не получится так сделать!!!
На чем основано это заключение?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024