Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.09.2014, 03:10   #1
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Баг в высоте отображения цифр

Ставлю в SMArt на экране "Вывод числа" шрифтом 7х6. Судя по preview в самом SMArt всё д.б. нормально.

При зашивке на 2G тоже всё нормально.

При зашивке на 2Gi съедается соседнее (снизу) изображение на высоту один пиксель вниз от нижней рамки объекта "Вывод числа"). Т.е. приходится размещать след. объект через один пустой ряд пикселей.

(Надеюсь понятно объяснил).

Ошибка не зависит от высоты блока "Вывод числа" (пробовал 7, 8, 9 пкс).

При этом вывод блока "Текстовое поле" (шрифт высотой 8 пкс) происходит нормально (в пределах границ размещаемого объекта), как и на 2G.

Т.е. ошибка возникает только на 2Gi и только с блоком "Вывод числа".

Просьба выявить причину и выпустить заплатку (к контроллеру и/или к SMLogix).
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 09:59   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг в высоте отображения цифр

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Ставлю в SMArt на экране "Вывод числа" шрифтом 7х6. Судя по preview в самом SMArt всё д.б. нормально.

При зашивке на 2G тоже всё нормально.

При зашивке на 2Gi съедается соседнее (снизу) изображение на высоту один пиксель вниз от нижней рамки объекта "Вывод числа"). Т.е. приходится размещать след. объект через один пустой ряд пикселей.
Прошивка в SMH-2Gi какой версии?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 01:22   #3
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг в высоте отображения цифр

SV soft version 1.10

kernel 2.6.29.108
libs 0.1.29
logix 0.264.81
menu 1.0.150
modem 0.1.63
qtlibs 0.1.4
skipper 0.1.254
smconnect 0.1.184
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 10:38   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг в высоте отображения цифр

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
SV soft version 1.10

kernel 2.6.29.108
libs 0.1.29
logix 0.264.81
menu 1.0.150
modem 0.1.63
qtlibs 0.1.4
skipper 0.1.254
smconnect 0.1.184
Обновитесь. Проблема остаётся?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 20:27   #5
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг в высоте отображения цифр

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обновитесь. Проблема остаётся?
SMLogix 3.25.0100 (по-прежнему)
SV soft version 1.10

kernel 2.6.29.108
libs 0.1.29
logix 0.264.82
menu 1.0.150
modem 0.1.64
qtlibs 0.1.4
skipper 0.1.254
smconnect 0.1.184
software 264.100
sql 0.0.14
templatelite 1.1.2

Обновил ПО контроллера через service menu. Обновились logix, modem, software. Перезалил проект. Проблема остается.
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 10:05   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг в высоте отображения цифр

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
SMLogix 3.25.0100 (по-прежнему)
Лоджик обновите, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 11:45   #7
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг в высоте отображения цифр

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лоджик обновите, пожалуйста.
Обновил. Не помогает. Что и следовало ожидать.
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 12:50   #8
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг в высоте отображения цифр

Ещё 2 сопутствующих бага:

1) Цифры всегда отображаются поверх остальных элементов (По крайней мере в SMH2Gi).

2) Давний баг SMLogix/SMArt, еще как минимум с версии 3.25.0100 и существующий вплоть до 3.25.0136: переключатель "Отображение слоев идет снизу вверх / сверху вниз) работает наоборот (прямо противоположно написанному), т.е. при выборе, например, "снизу вверх" (на пиктограмме верхний прямоуг. впереди, нижний сзади) ву facto первыми отрисовываются более верхние в списке элементы, а последними - нижние. Проверялось на SMH-2G и SMH-2Gi.
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 10:11   #9
malyga
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг в высоте отображения цифр

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Ещё 2 сопутствующих бага:

1) Цифры всегда отображаются поверх остальных элементов (По крайней мере в SMH2Gi).

2) Давний баг SMLogix/SMArt, еще как минимум с версии 3.25.0100 и существующий вплоть до 3.25.0136: переключатель "Отображение слоев идет снизу вверх / сверху вниз) работает наоборот (прямо противоположно написанному), т.е. при выборе, например, "снизу вверх" (на пиктограмме верхний прямоуг. впереди, нижний сзади) ву facto первыми отрисовываются более верхние в списке элементы, а последними - нижние. Проверялось на SMH-2G и SMH-2Gi.
1) Цифры отрисовываются поверх, потому что обновление значения происходит в каждом тике. Чтобы этого не происходило, есть настройка: http://i.imgur.com/2XDDWKp.png
2) Надпись отражает текущее состояние отображения, а не то, которое будет после нажатия

Ну а с высотой символов разберемся.


__________________
Инженер "Сегнетикс"
malyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 13:42   #10
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг в высоте отображения цифр

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
2) Давний баг SMLogix/SMArt, еще как минимум с версии 3.25.0100 и существующий вплоть до 3.25.0136: переключатель "Отображение слоев идет снизу вверх / сверху вниз) работает наоборот (прямо противоположно написанному), т.е. при выборе, например, "снизу вверх" (на пиктограмме верхний прямоуг. впереди, нижний сзади) ву facto первыми отрисовываются более верхние в списке элементы, а последними - нижние. Проверялось на SMH-2G и SMH-2Gi.
Цитата:
Сообщение от malyga Посмотреть сообщение
2) Надпись отражает текущее состояние отображения, а не то, которое будет после нажатия
Да, об том и речь. Которое текущее. Только ведь не совпадает.
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0724.jpg (196.4 Кбайт, 74 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот.jpg (149.7 Кбайт, 62 просмотров)

Последний раз редактировалось sensei, 02.10.2014 в 14:00
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 14:30   #11
malyga
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг в высоте отображения цифр

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Да, об том и речь. Которое текущее. Только ведь не совпадает.
Отображение "снизу вверх" - это только для сортировки списка. На экране Текст2 сверху, Текст1 снизу. В списке внизу Текст2, сверху Текст1. Значит, Текст2- верхний слой, а Текст1 - нижний.


__________________
Инженер "Сегнетикс"
malyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 15:11   #12
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг в высоте отображения цифр

Цитата:
Сообщение от malyga Посмотреть сообщение
Отображение "снизу вверх" - это только для сортировки списка. На экране Текст2 сверху, Текст1 снизу. В списке внизу Текст2, сверху Текст1. Значит, Текст2- верхний слой, а Текст1 - нижний.
Насколько я это понимаю (как должно быть):

Отрисовка идет на контроллере последующие поверх предыдущих. Соответственно, "отрисовка снизу вверх" значит нижние элементы списка первыми попадают на экран и поверх них встает верхние элементы списка.
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 12:44   #13
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг в высоте отображения цифр

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Ставлю в SMArt на экране "Вывод числа" шрифтом 7х6. Судя по preview в самом SMArt всё д.б. нормально.

При зашивке на 2Gi съедается соседнее (снизу) изображение на высоту один пиксель вниз от нижней рамки объекта "Вывод числа"). Т.е. приходится размещать след. объект через один пустой ряд пикселей.
Цитата:
Сообщение от malyga Посмотреть сообщение
Ну а с высотой символов разберемся.
Есть какие-нибудь подвижки по данной проблеме?
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 12:00   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг в высоте отображения цифр

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Есть какие-нибудь подвижки по данной проблеме?
Исправлено в версии лоджика 3.26, в 3.25 будет исправлено позже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 15:29   #15
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Баг в высоте отображения цифр

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Исправлено в версии лоджика 3.26, в 3.25 будет исправлено позже.
Добрый день.

Уже вышло несколько обновлений версии 3.25, в т.ч. последнее обновление было сегодня утром. При этом баг по-прежнему не устранён. Когда он будет исправлен?
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024