Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.04.2015, 06:49   #1
Alex_Kidd
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Связь SMH2Gi и других контроллеров.

Здравствуйте. Интересует вопрос, смогу ли я связать SMH2Gi по сети ModBus (или RS-485) в качестве мастера для контроллера другого производителя? Скажем, Mitsubishi или ОВЕН? Просто имеется задача собрать щит автоматики для станка. Ну и есть мысль поставить SMH2Gi в качестве ведущего контроллера, который все будет рассчитывать (а заодно выступать пультом управления), а ПЛК ОВЕН или Mitsubishi использовать как силовую развязку. Я ведь так понимаю, протокол ModBis - стандарт, а данные передаются в стиле "адрес - значение"?
Alex_Kidd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 11:34   #2
Aard
Member
 
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь SMH2Gi и других контроллеров.

Цитата:
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Интересует вопрос, смогу ли я связать SMH2Gi по сети ModBus (или RS-485) в качестве мастера для контроллера другого производителя? Скажем, Mitsubishi или ОВЕН?
Сможете, если параметры порта RS485 подчиненных устройств будут одинаковы (как правило, они настраиваются на каждом устройстве).
Aard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 12:14   #3
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
Cool Ответ: Связь SMH2Gi и других контроллеров.

Цитата:
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
в качестве мастера для контроллера другого производителя? Скажем, Mitsubishi или ОВЕН?
есть примеры http://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=54

Цитата:
Я ведь так понимаю, протокол ModBis - стандарт
RS-485 Modbus RTU
RS-232 ModBus RTU


Цитата:
а данные передаются в стиле "адрес - значение"?
можно почитать тут http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 19:08   #4
vlad250865
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь SMH2Gi и других контроллеров.

Попробуем более полно раскрыть эту тему.
При использовании SMH2Gi, SMH2G или Pixel в качестве «Мастера», для устройств ввода или вывода, указанных брендов, проблем не возникнет. Все эти устройства поддерживают протокол ModBus RTU. К примеру, с модулями фирмы Овен (МУ, МВ и МК) работать легко, с помощью прилагаемых программ и описания задаем адрес опрашиваемого устройства и по указанным регистрам устанавливаем или считываем значения. Аналогично можно управлять приборами типа ТРМ.
В вашей же теме указано, что необходимо управлять контроллерами (ПЛК). Вот здесь все зависит только от ваших знаний. Представим следующую структуру (вы прекрасно разбираетесь в контроллерах Сегнетикс), SMH2Gi мастер, а в подчинении у него (помощники) SMH2G или Pixel. В этом случае алгоритм SMH2G или Pixel (ПЛК) обязан содержать регистры управления или опроса (в Сегнетикс это обозначается – карта памяти). Регистры модулей ввода-вывода, фирмы Овен, также можно соотнести к карте памяти.
Соответственно, если у вас есть «карта памяти» указанных брендов ПЛК, то нет проблем. В противном случае при отсутствии «исходников» ПЛК, вам придется самому создавать алгоритмы с указанием регистров управления. Для этого необходимо изучить как минимум CoDeSys и Mitsubishi Alpha.
Отдельной линейкой можно обозначить ПР (программируемые реле). У них, в основном у Schneider, есть особенность считывания записанного алгоритма своей же программой. Тогда, просто разобравшись в алгоритме и дополнив необходимыми регистрами (картой памяти) получить желаемое.
На любой вопрос можно получить ответ, если правильно использовать термины.
vlad250865 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024