Контроллер SMH 2G. Проект делался году в 2015. В конструкторе. Не мной. Исходника нет. Приточная установка. Контроллер настроен на поддержание температуры и влажности в канале. После перехода в режим "Лето" столкнулся с проблемой. Проблема старая. Старожилами описанная.

Задаю уставку в канале 18 градусов и 50%. Температура за бортом ~20-22 градусов. Влажность 38%. С чиллера приходит вода ~9-10 градусов. Контроллер включает электрокалорифер и при этом напрочь отказывается открывать "кран холодной воды". По нажатию F3 электрокалорифер 80-90%. Водяной охладитель 0%. При этом температура в канале растет очень сильно (24-25-26гр). Почему так? Какая логика?

Сейчас временно отключили "автоматы" на тэны и приводы кранов открыли вручную и температура в канале упала до 10-15 градусов. Т.е. установка не снижает температуру в канале до уставки, хотя имеет для этого возможность.

P.S. В настройках PI регулятора охлаждения P=10, I=300 по температуре и P=20, I=1000 по влажности.
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2024, 10:48   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер включает электрокалорифер вместо охлаждения

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Задаю уставку в канале 18 градусов и 50%. Температура за бортом ~20-22 градусов. Влажность 38%. С чиллера приходит вода ~9-10 градусов. Контроллер включает электрокалорифер и при этом напрочь отказывается открывать "кран холодной воды". По нажатию F3 электрокалорифер 80-90%. Водяной охладитель 0%. При этом температура в канале растет очень сильно (24-25-26гр). Почему так? Какая логика?
По F4 какую информацию показывает?

Пока что вижу, что явно пытается греть, потому и не охлаждает. Т.е. уставка, приходящая на регулятор, явно более 26 градусов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2024, 08:15   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер включает электрокалорифер вместо охлаждения

Проект мог делаться на Конструкторе, но потом модифицироваться. Уставка температуры превышена, а влажности нет. Мне кажется сюда и надо копать - может он испарением воды занимается (шутка). Но если исходника нет, то почему бы просто не сгенерировать новый проект, в котором все будет понятно (или который хотя бы можно в отладчике посмотреть)?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2024, 10:39   #4
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Контроллер включает электрокалорифер вместо охлаждения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По F4 какую информацию показывает?
Уставка (t): 18.0
Задатчик: 0.0
Поправка: 0.0
Итоговая: 18.0

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
почему бы просто не сгенерировать новый проект
Нет схемы щита. Перед этим нужно будет её составить. Что куда и на какой вход/выход подключено. Это как самый крайний вариант.
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2024, 10:58   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер включает электрокалорифер вместо охлаждения

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Уставка (t): 18.0
Задатчик: 0.0
Поправка: 0.0
Итоговая: 18.0
Тогда поведение необъяснимо. Похоже проект реально отредактированный.

А %% калорифера падают или нарастают?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2024, 15:54   #6
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Контроллер включает электрокалорифер вместо охлаждения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А %% калорифера падают или нарастают?
Плавно вырос до 100% и стоит.
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2024, 16:20   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер включает электрокалорифер вместо охлаждения

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Плавно вырос до 100% и стоит.
Значит восстанавливайте схемы подключений и делайте программу заново.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024