26.04.2012, 17:04 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Обработка массива датчиков
Есть три термодатчика, у каждого по бинарному выходу неисправности и реальному выходу температуры.
Надо сделать максимально надежный и отказоустойчивый селектор: Входы: - температура датчика 1 - температура датчика 2 - температура датчика 3 - температура датчика X Выходы: - минимальная температура датчиков - максимальная температура датчиков - средняя температура датчиков - количество датчиков - признак неиправности одного из датчиков - признак неисправности всех датчиков --------------------- Масштабирование блока производится следующим образом: 1) Вызываете свойства мультиплексора, задаёте количество нужных вам датчиков 2) Это же количество прописываете на счётчике 3) Подключаете появившиеся пустые входы мультиплексора аналогично первым трём Предел масштабирования - 255 датчиков Но помните, чем больше датчиков, тем дольше происходит расчёт. За один цикл программы обрабатывается один датчик, в среднем 10..15 датчиков за секунду. Входы минимума и максимума задают аварийные пороги, при выходе за которые датчик считается неисправным. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 26.04.2012 в 17:15 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструктор HVAC обработка аварий (нет проблемы) | Colorit | Вопросы о SMH4 | 11 | 10.01.2024 20:47 |
Макросы датчиков для SMH2010, Pixel, SMH-2G, SMH-2Gi, SMH4 | Arsie | Библиотека макросов | 1 | 25.06.2018 12:54 |
Обрыв датчиков на модуле расширения | Alex_Belogor | Вопросы о SMH-2G | 21 | 04.08.2017 18:55 |
про организацию массива для SMH 2G | shev | Вопросы о программировании | 4 | 12.03.2015 12:02 |
одновременное подключение датчиков 0-10В и Pt1000 на модуль MC (для SMH2G). | lau | Вопросы о SMH-2G | 4 | 01.07.2010 07:09 |