Форум Segnetics Территория общения |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 1
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой указанной в заголовке темы.
Данная ошибка возникает при запуске проекта в AutoScada Сконфигурированным в AutoScada интегратор. Используемое оборудование и ПО: 1. Последние версии SMLogix, AutoScada, SMLogix Constructor HVAC 2. Контроллеры SMH2G, Pixel 25xx. Ядра обновлены до последних версий. Прошивки созданы в SMLogix Constructor HVAC. 3. Lectus Modbus OPC and DDE server 3.10 Подскажите, какое ПО нужно обновить/понизить до какого? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
![]() Цитата:
Если АвтоСкаду не редактировал, то Поверь что выдают контроллеры в ОРС-сервере (1). Должно быть так как на фото. Если отличается то значит накосячил в контроллере. Если АвтоСкаду редактировал, то ищи где накосячил. __________________ Саня |
|
![]() |
![]() |
Благодарность от: |