22.10.2020, 12:39 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не могу отформатировать Matrix
Версия Logic 3.32.0135, поиск нормально находит по USB Matrix, драйвер стоит от Segnetics, файервол отключен. Выбираю обновить ядро, выбираю файл, и выдается ошибка Выбранный файл не является пакетом обновления. Что делать??
PS Намаленьком буке версия 3.32.0116, не могу выбрать файл, маловато разрешение а в папке автоматом файл не видит. см 2 скриншот Последний раз редактировалось Alexicat, 22.10.2020 в 12:54 |
22.10.2020, 13:18 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Цитата:
Вы точно полную версию скачивали? В лайте нет этих файлов, возможно файл какой-то древний от древнего лоджика и там ПО для Матрикса банально отсутствует. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.10.2020, 13:33 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Цитата:
|
|
22.10.2020, 13:41 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Попробуйте скопировать файл в другой путь(например, на диск, отличный от системного) и этот путь указать в лоджике, скорее всего у вас с правами компьютера что-то.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.10.2020, 13:49 | #5 |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
На буке кое как вставил строчку из буфера обмена с путем, запустилось обновление, на стадии загрузки файлов начало двигаться зеленая шкала, дошла до 15%, скинулась обратно и моргает зеленеьким в начале (см скрин), 10 минут нет реакции, делал сброс из меню контроллера, все равно, начинает загружаться и потом снова моргает 1%.
П.С. сделайте что то с меню, или разрешить его растягивать, или скомпонуйте под 1920х1200 (странно все это, разрешение не маленькое), кнопки выбрать путь не видно, 1 пиксель строчки пути только видно, туда и вставил из буфера. ПС2. USB воткнуто и видится порт;-| Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2020 в 17:37 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
22.10.2020, 14:04 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Цитата:
Другие контроллеры с этого компьютера форматировали? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
22.10.2020, 14:04 | #7 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Цитата:
Если вы поставите коэффициент масштабирования 100%, то окно примет нормальный вид. Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
22.10.2020, 14:17 | #8 | |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Цитата:
ПС Первый скрин как вставляю строчку |
|
22.10.2020, 14:20 | #9 | ||
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Цитата:
10 минут идет загрузка файла, потом пишет проверьте порт. Добавлено через 18 минут Цитата:
Осталось загрузить. Ресетил и кнопкой, и из меню на заводские сбрасывал. |
||
22.10.2020, 14:51 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Другие кабели пробовали? Другой порт юсб?
Галочки в брандмауере стоят? В диспетчере устройств, в сетевых адаптерах устройство линукс есть? Фаерволы, антивирусы, впн, отключены? Установка лоджика и работа с полными правами администратора проходит? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.10.2020, 15:01 | #11 | |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Цитата:
Галочки в БМ стоят Фаервол вообще с дефендером вырубил Устанавливал из под админа, работаю под ним же, единственно что работаю через Anydesk , по удаленке, монтажники провода перетыкают и сбросы делают. |
|
22.10.2020, 15:13 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Надеюсь, кабели действительно разные, а не купленные из одной партии.
Другие порты юсб? Устройство в диспетчере появляется? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.10.2020, 15:15 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Откат прогресс-бара - это неудачное завершение этапа. Контроллер должен подумать-подумать и создать соединение с компьютером. Похоже не создаёт, поэтому процесс перезапускается.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.10.2020, 15:37 | #14 | |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Цитата:
Начинается обновление, он соединяется, стирает, подготавливает, на контроллере гаснет экран,начинается загрузка файла и статус бар дергается на 1%. Понятно что связь есть, драйвер стоит, все видится, но не качается. Грешу на бук. Может порт USB низкоскоростной, так как он в отстегиваемой клаве. На MODBUS 115кбт хватало раньше. |
|
22.10.2020, 15:43 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.10.2020, 15:46 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Если я вас правильно понял, исключите всякого рода переходники
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.10.2020, 15:52 | #17 |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Питание подано, кабель подключаем после перезагрузок. Переходников нету, просто клава отстегивается, и порт USB в ней, соответственно есть разьем между клавой и буком (планшет Windows 10)
Пароль влияет? Я его нигде не менял, по умолчанию. |
22.10.2020, 16:36 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.10.2020, 16:38 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
сопли где-то в усб. я сегодня четыре usb-хвоста поменял пока нашел тот, с которым связь появилась и смог отформатировать матрикс.
|
22.10.2020, 16:57 | #20 | |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Цитата:
Добавлено через 52 секунды Делал сброс кнопкой ресет, потом через меню, и когда загружался контроллер, вставлял кабель USB, так что питание внешнее |
|
22.10.2020, 17:40 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
А в какой момент нажимали кнопку "Форматировать"?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.10.2020, 20:53 | #22 |
Member
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
1. 3.32.0137 матрикс не форматировался, "висел". С 4-кой все прошло нормально.
2. Поставил 3.32.0106 матрикс отформатировал в нем. 3. Вернул 3.32.0137 матрикс "форматнулся" без проблем, вот как то так.... Последний раз редактировалось ZERO, 22.10.2020 в 21:04 |
22.10.2020, 22:01 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
+1
надо дождаться пока винда прочихается и прикурит драйвер к лоджику. в лоджике кнтрл+Д там поиск. если в списке матрикс с usb не появился - менять кабель. или давить еще поиск, и шевелить usb-разъемы |
22.10.2020, 23:16 | #24 |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Ну не надо считать совсем меня полудиким, я сначала добивался появления при поиске Матрикса. Да и вообще в моих скринах это прекрасно видно
Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2020 в 17:38 |
22.10.2020, 23:21 | #25 |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Нажимал форматировать тогда, когда при поиске появлялся Матрикс, загрузка файла не появится вообще если драйвера не встали. Вот что появится без драйвера. Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2020 в 17:38 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
23.10.2020, 00:27 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Цитата:
а так-то 99 из 100 проблем в кабеле. даже в том которым уже пользовался. |
|
23.10.2020, 06:22 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
У меня на прошлой работе мой ноутбук вообще никак не хотел прошивать сегнетиковские контроллеры на линуксе. Любые провода перепробовал, всё что можно отключал. Поэтому для форматирования всегда одалживал комп у коллеги)
ps причем программы на мой ноут заливались спокойно, не удавалось лишь отформатировать контроллеры. Для себя решил, что там что-то у винды сломалось, но так и не успел переустановить ось, чтобы это проверить. __________________ Пуш зе темпо |
23.10.2020, 09:41 | #28 | |
Member
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Цитата:
Моему кабелю miniUSB, уж как 4 год и ничего с ним не происходит, а microUSB уж как год с матриксом дружит. Я уж молчу про то, что все это подключено через кабель удлинитель к USB'хабу. Попробуйте откатится на версию по ниже если есть возможность. |
|
23.10.2020, 10:37 | #29 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Попробуйте отформатировать, предварительно введя в режим программирования: на отключенном контроллере зажмите ресет, подайте внешнее питание, отпустите ресет, подключите юсб, попробуйте отформатировать. В поиске и диагностике искать при этом не нужно.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.10.2020, 23:31 | #30 |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу отформатировать Matrix
Дело было не в бобине, дело было не в реле...
Обновил Logic до 3.32.0140, без проблем со всеми кабелями со всех портов, отформатировал несколько раз. Так что господа, софт то сырой, да и обновляться каждый день что то надоело... |