Сообщение от maks Посмотреть сообщение
Хорошо, тогда проще ситуация. Я открываю проект, сохраняю, заливаю. При закрытии лоджика сохранить не предлагает. Открываю по-новой, ничего не трогаю. При закрытии предлагает сохранить изменения. Онлайн не работает.
Что нужно делать, чтобы работало онлайн подключение?
Ответа чёткого нет. Это и для меня секрет. Мы работаем в 3.32 версии над тем, чтобы стало лучше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 12:42   #242
maks
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

спасибо
maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 15:42   #243
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

для смш4 какой лоджик лучше юзать - 30 или 32?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 15:44   #244
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
для смш4 какой лоджик лучше юзать - 30 или 32?
32 только Матрикс


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 26.02.2020, 19:44   #245
sau
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
32 только Матрикс
Кхм, а если нужно с SMH4 работать и с Matrix?

Обе версии рядом не встают - затирают друг друга.
sau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 22:12   #246
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Когда вы открываете проект с 5 Мб, в нём отсутствует скомпилированный SMArt. Значит СМАрт компилируется заново, все блоки получают свои уникальные UUID. С точки зрения расчёта CRC каждый раз получаются разные программы. В проекте 13 Мб СМАрт уже скомпилирован. Вероятность успеха максимальна.
И вот вопрос - почему все эти перипетии и внутренняя кухня лоджика должны создавать разработчику головную боль?
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 12:30   #247
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от sau Посмотреть сообщение
Кхм, а если нужно с SMH4 работать и с Matrix?

Обе версии рядом не встают - затирают друг друга.
Установить на виртуалку или переустанавливать лоджик, благо это не более минуты занимает. Позже остальные контроллеры будут добавлены в 3.32 лоджик.

Я загружаю проекты 3.32 в SMH4, отформатированный из 3.30, но гарантировать стабильную работу не могу.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 13:55   #248
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

табулятора в текстовых полях нету, это косяк или фича?

https://yadi.sk/i/RqoaDRd9mw-D9A

https://yadi.sk/i/KrCI7mlYTk1ZTQ


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 15:07   #249
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
табулятора в текстовых полях нету, это косяк или фича?

https://yadi.sk/i/RqoaDRd9mw-D9A

https://yadi.sk/i/KrCI7mlYTk1ZTQ
У меня есть, какая версия лоджика? Разрывы делали именно с помощью tab?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 18:41   #250
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У меня есть, какая версия лоджика? Разрывы делали именно с помощью tab?
скопировал текст из файла текстового
287


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 19:08   #251
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
скопировал текст из файла текстового
287
Блокнота?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 23:54   #252
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Блокнота?
да.
эксель - блокнот - лоджик
а може сразу из экселя в лоджик. уже не помню.
но когда открываю поле в лоджике - табы норм. отображаются. закрывает - табы слипаются в нуль.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 00:11   #253
rusrzsk
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Есть проблемка: сохраняю карту памяти matrix в SML3.32 при попытке ее добавления в один из ком портов другого matrix(мастера) появляется сообщение:"ошибка при заполнении карты памяти. Проверьте формат файла". Что делать? как быть. map от fmr подргружается без проблем.
rusrzsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 11:38   #254
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от rusrzsk Посмотреть сообщение
Есть проблемка: сохраняю карту памяти matrix в SML3.32 при попытке ее добавления в один из ком портов другого matrix(мастера) появляется сообщение:"ошибка при заполнении карты памяти. Проверьте формат файла". Что делать? как быть. map от fmr подргружается без проблем.
Приложите файлы, о которых говорите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 17:39   #255
maks
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Pixel-1211, лоджик 3.30.0285, на поляне только AIN5. Один элемент на всей поляне, остальное удалил. Попытка залить в контроллер - выдает "Сбой при компиляции SMArt". Удалил проект, создал новый - сработало. Жду, когда на финальном этапе выскочит что-то подобное и нужно будет все переделать.
P.S. Выключил usb модем на ноуте подключил преобразователь usb-rs485. Попробовал онлайн подключиться к пикселю - лоджик повис наглухо. Только через диспетчер убивать.
maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 22:39   #256
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от maks Посмотреть сообщение
Pixel-1211, лоджик 3.30.0285, на поляне только AIN5. Один элемент на всей поляне, остальное удалил. Попытка залить в контроллер - выдает "Сбой при компиляции SMArt". Удалил проект, создал новый - сработало. Жду, когда на финальном этапе выскочит что-то подобное и нужно будет все переделать.
Я бы лоджик переустановил.



Цитата:
Сообщение от maks Посмотреть сообщение
P.S. Выключил usb модем на ноуте подключил преобразователь usb-rs485. Попробовал онлайн подключиться к пикселю - лоджик повис наглухо. Только через диспетчер убивать.
Проблема в драйвере модема - некорректно отрабатывает отключение устройства.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 05:12   #257
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Лоджик 3.30.0287
Блок с не подключенным никуда входом.
Задаем на входе константу, грузим проект, подключаемся в отладке.
Останавливаем отладку.
Меняем константу. Грузим проект с отладкой. После загрузки при подключении отладки значение константы на входе меняется не предыдущее.
Проявляется не всегда, можно несколько раз подключаться-отключаться, каждый раз ее меняя, и будет норм. Но в какой-то момент вылезает этот глюк и уже дальше постоянно так. Помогает сделать какое-то изменение в проекте, которое приведет к перекомпиляции проекта перед загрузкой.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:48
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 10:48   #258
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Помогает сделать какое-то изменение в проекте, которое приведет к перекомпиляции проекта перед загрузкой.
А перезапуск лоджика помогает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 10:54   #259
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А перезапуск лоджика помогает?
Помогает просто закрыть-открыть проект, не закрывая лоджика.
Глюк не конкретного проекта. Сегодня ночью много раз создавал мини-проекты, довольно стабильно вылезало.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 11:00   #260
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Помогает просто закрыть-открыть проект, не закрывая лоджика.
Глюк не конкретного проекта. Сегодня ночью много раз создавал мини-проекты, довольно стабильно вылезало.
Подождём 3.33 версии, в которой окна watch есть на отладку. В ней по компоновке очень много причёсано. Обещают через 3-4 месяца.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 13:29   #261
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Продолжаем телепать....
Начал в очередной раз заливать проект в SMH4.
Неожиданно вылезло приглашение ввести пароль (до этого заливал - не спрашивало). Один и тот же проект с небольшими корректировками заливался.
Ввожу пароль (правильно, точно правильно, абсолютно точно правильно - раз 10 проверял) и вижу фигу - мол, неправильный пароль.
Ради смеха иду в Лоджике в Свойства контроллера на вкладку Пароль.
Меняю пароль на новый - пароль изменен успешно.
Снова пытаюсь залить проект - снова запрос пароля - снова при вводе правильного, уже нового (впрочем и старый попробовал на всякий пожарный) пароля вижу сообщение, что он неверный! И так снова раз 10.
Ухожу из 3.30 в 3.28, заливаю проект - никаких лишних вопросов о пароле, проект залит.
Возвращаюсь в 3.30. Заливаю все тот же проект - никаких лишних вопросов о пароле, проект залит.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Подождём 3.33 версии, в которой окна watch есть на отладку. В ней по компоновке очень много причёсано. Обещают через 3-4 месяца.
Ну, значит, я годик подожду той 33, не меньше. А то начнется, как обычно - новая версия=куча новых глюков.... Уж тянул-тянул с установкой 3.30, ну, думаю, уже можно, вроде давно уже вышла, должны были обкатать. Поставил на днях. Активно запользовал вчера. И понеслаась...
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 16:02   #262
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Дальше.
Лоджик 3.30.0287
Проект компилирует-компонуется-заливается в контроллер только с вкладки проекта. Если открыть любой макрос и с его вкладки попытаться - получим пачку ошибок.
Предварительное сохранение проекта не помогает.
Перезапуск лоджика не помогает.
На гифке в первых кадрах - весь проект (1 макрос с одним блоком внутри).
Жить, конечно можно, но как-то за годы выработалась привычка, что сие действо никак не зависит от активной вкладки, вот и жмакаешь по той привычке из любой вкладки и постоянно нарываешься на это. Подбешивает. Избавиться от закоренелых привычек и выработать новые не так уж быстро обычно выходит...

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:48
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 16:33   #263
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Дальше.
Лоджик 3.30.0287
Проект компилирует-компонуется-заливается в контроллер только с вкладки проекта. Если открыть любой макрос и с его вкладки попытаться - получим пачку ошибок.
Предварительное сохранение проекта не помогает.
Перезапуск лоджика не помогает.
На гифке в первых кадрах - весь проект (1 макрос с одним блоком внутри).
Жить, конечно можно, но как-то за годы выработалась привычка, что сие действо никак не зависит от активной вкладки, вот и жмакаешь по той привычке из любой вкладки и постоянно нарываешься на это. Подбешивает. Избавиться от закоренелых привычек и выработать новые не так уж быстро обычно выходит...
Работаем над исправлением.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 11:43   #264
Ling-Ling
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Вложение 7657
Вложение 7658
Как пользователю ввести самый большой лонг?

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:48
Ling-Ling вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 11:56   #265
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Ling-Ling Посмотреть сообщение
Как пользователю ввести самый большой лонг?
В СМАрте это невозможно, т.к. он всегда вводит real и потом преобразует в нужный вам тип. Real не переваривает величины, доступные для long.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 12:02   #266
Ling-Ling
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Ограничьте тогда максимум в SMArte фактическим значением, а не теоретическим, чтобы не давать ложных надежд.
Ling-Ling вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 12:04   #267
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Ling-Ling Посмотреть сообщение
Ограничьте тогда максимум в SMArte фактическим значением, а не теоретическим, чтобы не давать ложных надежд.
Нельзя. Уже сделанные проекты "пойдут по бороде" при компиляции в лоджике с этими ограничениями.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 12:11   #268
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Хоть в справке напишите (а еще лучше - прямо в самом смарте рядом с полем ввода значения, если выбран тип Лонг).
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 12:46   #269
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

добрый! что-то пошло не так. был проект создан не знаю в каком лоджике. он прекрасно работал в лоджике 3.28 . пришлось установить 3.30 ( а потом и 3.32) и из проекта пропали все экраны и менюшки!!! причем в SMArt-е они есть, а в лоджике - нет! что делать, переписывать с 0 в новой версии лоджика?
П.С. проект отправил на support@segnetics.com
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 13:20   #270
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
добрый! что-то пошло не так. был проект создан не знаю в каком лоджике. он прекрасно работал в лоджике 3.28 . пришлось установить 3.30 ( а потом и 3.32) и из проекта пропали все экраны и менюшки!!! причем в SMArt-е они есть, а в лоджике - нет! что делать, переписывать с 0 в новой версии лоджика?
П.С. проект отправил на support@segnetics.com
Удобнее в одном месте общаться, отвечу вам по почте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024