|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
14.09.2020, 18:58 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
MC401 аналоговый вход
Добрый день.
На объекте стоит связка 2G(i)+MC401. Необходимо расширить функционал, но не хватает дискретных входов. В руководстве по МС не описано использование аналогового входа как дискретного. Если я возьму сигнал 0-10V c аналогового выхода и через сухой контакт заведу его аналоговый вход (уже сконфигурированый на 0-10V) такое подключение кто нибудь делал? Может ли модуль МС работать аналоговыми входами как дискретными (FMR так работает легко)? |
14.09.2020, 19:15 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
14.09.2020, 19:31 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
Arsie, спасибо.
|
15.09.2020, 06:04 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
из одного аналогового входа можно не особо напрягаясь сделать 3-4 дискретных. при необходимости.
|
15.09.2020, 10:24 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
LordN, если не затруднит, можно подробности?
|
15.09.2020, 11:19 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.09.2020, 11:52 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
Благодарю за информацию, хитрая и интересная мысль
|
15.09.2020, 12:11 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.09.2020, 19:07 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
|
15.09.2020, 20:34 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 743
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
Шестнадцать и тем более 32 на 24-х битном АЦП сложновато. А вот на весовых R-2R-4R-... 2-4 входа даже на 5%-ках вполне реализуются. |
16.09.2020, 07:16 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
Добавлено через 15 минут |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Настройка аналоговый вход МС (РТ100) / (РТ1000) | andre | Форум Segnetics | 2 | 27.01.2020 15:07 |
Аналоговый вход как дискретный (решено) | канатоход | Вопросы о программировании | 8 | 24.03.2015 09:11 |
Модуль МС - выходит из строя аналоговый вход | Conndar | Форум Segnetics | 3 | 19.12.2014 11:54 |
Аналоговый вход MC для Bеnder IRDH 575 (решено) | tazkiller | Вопросы о SMH-2G | 4 | 03.07.2014 16:34 |
как симулировать аналоговый вход? | smgrup | SMLogix | 6 | 04.05.2012 15:46 |