pixel 2511 и датчик температуры тип kty81-210 (нет решения)
Добрый день!
Подскажите, можно ли температурные датчики типа kty81-210 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY81_SER.pdf использовать с пиксель 2511? Может есть у кого готовый макрос? |
06.08.2015, 15:51 | #2 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: pixel 2511 и датчик температуры тип kty81-210
Уже было. У KTY 81-210 сопротивление 2 кОм, для подключения к Pixel, придется гасить его параллельно до 1 кОм, но тогда и расчет в макросе будет не очень эффективный. Применять можно KTY 81-110 с сопротивлением 1 кОм. Макрос для МА8.3 есть в http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2091, а вот для Pixel, вероятно придется Вам составлять самостоятельно.
|
07.08.2015, 14:10 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: pixel 2511 и датчик температуры тип kty81-210
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.08.2015, 05:10 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: pixel 2511 и датчик температуры тип kty81-210
Цитата:
|
|
10.08.2015, 11:56 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: pixel 2511 и датчик температуры тип kty81-210
210-й с Пикселем применить не получится.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |