Доброе время суток всем. Решил выполнить сброс пароля root на контроллере SMH 2Gi, после сброса при запуске возникает сообщение "ядро SMLogix убито". Звучит как-то зловеще. Что могло послужить причиной и что делать теперь? Контроллер циклически перезагружается.
Уточню, что контроллер был одним из первых, и дёрнуло меня обновить его. Поначалу всё работало. До сброса пароля. Выполнил сброс пароля на другом контроллере. Теперь у меня два таких, с "убитым ядром". |
13.12.2012, 13:18 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ядро SMLogix убито
Цитата:
Далее программа загружается заново. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.12.2012, 13:52 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ядро SMLogix убито
И потом после сброса пароля root проблема вновь всплывает.
Что делать? |
19.12.2012, 11:12 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ядро SMLogix убито
Цитата:
1) После сброса пароля проект из контроллера удаляется. Это описано в РЭ, это предупреждение появляется на экране контроллера перед сбросом пароля 2) Т.к. ядро SMLogix запускалось вообще без конфигурации, операционная система завершала его работу и соответственно писало отладочное сообщение "Ядро убито". В более новых прошивках будет выводиться более корректная надпись "Проект не загружен" Повторение ситуации при повторном сбросе пароля - это нормальная расчётная работа контроллера. Надпись после сброса была некорректна, не более того. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.10.2018, 16:29 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
сегодня поймал аналогичную проблему.
контроллер висит на стене и работает смсервером, иногда на него подгружаю какие-то проекты для отладки. версию лоджика назвать затрудняюсь, какая-то из 3.28х скорей всего. Последний раз редактировалось LordN, 04.10.2018 в 16:41 |
05.10.2018, 08:46 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
пересбросил питание с нажатой кнопко стоп - перезагрузилось, проект тоже. вроде все работает
|
05.10.2018, 18:44 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
В каком состоянии сейчас система? После сброса всё работает?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
05.10.2018, 19:09 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
как ни странно - да. что это было я так и не понял.
обновил софт на контроллере. могу прислать проект который там сейчас крутится. надо? |
05.10.2018, 19:23 | #9 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
Я думаю, дело не в проекте. Но если повторяться будет - присылайте.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
23.01.2021, 08:05 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 147
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
Судя по написанному выше - "ядро убито" после манипуляций с контроллером.
У меня ситуация такова, что с контроллером ни кто ничего не делал. На объекте у заказчика этим не кому заниматься, а я сам последний раз проект правил и заливал 12.01.2021 и до 20.01.2021 все работало. |
24.01.2021, 11:33 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
Цитата:
В техподдержке бывали случаи, когда контроллеры, с которыми никто ничего не делал, по факту разбирательств были потёрты шаловливыми ручками кого-то из персонала. Или в периодически глючащие установки на самом деле кто-то запускал свои лапы: подкручивал PDS, сбивал термостаты. Я не говорю, что это ваш случай. Я призываю быть внимательнее в исследовании ситуаций с автоматикой. Не просто стоять с опущенными руками "у меня убито", а проверить версии софта, убедиться, что никто не сбрасывал сменить пароль рута, форматировать контроллер, сменить пароль на не "segnetics" и т.д. Если это не помогает, то наверное дело в железе. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.09.2023, 14:29 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 147
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
Цитата:
Что предпринять? Или уже контроллер на ремонт к Вам отправлять стоит? |
|
21.09.2023, 14:37 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
Что вы уже сделали для решения данной проблемы?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.09.2023, 14:48 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 147
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
|
21.09.2023, 14:51 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
Цитата:
Да, вы можете прислать данный контроллер в ремонт и его за вас отформатируют наши специалисты. Поможет ли это? Я не знаю. Если дело не в этом, то не поможет. Если дело в этом, то поможет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.09.2023, 14:55 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 147
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
Цитата:
|
|
21.09.2023, 15:08 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
Цитата:
Тогда можете рассказать, что вы делали? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.10.2023, 09:10 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 147
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
Цитата:
Попытался разобраться в логах. Такое ощущенье, что кто то удаленно "лазил" в контроллере. Отформатировал и обновил ПО (вложил скрины).. Пока работает. Но не работает SMConnect (вложил скрин). |
|
03.10.2023, 09:47 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
Цитата:
судя по логам кто-то упорно долбится снаружи вот что делать в этой ситуации? |
|
03.10.2023, 10:11 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
Фигасе! Атака на сегнетиксы?
|
03.10.2023, 10:13 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
и уже похоже давно. и похоже у меня из-за этого смсервер работает хреново, новые клиенты вообще не подключает, а если подключает, то быстро теряет.
|
03.10.2023, 12:32 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
Цитата:
И лечить старичка лучше из 3.28 __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
03.10.2023, 13:41 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 147
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
Цитата:
А вот с ядром видимо промах вышел... В следующий раз ядро другое поставлю. Но вот с 3.28 как то не хочется раз за разом переустанавливать софтину. |
|
03.10.2023, 17:59 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)
А SMConnect какой ставили?