До сих пор не приходилось реализовывать РАБОТОСПОСОБНУЮ систему вентиляции с контролем влажности (было дело пару раз, но там заказчик сам говорил что ему это не надо и увлажнитель висел "для красоты"). И вот, по все видимости в скором времени придется реализовывать такую систему (в приточной установке расположение с улицы - нагреватель-увлажнитель-охладитель-нагреватель). В связи с этим несколько вопросов:
1. На конструкторе такую систему собрать можно. Датчик влажности устанавлиается в воздуховводе. А в помещении датчик влажности не нужен? Реализовать регулирование влажности в помещении реально на конструкторе, или надо писать свой алгоритм?
2. Надо ли вообще ставить датчик влажности в помещении? Я не делал таких систем и не знаю нужно ли это?
3. Стоит ли делать работу увлажнителя только зимой? Или летом тоже может возникнуть потребность увлажнения?
4. Если я укажу работу увлажнителя всегда и осушение охлаидителем всегда, каков будет порядок работы? Если увлажнитель "переувлажнит" воздух, то контроллер начнет дополнительно охлаждать его, чтобы добится нужной влажности?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 10:14   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
1. На конструкторе такую систему собрать можно. Датчик влажности устанавлиается в воздуховводе. А в помещении датчик влажности не нужен? Реализовать регулирование влажности в помещении реально на конструкторе, или надо писать свой алгоритм?
2. Надо ли вообще ставить датчик влажности в помещении? Я не делал таких систем и не знаю нужно ли это?
3. Стоит ли делать работу увлажнителя только зимой? Или летом тоже может возникнуть потребность увлажнения?
4. Если я укажу работу увлажнителя всегда и осушение охлаидителем всегда, каков будет порядок работы? Если увлажнитель "переувлажнит" воздух, то контроллер начнет дополнительно охлаждать его, чтобы добится нужной влажности?
1) Устанавливаете датчик на вытяжке и замедляете регулятор

2) Зависит от задачи

3) Зависит от климата и от задачи

4) Нет, но коэффициентами регулятора можно добиться и такой работы. В случае с оросителем


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 10:31   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Устанавливаете датчик на вытяжке и замедляете регулятор
Датчик влажности, предусмотренный конструктором - датчик в воздуховоде приточки?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 10:42   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Датчик влажности, предусмотренный конструктором - датчик в воздуховоде приточки?
В зависимости от настройки регулятора его можно устанавливать и в притоке и в вытяжке


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 14:54   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В зависимости от настройки регулятора его можно устанавливать и в притоке и в вытяжке
а куда ставить - решение технолога?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 15:36   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
а куда ставить - решение технолога?
Вообще все решения должен технолог принимать, если по уму.

По факту, вы должны узнать, что ему нужно и предложить варианты.

Например, при кратности в 200 нет никакой разницы, где размещать этот датчик - в притоке, в вытяжке или в самом помещении


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 17:35   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

при управлении влажностью, как правило, надо закладывать каскадную схему, т.е. в два датчика - один в приточном канале, предельный, другой в вытяжном канале или в помещении, действующий. это если увлажнять.

если только сушить - тогда достаточно датчика в вытяжке или в помещении.
как правило.

ну и пару грабель - практически бессмысленно пытаться увлажнять прямотоком непароизолированное помещение. влагоемкость строительных конструкций, мяхко говоря, невъе***о или чудовищно.

практически бессмысленно сушить очень влажное помещение имея неправильное воздухораспределение.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 17:42   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
при управлении влажностью, как правило, надо закладывать каскадную схему, т.е. в два датчика - один в приточном канале, предельный
По факту, достаточно правильно подобрать парогенератор, чтобы не мог при заданной температуре притока выдать более 70%-80% для общеобменки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 19:09   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По факту, достаточно правильно подобрать парогенератор, чтобы не мог при заданной температуре притока выдать более 70%-80% для общеобменки.
всё так, если забыть о заковских хотелках типо управление расходом и т.п.
и если учесть что кроме парогены есть много иных увлажнителей, в т.ч. и неуправляемых типо бассейн и т.п.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 10:39   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
всё так, если забыть о заковских хотелках типо управление расходом и т.п.
и если учесть что кроме парогены есть много иных увлажнителей, в т.ч. и неуправляемых типо бассейн и т.п.
Неуправляемые увлажнители прекрасно отлавливаются датчиком вытяжки.

На самом деле, при использовании пароувлажнителя, в канале влажность должна быть менее 95% - это гарантирует сохранность смазки в вентиляторе и отсутствие пара на выходе ВУ.

80% - это я с запасом взял, чтобы захватить случаи воздушного отопления.

Но и обычного размещения датчика в канале как правило достаточно. Человек не настолько восприимчив к влажности, чтобы бороться за каждый процент. Если в помещении будет от 45 до 55% - все будут крайне довольны. Да и при 40..60% тоже особо не расстроятся.

А для "лишнего" датчика влажности нужен "лишний" вход и "лишние" телодвижения. Не нужны они общеобменке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 13:27   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
при управлении влажностью, как правило, надо закладывать каскадную схему, т.е. в два датчика - один в приточном канале, предельный, другой в вытяжном канале или в помещении, действующий. это если увлажнять.

если только сушить - тогда достаточно датчика в вытяжке или в помещении.
как правило.

ну и пару грабель - практически бессмысленно пытаться увлажнять прямотоком непароизолированное помещение. влагоемкость строительных конструкций, мяхко говоря, невъе***о или чудовищно.

практически бессмысленно сушить очень влажное помещение имея неправильное воздухораспределение.
Т.е. есть вероятность при регулировании влажности по дачткиу в вытяке или в помещении, что из воздуховодов польется "дождь"? А если постаивть аналоговый датчик в помещении а в воздуховод - предельный гигростат, который будет уменьшать % на пароувлажнитель при срабатываниии... к примеру на несклько процентов уменьшит при сарботке, подождать паузу, если он не размонкулся - еще уменьшить, и так до тех пор, пока не придет в норму..
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 15:03   #12
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Т.е. есть вероятность при регулировании влажности по дачткиу в вытяке или в помещении, что из воздуховодов польется "дождь"?
Есть такая вероятность. Просмотрел ветку заново и не увилел тип увлажнителя.
Цитата:
с улицы - нагреватель-увлажнитель-охладитель-нагреватель
Это классическая компоновка для адиабатического увлажнителя. Степень увлажнения зависит от температуры за 1 нагревателем. Такой увлажнитель физически не может увлажнить до 100%, соотвествено и дождя из воздуховодов не будет, если нет большого охлаждения воздуха по трассе. От расхода воздуха не зависит. С пароувлажнителем сложнее. Тут полностью согласен с
Цитата:
два датчика - один в приточном канале, предельный, другой в вытяжном канале или в помещении
К слову говоря, для пароувлажнения 1 нагрев не обязателен. Я обычно вставляю его самым последним - междй выходом установки и датчиками в воздуховоде. По комнатному воздуху определяется мощность увлажнения, по канальному определяется ограничение мощности. До 80% влажности разрешено до 100% мощности увлажнения, при 85% влажности разрешено до 0% мощности увлажнения. Можно и гидростатом, но получится более грубо.
Цитата:
Но и обычного размещения датчика в канале как правило достаточно
Только для случая, когда надо поддерживать влажность в канале. Но влажность в канале и влажность в помещении это разные вещи.

Последний раз редактировалось tvf, 13.12.2013 в 15:14
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 16:22   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Т.е. есть вероятность при регулировании влажности по дачткиу в вытяке или в помещении, что из воздуховодов польется "дождь"? А если постаивть аналоговый датчик в помещении а в воздуховод - предельный гигростат, который будет уменьшать % на пароувлажнитель при срабатываниии... к примеру на несклько процентов уменьшит при сарботке, подождать паузу, если он не размонкулся - еще уменьшить, и так до тех пор, пока не придет в норму..
Гигростат нужно подключить напрямую в парогенератор, это полностью исключит "дождь".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 12:12   #14
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Прошу помочь.
Стоит задача для поддержания влажности и температуры в помещении.
Имеем:
приточно вытяжную установку в составе:
1. Электрический нагреватель (ЭН) - работает круглый год.
2. Кондиционер (КОНД) с функцией тепловой насос - работает круглый год.
ПВВУ "Климат 042" модель 97 с электрическими тэнами.
И отдельно стоящий парогенератор с гидростатом в канале.
Вопрос возможно-ли заменить штатный контроллер и объединить установку с парогенератором для поддержания температуры 22-24 и влажности 38-42.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 13:05   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Прошу помочь.
Стоит задача для поддержания влажности и температуры в помещении.
Имеем:
приточно вытяжную установку в составе:
1. Электрический нагреватель (ЭН) - работает круглый год.
2. Кондиционер (КОНД) с функцией тепловой насос - работает круглый год.
ПВВУ "Климат 042" модель 97 с электрическими тэнами.
И отдельно стоящий парогенератор с гидростатом в канале.
Вопрос возможно-ли заменить штатный контроллер и объединить установку с парогенератором для поддержания температуры 22-24 и влажности 38-42.
Влажности 38..42% в канале?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 13:25   #16
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Влажности 38..42% в канале?
В помещении.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 14:04   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
В помещении.
Собирайте схему без парогенератора с тепловым насосом. Датчик влажности устанавливайте на всас вытяжки (или на коллектор).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 14:28   #18
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Собирайте схему без парогенератора с тепловым насосом. Датчик влажности устанавливайте на всас вытяжки (или на коллектор).
Если я правильно понял, парогенератор остается работать в автономном режиме в месте с гидростатом.
Есть ли необходимость поставить доп. эл.тены после установки.
Изображения
Тип файла: jpg Климат 42.jpg (223.5 Кбайт, 116 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 14:53   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, парогенератор остается работать в автономном режиме в месте с гидростатом.
Есть ли необходимость поставить доп. эл.тены после установки.
В вашей схеме именно так.

Чтобы корректно ответить на вопрос про ТЭНы, нужно видеть расчётные id-диаграммы вашей ВУ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 15:50   #20
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В вашей схеме именно так.

Чтобы корректно ответить на вопрос про ТЭНы, нужно видеть расчётные id-диаграммы вашей ВУ.
Прошу Вас уточнить:
первым стоят эл.тэны 4кВт+4кВт (есть возможность 2кВт+2кВт+2кВт+2кВт) далее кондиционер (тепловой насос), и вентилятор 4-х ступенчатый.
Согласно конструктора первый нагреватель только водяной.
Вопрос как реализовать мой вариант (приоритет тенов при нагреве зимой) или это уже предусмотрено в случае если используются только тены без водяного калорифера.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.08.2014, 15:56   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Прошу Вас уточнить:
первым стоят эл.тэны 4кВт+4кВт (есть возможность 2кВт+2кВт+2кВт+2кВт) далее кондиционер (тепловой насос), и вентилятор 4-х ступенчатый.
Согласно конструктора первый нагреватель только водяной.
Вопрос как реализовать мой вариант (приоритет тенов при нагреве зимой) или это уже предусмотрено в случае если используются только тены без водяного калорифера.
Поставить галочку "Приоритет перед водяным калорифером".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 15:59   #22
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поставить галочку "Приоритет перед водяным калорифером".
Если водяной калорифер не выбирать ( а у меня его нет) то такую галочку поставить нельзя. Конструктор v1.20 сборка 4


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 17:07   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если водяной калорифер не выбирать ( а у меня его нет) то такую галочку поставить нельзя. Конструктор v1.20 сборка 4
Вы хотите приоритет перед использованием теплового насоса?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 17:22   #24
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы хотите приоритет перед использованием теплового насоса?
Не совсем согласно конструкции установки в притоке порядок такой:
фильтр, Эл.тэны, двигатель, фреоновый контур, а согласно конструктора: фильтр, фреоновый контур, Эл.тэны, двигатель.
Я имею виду порядок устройств разный, не будет-ли это сказываться на системе регулирования в разных режимах (зимой на обогрев, летом охлаждение/поддержание влажности и температуры).


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 17:47   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Не совсем согласно конструкции установки в притоке порядок такой:
фильтр, Эл.тэны, двигатель, фреоновый контур, а согласно конструктора: фильтр, фреоновый контур, Эл.тэны, двигатель.
Я имею виду порядок устройств разный, не будет-ли это сказываться на системе регулирования в разных режимах (зимой на обогрев, летом охлаждение/поддержание влажности и температуры).
Тепловой насос на тепло работает в приоритете перед любым калорифером. Экономит $$.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 17:49   #26
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тепловой насос на тепло работает в приоритете перед любым калорифером. Экономит $$.
Спасибо, это я понял, а в режиме осушения если эл.тэны стоят перед фреоновым контуром.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 18:02   #27
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Собирайте схему без парогенератора с тепловым насосом. Датчик влажности устанавливайте на всас вытяжки (или на коллектор).
Можно ли в место PIXEL установить SMH 2G с модулем МС и подключить два датчика влажности (регулирование по вытяжки, а на притоке в как контрольный )


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 11:02   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Можно ли в место PIXEL установить SMH 2G с модулем МС и подключить два датчика влажности (регулирование по вытяжки, а на притоке в как контрольный )
Можно. Но добавлять датчик в программу придётся самостоятельно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 13:48   #29
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно. Но добавлять датчик в программу придётся самостоятельно.
я так и хочу.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 15:28   #30
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлаженение/осушение

имеется дискретный парогенератор (вкл-выкл), в конструкторе парогенератор 0-10в, подскажите как правильно подключить в данном случае.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024