По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
но этого "иногда" с избытком хватит для того чтобы повесить на сегнетикс термин "гавно". и
не на программиста, и не на продавца, и не на инсталлятора. а на конкретный бренд или даже модель. вы с таким еще не сталкивались?
Двумя руками согласен. И не последнюю роль в этом деле играет дружествннная поддержка, по любому поводу, с ухмылочкой, отправляющая гуглить. Уж лучше бы просто проигнорировали и ничего не отвечали, чем писать такие ответы в стиле профессионального интернет тролинга. Вот честное слово, разделаюсь с этим проектом и больше никогда и никому не посоветую покупать продукцию сегнетика для систем сложнее автономной вентиляции!!!
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 10:56   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
в стиле профессионального интернет тролинга
Троллинг - это написать вопрос в стиле "как это сделать, а то впечатление плохое".

Вы просто нарвались на ответочку и вам, как ни странно, это ровно также неприятно, как и нам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 22:13   #33
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это уже хоть какая-то информация, относящаяся к задаче.

Панель не позволяет выбрать другой источник чтения? Мне кажется должна позволять...
Любая HMI позволяет выбрать адрес записи и адрес чтения. Просто в программе программирования/конфигурирования от панели эта функция может находиться в какой нибудь вкладке. Но 100000000% эта функция есть.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 22:47   #34
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Любая HMI позволяет выбрать адрес записи и адрес чтения. Просто в программе программирования/конфигурирования от панели эта функция может находиться в какой нибудь вкладке. Но 100000000% эта функция есть.
Кто б сомневался. Как и в отсутствии энергонезависимой памяти. Разве ж это память, всего-то 4 Гб еММС


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 00:06   #35
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

И дабы не быть голословным
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (233.8 Кбайт, 77 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 02:04   #36
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

Вот что я в свое время сделал. После возобновления питания, панель перезаписывала все уставки в нули. Я написал несложные макросы, которые не позволят при возобновлении питания это сделать. На вход макроса подаете переменную на запись, а на выход переменную на чтение (так же, если у Вас в контроллере присутствует свое меню для ввода этой же уставки, то переменную подцепляете на выход из экрана в смарте). Прописываете эти адреса в ПО панели при конфигурировании и все. Пользуйтесь
Вложения
Тип файла: msl СОХР INT.msl (6.1 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: msl СОХР REAL.msl (6.1 Кбайт, 21 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 11:48   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Вот что я в свое время сделал. После возобновления питания, панель перезаписывала все уставки в нули. Я написал несложные макросы
Вот более быстрый вариант. Отбрасывает запись нуля. Идеально подходит для случаев, когда уставка не может быть нулём.

Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (4.9 Кбайт, 444 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 13:46   #38
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот более быстрый вариант. Отбрасывает запись нуля. Идеально подходит для случаев, когда уставка не может быть нулём.

Ну да, только у меня нет экранов в контроллере. Все настройки только с панели. Но вариант лаконичный - все гениальное просто
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 13:50   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Ну да, только у меня нет экранов в контроллере. Все настройки только с панели. Но вариант лаконичный - все гениальное просто
Уставки можно выкидывать на экран, который никогда не вызывается. Ну или группировать в меню, никогда не открывающееся)

СМАрт даёт автоматизацию типовых действий, грех не пользоваться даже там, где не нужно отображение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 14:06   #40
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Уставки можно выкидывать на экран, который никогда не вызывается. Ну или группировать в меню, никогда не открывающееся)

СМАрт даёт автоматизацию типовых действий, грех не пользоваться даже там, где не нужно отображение.
Будем знать, спасибо за науку.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 13:31   #41
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

А как бы изменить булевую уставку в Смарте импульсом со Скады?
mirror_n_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 13:40   #42
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
А как бы изменить булевую уставку в Смарте импульсом со Скады?
https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=844 Оно?

Вместо кнопки переменная со скады.
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 14:44   #43
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=844 Оно?

Вместо кнопки переменная со скады.
Вроде работает, но если delay=0, то срывается в маячок.
Еще момент. В Смарте тип дискретной переменной все же integer, поэтому надо ставить преобразование на входе и выходе данного блока. Если создавать макрос, то преобразование типов за пределами макроса иначе срыв в "маячок".
mirror_n_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 16:49   #44
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
Вроде работает, но если delay=0, то срывается в маячок.
Еще момент. В Смарте тип дискретной переменной все же integer, поэтому надо ставить преобразование на входе и выходе данного блока. Если создавать макрос, то преобразование типов за пределами макроса иначе срыв в "маячок".
У меня при 0 в маячок не срывалось, может вы блоки неудачно подвигали, но в любом случае задержка там для этого и стоит, чтоб можно было отрегулировать.

В итоге этот вариант вас устраивает или у вас все же int и какие-то проблемы?
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 17:54   #45
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У меня при 0 в маячок не срывалось, может вы блоки неудачно подвигали, но в любом случае задержка там для этого и стоит, чтоб можно было отрегулировать.

В итоге этот вариант вас устраивает или у вас все же int и какие-то проблемы?
Выяснился еще ньюансик. При инициализации контроллера, если на импульсном входе 1, то все залипает и на дальнейшие изменения не реагирует .
mirror_n_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 18:11   #46
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
Выяснился еще ньюансик. При инициализации контроллера, если на импульсном входе 1, то все залипает и на дальнейшие изменения не реагирует .
Если у вас не получается, напишите, что в итоге у вас в смарте, переменная int, сколько значений?
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 18:19   #47
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: ModBUS и внешние уставки (RTFM)

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
Выяснился еще ньюансик. При инициализации контроллера, если на импульсном входе 1, то все залипает и на дальнейшие изменения не реагирует .
Вот пример, как импульсом менять переменную enum с состояниями 0-3.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 02-09-2019 171759.png (18.6 Кбайт, 50 просмотров)
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024