Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.01.2015, 09:52   #1
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Pixel и датчик NTC 10 KOm

Здравствуйте.
Может ли Пиксель работать с датчиками NTC 10k ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 11:57   #2
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Здесь смотрели?

И приведите характеристики датчика (0°С, 25°С, 50°С), или полное название датчика с указанием коэффициента В.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 16:07   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

NTC 10k, 3950 Om at 25*C
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 19:51   #4
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Измерь сопротивление датчика при 0°С и 100°С (тающий снег с водой и кипяток), и выложи сюда.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 10:59   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

В выходные померяю и напишу.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 00:27   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
NTC 10k, 3950 Om at 25*C
Датчики типа NTC имеют нормирование в точке 25С и это сопротивление идёт в название.

Другими словами, датчик NTC-10k имеет при 25С сопротивление ровно 10000 ом. И никак не 3950 ом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 00:36   #7
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Освежил в памяти, согласен. это не сопротивление при 25*С
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 00:56   #8
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Измерь сопротивление датчика при 0°С и 100°С (тающий снег с водой и кипяток), и выложи сюда.
0*С - 30,1 кОм; 100*С - 0,71 кОм
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 03:43   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
0*С - 30,1 кОм; 100*С - 0,71 кОм
В каком температурном диапазоне должен работать ваш датчик? Другими словами: температуру какой рабочей среды он измеряет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 09:33   #10
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Измеряет воздух, интересуюсь насчет применимости для измерения Тнар. Тпритока, Тобр. воды. в вентустановке.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 13:37   #11
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
0*С - 30,1 кОм; 100*С - 0,71 кОм
Именно с такими характеристиками датчиков не нашел
Приведите ПОЛНОЕ название датчиков (всё что можно найти на самом датчике и его упаковке).
Каким омметром измеряли?
Положение чувствительного элемента было в 1\3 от дна?
1-2 минуты выдержки времени было?
Снег\вода - 70\30 ?

Омметр желательно найти самый точный из доступных ( и проверить на точных резисторах).

Ждём-с
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 13:51   #12
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

10 кОм датчики в теории можно подключить к Pixel как на входа Ain0-2 (параллельно датчику резистор 2 кОм), так и на хода Ain3-4 (параллельно датчику резистор 10 кОм).
Единственно, придется переделывать макрос датчика на работу с обратным параболическим интерполированием по опорным точкам, это конечно будет менее точно чем вычисление по методу Стейнхарт-Харта, но для ОВИК хватит точно..
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 14:57   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Измеряет воздух, интересуюсь насчет применимости для измерения Тнар. Тпритока, Тобр. воды. в вентустановке.
Думаю, обратку можно будет померять. Наружку точно нельзя. Приток - не стоит, лучше не экономить на спичках и использовать Pt1000.

Теперь остановлюсь подробнее на словах "экономить на спичках". Датчики NTC - это полупроводниковые датчики. И, как любой полупроводник, они подвержены всем хитрым явлениям, которые могут присутствовать в полупроводниках. Самое плохое из которых - детекторный эффект. Это когда помеха, наводящаяся на такой датчик, изменяет свою частоту и/или приобретает несимметричный вид, вызывая сдвиг напряжения на датчике.

Другими словами, будучи всего в два раза дешевле, такие датчики предъявляют гораздо боле строгие требования к объекту и к ПНР.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 16:43   #14
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Мультиметр китайский, датчик тоже китайский. так точно я не мерил.
NTC 10k 3950 Om at 25*C. пока больше никакой информации нет.
попробую таблицу с характеристиками запросить.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 16:45   #15
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

он не в 2 раза дешевле, он в 10 раз дешевле датчика рт1000 фирмы SHUFT потому и интересуюсь.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 18:18   #16
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

А вы бескорпусный юзаете чтоль? Если чисто сам сенсор, то и PT1000 тоже продаются.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 19:00   #17
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

стр.8

Похож по характеристикам.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 19:47   #18
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
А вы бескорпусный юзаете чтоль? Если чисто сам сенсор, то и PT1000 тоже продаются.
Не бескорпусной, обычный датчик , готовый к применению.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 19:52   #19
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
стр.8

Похож по характеристикам.
Похож, спасибо.
За достоверность своих замеров не ручаюсь.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 19:59   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Мультиметр китайский, датчик тоже китайский. так точно я не мерил.
NTC 10k 3950 Om at 25*C. пока больше никакой информации нет.
попробую таблицу с характеристиками запросить.
Да вроде все данные в названии Rn=10k B=3950 tn=25 (Tn=298)
А дальше смотрим здесь.

Считаем:
0 33663,56
25 10000,00
50 3584,62
100 695,84

Такой примерно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 21:01   #21
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Я не то, что бы ищу характеристики датчика , меня больше интересует будет ли Пиксель работать с датчиком NTC 10k
за информацию по датчику спасибо
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 22:41   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

При стандартном включении для соответствующей модели и только при температуре выше +10 градусов.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 10:27   #23
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
При стандартном включении для соответствующей модели и только при температуре выше +10 градусов.
а если параллельно сопротивление прикрутить ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 15:22   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Так это здесь было.

Правда вариант на 2К стоит сразу отбросить, а для входа 20к и шунтировать соответственно резистором на 20К (по верхней границе)

Но большие грабли обеспечены низкой разрядностью АЦП - однако при температурах ниже нуля будем мерить цену на дрова.
Плюс изменение сопротивления самого резистора от температуры даже если его ставить с допуском 1%. При этом получим проблемы в верхней части диапазона.

А стоит ли оно того?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 17:02   #25
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
а если параллельно сопротивление прикрутить ?
Как-то так ...

Замечания, предложения, пожелания - всё сваливаем сюда !
Вложения
Тип файла: xls для NTC10kOm B3950.xls (87.5 Кбайт, 222 просмотров)
Тип файла: msl Sensor_v2 NTC 10 k В3950 25_100.msl (212.8 Кбайт, 245 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 12:38   #26
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Как-то так ...
Должен признать, что посчитать иногда полезно.

Насчет 2К однако был совсем неправ. Дискретность для него вполне укладывается в 0.5 градуса и лучше в диапазоне от -15 до 150.
Для 20К все неплохо от -50 до 90 а вот дальше дискретность растет и при 120 превышает 2 градуса. (независимо от от резистора на 1К)

Но вот 1% погрешности резистора двигает все на ~10 градусов причем нелинейно.

Макрос не глянул - он похоже в 3.26
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 14:09   #27
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Дискретность для него вполне укладывается в 0.5 градуса и лучше в диапазоне от -15 до 150.
Для 20К все неплохо от -50 до 90 а вот дальше дискретность растет и при 120 превышает 2 градуса. (независимо от от резистора на 1К)

Но вот 1% погрешности резистора двигает все на ~10 градусов причем нелинейно.

Макрос не глянул - он похоже в 3.26
Какой потолок у Вас интересный, какие красивые цифры на нем
А если серьёзно, это как же было подсчитано?
Дискретность откуда такая?

См. рис. 2 - в худшем случае при -55°С это 6 бит на 1°С, а в диапазоне от -30°С до 155°С - от 25 до 280 бит на 1°С ! (Для 2 кОм и Ain0)
Для 24 кОм и Ain3 на верхнем участке диапазона (выше 100 °С) точность тоже падает, но не катастрофически.


См. рис. 1 - да, нелинейно, НО ! 10 °С во всём диапазоне и не пахнет (закон Ома ещё никто не отменял).

Макрос, да, 3.26.0247.
Изображения
Тип файла: jpg рис. 2.jpg (56.0 Кбайт, 98 просмотров)
Тип файла: jpg рис.1.jpg (37.5 Кбайт, 75 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 14:33   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Конечно градусов 10 по максимуму.

А дискретность из 10 бит.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 16:04   #29
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Замечания !
Эээ, должно быть так.
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (32.2 Кбайт, 302 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 11:30   #30
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и датчик NTC 10 KOm

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А дискретность из 10 бит.
Изучаем и приходим к тому, что для наших медленно изменяющихся сигналов (датчики температуры, давления и т.д.) растягивание разрешения АЦП ATMEGA2561-16AU с 10 до 15 (что мы и имеем) вполне подходит.
Вследствие этого имеем скакание сигнала с Ain в Pixel ~±5 бит (что требует дальнейшей фильтрации в макросе датчика).

В чем не прав?
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024