По умолчанию Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Подскажите, как грамотно создать программу в конструкторе для небольшого бассейна (14м2)? Имеется: приточный EC вентилятор, вытяжной EC вентилятор, эл. нагреватель, заслонка рециркуляции, датчик температуры в приточном канале, датчик влажности 0-10V в вытяжном канале. Задача поддерживать t воздуха 30°C, относительную влажность 60%. Логика работы на картинке.
Посоветовали создать проект с частотным регулированием и регулированием по CO2, вместо него использовать датчик влажности. Рабочий вариант? Как тогда быть с рециркуляцией? Она же для поддержания температуры работает в конструкторском проекте?
Изображения
Тип файла: jpg 2020-06-05.jpg (56.4 Кбайт, 153 просмотров)
anelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 18:08   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от anelly Посмотреть сообщение
Подскажите, как грамотно создать программу в конструкторе для небольшого бассейна (14м2)? Имеется: приточный EC вентилятор, вытяжной EC вентилятор, эл. нагреватель, заслонка рециркуляции, датчик температуры в приточном канале, датчик влажности 0-10V в вытяжном канале. Задача поддерживать t воздуха 30°C, относительную влажность 60%. Логика работы на картинке.
Посоветовали создать проект с частотным регулированием и регулированием по CO2, вместо него использовать датчик влажности. Рабочий вариант? Как тогда быть с рециркуляцией? Она же для поддержания температуры работает в конструкторском проекте?
В вашем случае нужен обычный проект с рециркуляцией и калорифером, затем рециркуляцию отлучить от секвенсера температуры.

Затем добавить в проект регулятор и натравить его на влажность. Управлять он будет рециркуляцией. Наружная температура не важна, т.к. по влажности всё и так когда надо откроется и закроется.

В вашей схеме есть недостаток: рециркуляция должна подмешивать перед калорифером. Иначе ему будет не очень сладко зимой, если это вода.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 18:56   #3
anelly
Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Такая схема будет правильной? Клапна на заборе и выбросе воздуха должны работать в противофазе с клапаном рециркуляции?
Изображения
Тип файла: jpg 20200605_174455.jpg (471.8 Кбайт, 108 просмотров)
anelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 11:16   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от anelly Посмотреть сообщение
Такая схема будет правильной? Клапна на заборе и выбросе воздуха должны работать в противофазе с клапаном рециркуляции?
Да, это более правильно. Заслонки в противофазе. Можно сэкономить и вытяжной клапан поставить обычный привод, а не 0-10В.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 15:32   #5
CPU8bit
Новичок
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от anelly Посмотреть сообщение
Такая схема будет правильной? Клапна на заборе и выбросе воздуха должны работать в противофазе с клапаном рециркуляции?
Использовать Pixel 2511 без модуля расширения получилось?
На одном аналоговом выходе Aо1 3 привода
Все привода на 24В постоянного напряжения
Gruner Серия 227 / 227C-024-15
на притоке привод 8ВА
на вытяжке и рециркуляции по 4,5Ва
итого по Ao1 17ВА это примерно 0,71А (возможно я неправильно посчитал)
на Ao0 привод ESBE ARA569 7BA (примерно)
ПС я прочитал тему про нагрузку аналоговых выходов (Арсений) НО у меня почему-то ПЛК всегда выпадал в защиту по перегрузу АО.
Возможно это из-за использования звонковых трансформаторов переменного напряжения
Сейчас хочу попробовать на стабилизированном постоянном... мощностью Ватт 40
Возможно я заблуждаюсь...
ПС хотел сэкономить на MR ну что уж тут говорить...


__________________
Алексей - это диагноз.... =)

Последний раз редактировалось CPU8bit, 12.05.2022 в 15:53
CPU8bit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 17:38   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от CPU8bit Посмотреть сообщение
...
На одном аналоговом выходе Aо1 3 привода
Все привода на 24В постоянного напряжения
Gruner Серия 227 / 227C-024-15
на притоке привод 8ВА
на вытяжке и рециркуляции по 4,5Ва
итого по Ao1 17ВА это примерно 0,71А (возможно я неправильно посчитал)
...
Подключите привода каскадом и будет нагрузка на выходе Aо1 будет меньше.
Изображения
Тип файла: jpg 11123.jpg (43.5 Кбайт, 44 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 17:52   #7
CPU8bit
Новичок
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от CPU8bit Посмотреть сообщение
Использовать Pixel 2511 без модуля расширения получилось?
На одном аналоговом выходе Aо1 3 привода
Все привода на 24В постоянного напряжения
Gruner Серия 227 / 227C-024-15
на притоке привод 8ВА
на вытяжке и рециркуляции по 4,5Ва
итого по Ao1 17ВА это примерно 0,71А (возможно я неправильно посчитал)
на Ao0 привод ESBE ARA569 7BA (примерно)
ПС я прочитал тему про нагрузку аналоговых выходов (Арсений) НО у меня почему-то ПЛК всегда выпадал в защиту по перегрузу АО.
Возможно это из-за использования звонковых трансформаторов переменного напряжения
Сейчас хочу попробовать на стабилизированном постоянном... мощностью Ватт 40
Возможно я заблуждаюсь...
ПС хотел сэкономить на MR ну что уж тут говорить...
Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Подключите привода каскадом и будет нагрузка на выходе Aо1 будет меньше.
ООо даа... видел я такое у AIRVENT или чтото типа такого название вылетело из головы, щиты были собраны на Zentelc (z400 точно не помню)
привода вели себя неадекватно, проверяли и полярность и расключение. По отдельности работали а вот каскадом нет. Выход у приводов был слабоват


__________________
Алексей - это диагноз.... =)
CPU8bit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 18:25   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Подключите привода каскадом и будет нагрузка на выходе Aо1 будет меньше.
плохой совет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 21:27   #9
CPU8bit
Новичок
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
плохой совет.
Вот.. вот И мы о том же.... сталкивались...
Вот тут вычитал интересную вещь.... Думаю.....
А вы что скажите?


__________________
Алексей - это диагноз.... =)
CPU8bit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2022, 22:05   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от CPU8bit Посмотреть сообщение
на притоке привод 8ВА
на вытяжке и рециркуляции по 4,5Ва
итого по Ao1 17ВА это примерно 0,71А (возможно я неправильно посчитал)
Странные вычисления. И каким образом они относятся к управлению 0-10V?



Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Подключите привода каскадом и будет нагрузка на выходе Aо1 будет меньше.
Упс! Так там по току управление или 0-10V? По току каскадом еще прокатит а по напряжению ну никак.



Цитата:
Сообщение от CPU8bit Посмотреть сообщение
Вот тут вычитал интересную вещь.... Думаю.....
А вы что скажите?
Весьма странная схемотехника.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 12.05.2022 в 22:29
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2022, 00:50   #11
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
плохой совет.
Согласен. Тогда правильнее будет поставить дополнительный модуль MR504 или MR602 и не придется колхозить.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2022, 01:12   #12
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
плохой совет.
Я в одном проекте подключал каскадом.
Так там это допускается.
Изображения
Тип файла: jpg 2022-05-13_00-07-07.jpg (289.9 Кбайт, 46 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2022, 07:12   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Я в одном проекте подключал каскадом.
Так там это допускается.
не помню, описывал я тут свои приключения на одном объекте или нет, но там как раз была такая схема, плюс вся коммутация была сделана через ШУ.
плюс монтажники не очень удачно развели питание вентов и сигнальные кабели.
венты от пч.
ну и там свистопляска была - ой-ёй.
плюс к этому - крайне плохая дискретность управления.
первый получает честные плавные 10бит от АЦП и идёт плавно
второй с 5..10кОм потенциометра уже получает дискретные скачки - из-за механических люфтов и т.д.
как себя ведёт третий - это уже полный пц.
даже при выключенных пч.
а когда включаешь пч..
зацепил все три на один выход плк - все стало ок.
приводы семены, плк тоже.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2022, 10:08   #14
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от CPU8bit Посмотреть сообщение
Вот.. вот И мы о том же.... сталкивались...
Вот тут вычитал интересную вещь.... Думаю.....
А вы что скажите?
О! Моя схемка кому-то понадобилась. По этой схемке могу сказать вот что: это усилитель по току с небольшой потерей управляющего напряжения (т.е. на входе 10 В, на выходе 9,5 В, эта потеря напряжения постоянная).
У меня на нескольких объектах эта схемка уже много лет исправна работает.
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2022, 13:19   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от CPU8bit Посмотреть сообщение
Вот.. вот И мы о том же.... сталкивались...
Вот тут вычитал интересную вещь.... Думаю.....
А вы что скажите?
если точно проблема в нагрузочной АО, в чем лично я сомневаюсь, ну не могут три AI иметь входной ток под 5мА чтобы аналоговый выход пихселя падал по аварии, то почему бы и не сколхозить какой-то буфер-усилитель тока. хоть на ОУ, хоть на транзисторе.
но я бы искал сопли в проводах или в приводах.
звонковые трансы - тоже ведь кто-то додумался... ниче люди не боятся.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2022, 14:14   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну не могут три AI иметь входной ток под 5мА чтобы аналоговый выход пихселя падал по аварии
Да вот и я не верю. Уж с десяток килоом входное сопротивление должно быть.


Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
По этой схемке могу сказать вот что: это усилитель по току с небольшой потерей управляющего напряжения (т.е. на входе 10 В, на выходе 9,5 В, эта потеря напряжения постоянная).
Это понятно - вторая ступенька удивила.
Цитата:
У меня на нескольких объектах эта схемка уже много лет исправна работает.
Да один транзистор будет проще.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 13.05.2022 в 14:26
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2022, 16:28   #17
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

На объектах была проблема с отрицательным выбросом в момент переключения оборудования, вторая ступень выравняла ситуацию, хоть и 1 микросхема.
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2022, 16:31   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
На объектах была проблема с отрицательным выбросом в момент переключения оборудования
Это указывает на проблему с кабелями. Либо точкой/точками включения, либо с их толщиной.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2022, 21:55   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да вот и я не верю. Уж с десяток килоом входное сопротивление должно быть.
на 10В 1мА это 10кОм. я таких AI ни разу не видел.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2022, 23:06   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
на 10В 1мА это 10кОм. я таких AI ни разу не видел.
Обычно больше десяти.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2022, 22:17   #21
CPU8bit
Новичок
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Можно ли в конструкторе создать программу для бассейна

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
О! Моя схемка кому-то понадобилась. По этой схемке могу сказать вот что: это усилитель по току с небольшой потерей управляющего напряжения (т.е. на входе 10 В, на выходе 9,5 В, эта потеря напряжения постоянная).
У меня на нескольких объектах эта схемка уже много лет исправна работает.
А что.. обязательно попробую.... В виду сложившейся ситуации.
ПС... говорят русских не победить.... Это надо проверить на себе...
Я верю в то, что ни только наука, но и русская смекалка это супер оружие...


__________________
Алексей - это диагноз.... =)
CPU8bit вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024