Добрый день, формучане. Столкнулся с задачей синхронизировать время между скадой и n-ым количеством ПЛК.
Кто-нибудь сталкивался с таким?

Единственное решение которое мне пришло в голову это для каждого ПЛК(алгоритма) создать тэг в который будет записываться время со скады, отправляться на плк, а затем с помощью блока Set Realtime /realDate и неких логических операций синхронизировать ПЛК со скадой.

Однако создавать такой тэг для каждого ПЛК, проблематично.
Хотелось бы обойтись одним единым тэгом. Да вот не получается из-за разных маршрутов.

Все ПЛК будут связаны кольцом по Ethernet.

Может тут есть знатоки которые смогут чем то помочь? Подкинуть решение молодому начинающему специалисту?

P.S. Не кидайтесь тапками, если что-то не так написал. Прошу понять и простить.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 15:41   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Добрый день, формучане. Столкнулся с задачей синхронизировать время между скадой и n-ым количеством ПЛК.
Кто-нибудь сталкивался с таким?

Единственное решение которое мне пришло в голову это для каждого ПЛК(алгоритма) создать тэг в который будет записываться время со скады, отправляться на плк, а затем с помощью блока Set Realtime /realDate и неких логических операций синхронизировать ПЛК со скадой.

Однако создавать такой тэг для каждого ПЛК, проблематично.
Хотелось бы обойтись одним единым тэгом. Да вот не получается из-за разных маршрутов.

Все ПЛК будут связаны кольцом по Ethernet.

Может тут есть знатоки которые смогут чем то помочь? Подкинуть решение молодому начинающему специалисту?

P.S. Не кидайтесь тапками, если что-то не так написал. Прошу понять и простить.
а интернет на объекте есть?
если да, то синхронизуйте все свои часы по серверам точного времени. и комп и контроллеры, если они конечно все это умеют.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 17:48   #3
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а интернет на объекте есть?
если да, то синхронизуйте все свои часы по серверам точного времени. и комп и контроллеры, если они конечно все это умеют.
Интернета на объекте нет. Это Метро. Надо синхронизировать всё с серверами.
Контроллеры мы собираемся брать от Segnetics SMH4, Pixel25 и возможно Matrix. Объекты: ИТП, Приточно-Вытяжные, Водопроводные задвижки, обгревы и.т.д и.т.п

Вот и вопрос собственно говоря. Как это сделать допустим на SMH4?.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 17:52   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Интернета на объекте нет. Это Метро. Надо синхронизировать всё с серверами.
Контроллеры мы собираемся брать от Segnetics SMH4, Pixel25 и возможно Matrix. Объекты: ИТП, Приточно-Вытяжные, Водопроводные задвижки, обгревы и.т.д и.т.п

Вот и вопрос собственно говоря. Как это сделать допустим на SMH4?.
назначить какой-то из контроллеров сервером и с него рассылать unix-время на остальные. например.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 20.11.2019, 18:07   #5
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

SMH4 и вероятно Матрикс могут сами синхронизировать с NTP сервера. Сделайте NTP сервер в сети и пропишите его в контроллерах.

С Пикселем, конечно, только через рассылку метки времени в каком-либо формате. Но пиксели ограничены количеством соединений через ethernet. Так что, пожалуй, лучше рассылать им метку времени со скады.
Я лично рассылаю unixtime со скады.

Похожая тема: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4321
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 19:25   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение

Однако создавать такой тэг для каждого ПЛК, проблематично.
Ну вот сколько ПЛК в вашей скаде?

Цитата:
Сообщение от LordN
назначить какой-то из контроллеров сервером и с него рассылать unix-время на остальные. например.
Если автору проблематично добавить несколько теков=количеству контроллеров, то здесь вроде как та же задача.

Цитата:
SMH4 и вероятно Матрикс могут сами синхронизировать с NTP сервера. Сделайте NTP сервер в сети и пропишите его в контроллерах.
Тогда, наверно, проще прописать в DNS прописать pool.ntp.org под свой сервер, иначе мы возвращаемся к проблеме выше.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 10:54   #7
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
назначить какой-то из контроллеров сервером и с него рассылать unix-время на остальные. например.
Такая идея у меня возникала. Но могут возникнуть проблемы с маршрутизацией. Но возможно я ошибаюсь в связи своей неопытностью.
Всего у нас будет порядка 60 контроллеров (на первый взгляд).
Сеть будет состоять из большого кольца и четырёх подколец.

P.S. SCADA Infinity Томского производства, сталкивались с ней?


Добавлено через 7 минут

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Так что, пожалуй, лучше рассылать им метку времени со скады.
Я лично рассылаю unixtime со скады.
Да, только есть проблема, что SCADA infinity не дружит с UNIXtime и другими вариантами. У них своё какое то время исчисления с 1.12.1899
Так что придется ещё выполнить какой то перерасчёт на каждом плк =/
p.s. опять же если я конечно же не ошибаюсь


Добавлено через 14 минут

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ну вот сколько ПЛК в вашей скаде? .
Пока что предположительно порядка 60.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тогда, наверно, проще прописать в DNS прописать pool.ntp.org под свой сервер, иначе мы возвращаемся к проблеме выше.
Можно по подробнее?

Последний раз редактировалось Shurion, 21.11.2019 в 11:05
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 11:30   #8
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Да, только есть проблема, что SCADA infinity не дружит с UNIXtime и другими вариантами. У них своё какое то время исчисления с 1.12.1899
Так что придется ещё выполнить какой то перерасчёт на каждом плк =/
p.s. опять же если я конечно же не ошибаюсь
Можно производить расчет в скаде. Наверняка в ней есть возможность создавать скрипты или подпрограммы на каком-нибудь своем языке программирования.
В конце концов, контроллеры Сегнетикс также не поддерживают нативно unixtime, и внутри ПЛК приходится проводить пересчет.

Цитата:
Тогда, наверно, проще прописать в DNS прописать pool.ntp.org под свой сервер, иначе мы возвращаемся к проблеме выше.
Если в локальной сети есть (или есть возможность организовать) NTP сервер, то откуда возникнет проблема выше?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 13:22   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Можно по подробнее?
Организуете у на компьютере NTP-сервер(как это делается - легко гуглится), дальше вам надо забить правило, что ваш ip=pool.ntp.org, где это делается, я точно не помню, но если у вас возникнут трудности, то вспомню). Задача то не сложная.

Цитата:
Если в локальной сети есть (или есть возможность организовать) NTP сервер, то откуда возникнет проблема выше?
Если есть, то и не возникнет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 15:05   #10
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Не легче ли в системном меню контроллера прописать "свой" NTP-сервер?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.11.2019, 15:18   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Не легче ли в системном меню контроллера прописать "свой" NTP-сервер?
По мне, без разницы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.11.2019, 16:45   #12
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Не легче ли в системном меню контроллера прописать "свой" NTP-сервер?
Ну и так все 60 ПЛК. К чему лишняя работа?
Соглашусь с вариантом Ильи.

Единственное что звучит то оно вроде легко, да вот у меня какие-то проблемы с работоспособностью моего NTP сервера.

Создать то я создал по гайду из интернета. И даже уже несколько разных вариантов перепробовал. НО всё равно где то косяк- не работает =/
В общем пока ищу ошибки.


Добавлено через 33 минуты

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
В общем пока ищу ошибки.
UPD. Ошибка найдена. Всё работает. Огромное спасибо


Добавлено через 38 минут

Единственный у меня возник вопрос. Насколько часто контроллер синхронизируется с NTP сервером?. И можно ли это где то поменять?
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 18:28   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Ну и так все 60 ПЛК. К чему лишняя работа?
Соглашусь с вариантом Ильи.

Единственное что звучит то оно вроде легко, да вот у меня какие-то проблемы с работоспособностью моего NTP сервера.

Создать то я создал по гайду из интернета. И даже уже несколько разных вариантов перепробовал. НО всё равно где то косяк- не работает =/
В общем пока ищу ошибки.


Добавлено через 33 минуты



UPD. Ошибка найдена. Всё работает. Огромное спасибо


Добавлено через 38 минут

Единственный у меня возник вопрос. Насколько часто контроллер синхронизируется с NTP сервером?. И можно ли это где то поменять?
Посмотрел, можно. Я не знаю, как вы исполнили на компьютере NTP сервер, поэтому "гугл -> Как изменить период синхронизации времени в Windows", тоже не сложно. Можно загрузить в лоджик пустой проект с блоком диагностики связи и по нему попробовать проверить период синхронизации.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 09:50   #14
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Посмотрел, можно. Я не знаю, как вы исполнили на компьютере NTP сервер, поэтому "гугл -> Как изменить период синхронизации времени в Windows", тоже не сложно. Можно загрузить в лоджик пустой проект с блоком диагностики связи и по нему попробовать проверить период синхронизации.
Ну это вы говорите про период синхронизации моего локального NTP сервера с внешними доменами. Но период синхронизации клиентов локальной сети выставляется прямо на клиентах.
Т.е. в данном случае мне нужно залезть в линукс к SMH4 и изменить интервал синхронизации.
Ну это я так думаю , поправьте если ошибаюсь.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 11:20   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Ну это вы говорите про период синхронизации моего локального NTP сервера с внешними доменами. Но период синхронизации клиентов локальной сети выставляется прямо на клиентах.
Т.е. в данном случае мне нужно залезть в линукс к SMH4 и изменить интервал синхронизации.
Ну это я так думаю , поправьте если ошибаюсь.
Да, вы правы, я постараюсь выяснить, какой период синхронизации по умолчанию.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 13:53   #16
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Да, вы правы, я постараюсь выяснить, какой период синхронизации по умолчанию.
Жду. Ещё бы хорошо чтоб рассказали как его будет правильно поменять А то мало ли что то сломаю


Добавлено через 11 минут

UPD:Из того что я прочитал по линуксу(ubuntu)
Там для изменения времени синхронизации можно использовать CRON либо демона ntdp у которого период синхронизации динамический и меняет от 64 до 1024 с.
Но что-то не похоже ,что SMH4 такой период синхронизации.
Хотя эмпирическим путём я ещё не брался выяснять
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 12:23   #17
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Ну как я понял, автоматически синхронизация не происходит. Видимо при обнаружении разницы времени, на экран ПЛК выводится сообщение ''Подтвердить'' или ''Отмена'' и когда мы подтверждаем, тогда и происходит синхронизация. А это в корне нас не устраивает =/
Есть ли какое то решение для автоматической синхронизации без подтверждения?
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 12:47   #18
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

хзхз
На Триме я один раз настроил год назад и до сих пор время показывает с точностью +-2 сек.
Вряд ли просто повезло с точностью встроенных часов. Скорее - синхронизируется периодически.

Кстати, сервер NTP на Триме указывал ntp3.vniiftri.ru
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 13:11   #19
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

После форматирования ТРИМа и включении синхронизации времени замечал, что сначала время выравнивается но отстает примерно на 5 минут, а затем синхронизируется точно.
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 13:11   #20
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
хзхз
На Триме я один раз настроил год назад и до сих пор время показывает с точностью +-2 сек.
Вряд ли просто повезло с точностью встроенных часов. Скорее - синхронизируется периодически.
Ну либо там период синхронизации больше 3-ёх дней( ибо специально сбил время на SMH4 ради эксперимента и за 3-дня ничего)
Но то что появляется предложение что-то подтвердить при разнице во времени между NTP сервером и SMH4, и подтверждение инициализирует синхронизацию - Это подтверждённое эмпирическим путём явление.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 13:30   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Ну либо там период синхронизации больше 3-ёх дней( ибо специально сбил время на SMH4 ради эксперимента и за 3-дня ничего)
Но то что появляется предложение что-то подтвердить при разнице во времени между NTP сервером и SMH4, и подтверждение инициализирует синхронизацию - Это подтверждённое эмпирическим путём явление.
А насколько сильно вы сбили время? Если более часа, то коррекция времени запрещена спецификациями NTP. Возможно поэтому и вопрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.11.2019 в 13:43
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 14:30   #22
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А насколько сильно вы сбили время? Если более часа, то коррекция времени запрещена спецификациями NTP. Возможно поэтому и вопрос.
Понял. Сбил я на 2 часа. Сейчас проверю на 15 минутах.


Добавлено через 45 минут

За 30 минут синхронизации не произошло, вылезло только опять сообщение о подтверждении.

P.S. Я всё ещё жду когда мне тех. поддержка сообщит стандартный период синхронизации на контроллерах SMH4. Если таковой имеется
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 05:38   #23
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Я всё ещё жду когда мне тех. поддержка сообщит стандартный период синхронизации на контроллерах SMH4. Если таковой имеется
Если я все правильно понимаю - в 6:25 утра каждый день

Код:
/usr/sbin/ntpdate -b pool.ntp.org 1> /dev/null 2>&1
Код:
17 *	* * *	root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6	* * *	root	test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6	* * 7	root	test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6	1 * *	root	test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
5 *	* * *	root	/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf >/dev/null 2>&1

Добавлено через 1 час 13 минут

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Но то что появляется предложение что-то подтвердить при разнице во времени между NTP сервером и SMH4, и подтверждение инициализирует синхронизацию - Это подтверждённое эмпирическим путём явление.
Это верно только при нахождении в системном меню. Если мы не в нем, то cron синхронизирует молча, без подтверждений.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 11:13   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
P.S. Я всё ещё жду когда мне тех. поддержка сообщит стандартный период синхронизации на контроллерах SMH4. Если таковой имеется
Я поставил себе эту задачу, как будет ответ - отпишусь в этой же теме.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 11:42   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
P.S. Я всё ещё жду когда мне тех. поддержка сообщит стандартный период синхронизации на контроллерах SMH4. Если таковой имеется
В случае выбора опции "Автонастройка", алгоритм обновления времени следующий:
1) Обновляется сразу после применения настройки.
2) Обновляется каждый раз при включении контроллера.
3) Обновляется каждый день в 06:25.
4) Если отсутствует доступ к NTP-серверу, обновление времени откладывается до следующего раза (п.1-3).


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 09.12.2019, 09:38   #26
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени Scada и ПЛК

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В случае выбора опции "Автонастройка", алгоритм обновления времени следующий:
1) Обновляется сразу после применения настройки.
2) Обновляется каждый раз при включении контроллера.
3) Обновляется каждый день в 06:25.
4) Если отсутствует доступ к NTP-серверу, обновление времени откладывается до следующего раза (п.1-3).
Спасибо
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024