Нужно использовать аналоговый ввод как дискретный.
нашел на форуме схемы для пиксель и 2010 .
В паспорте мс написано что аналоговый ввод выдерживает 10 вольт.
тут пришел проект а в нем на аналоговый ввод подается напряжение питания +24 вольта это правильно?
подскажите схемку подключения .
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 13:10   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 4g+MC аналоговый ввод как дискретный

Не надо подавать более 10 вольт на аналоговый вход. Сделайте из резисторов делитель напряжения, и будет хорошо.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 13:57   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4g+MC аналоговый ввод как дискретный

как вариант - просто "сухой контакт" на AGND
andre вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024