Здравствуйте! Дисплеи у 2Gi и 2G идентичны? Можно экран от 2G поставить на 2Gi?
Есть 2Gi, при включении загорается подсветка дисплея, но на сам экран ничего не выводится. По комбинации клавиш 7+0 тот же результат - на экран ничего не выводится. Лоджик по СОМ-порту контроллер не находит, по ethernet контроллер виден и считываются его свойства. Есть в наличии новый 2G, хотел попробовать от него поставить дисплей на 2Gi, если он конечно на разъеме, только вот не знаю подойдет ли. Что скажете гуру... Или как то можно оживить родной дисплей 2Gi?
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 08:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей от 2G на 2Gi

Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Дисплеи у 2Gi и 2G идентичны? Можно экран от 2G поставить на 2Gi?
Есть 2Gi, при включении загорается подсветка дисплея, но на сам экран ничего не выводится. По комбинации клавиш 7+0 тот же результат - на экран ничего не выводится. Лоджик по СОМ-порту контроллер не находит, по ethernet контроллер виден и считываются его свойства. Есть в наличии новый 2G, хотел попробовать от него поставить дисплей на 2Gi, если он конечно на разъеме, только вот не знаю подойдет ли. Что скажете гуру... Или как то можно оживить родной дисплей 2Gi?
Серийник 2Gi какой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 09:41   #3
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей от 2G на 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Серийник 2Gi какой?
166923

Последний раз редактировалось Arsie, 16.09.2016 в 14:39
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 09:55   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей от 2G на 2Gi

Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
166923
Не в дисплее дело. У вас повреждён разъём на основной плате. Это слабое место ранних 2Gi - при падении (шкаф роняют при транспортировке, либо сам контроллер) или при постоянном сильном изгибе корпуса (хлопают дверцей шкафа) разъём постепенно отрывается.

В принципе, контроллер негарантийный уже, отдайте человеку с руками. Чаще всего помогает пропаивание разъёма, но разбирать нужно очень аккуратно. После пропайки сам разъём можно залить чем-нибудь вроде холодной сварки - это излечит проблему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 09:59   #5
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей от 2G на 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не в дисплее дело. У вас повреждён разъём на основной плате. Это слабое место ранних 2Gi - при падении (шкаф роняют при транспортировке, либо сам контроллер) или при постоянном сильном изгибе корпуса (хлопают дверцей шкафа) разъём постепенно отрывается.

В принципе, контроллер негарантийный уже, отдайте человеку с руками. Чаще всего помогает пропаивание разъёма, но разбирать нужно очень аккуратно. После пропайки сам разъём можно залить чем-нибудь вроде холодной сварки - это излечит проблему.
Спасибо. Люди с руками в штате есть, проверим. Было бы вообще замечательно если бы Вы на фото внутренностей 2Gi указали какой разъем пропаять. Можно?
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 10:11   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей от 2G на 2Gi

Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
Спасибо. Люди с руками в штате есть, проверим. Было бы вообще замечательно если бы Вы на фото внутренностей 2Gi указали какой разъем пропаять. Можно?
Он там один на дисплейном модуле. Не ошибётесь


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 17:25   #7
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей от 2G на 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Он там один на дисплейном модуле. Не ошибётесь
Это он? Визуально, никаких повреждений нет
Изображения
Тип файла: jpg Фото-0072.jpg (551.7 Кбайт, 117 просмотров)
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 10:57   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей от 2G на 2Gi

Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
Это он? Визуально, никаких повреждений нет
Да, он. Хорошо проверили?

Ещё ни одного случая не было отказа самого дисплея.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 19:27   #9
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей от 2G на 2Gi

В поддержание темы. В свое время был куплен 2Gi с/н 166732. Большей частью для экспериментов. Особо не юзался, просто лежал на полке, в коробочке. На днях достал, включил и увидел безрадостную картину. Что посоветует техподдержка? Возможен ли ремонт в "полевых условиях"?
Изображения
Тип файла: jpg 88.jpg (136.5 Кбайт, 131 просмотров)


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 08:57   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей от 2G на 2Gi

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
В поддержание темы. В свое время был куплен 2Gi с/н 166732. Большей частью для экспериментов. Особо не юзался, просто лежал на полке, в коробочке. На днях достал, включил и увидел безрадостную картину. Что посоветует техподдержка? Возможен ли ремонт в "полевых условиях"?
Всё то же самое, что было сказано в этой теме.

Просто от лежания на полочке такое не происходит, т.к. противоречит законам физики.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 11:57   #11
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей от 2G на 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, он. Хорошо проверили?

Ещё ни одного случая не было отказа самого дисплея.
Сегодня мастер пропаял разъем и все заработало. Арсений спасибо за подсказку!
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 14:26   #12
M229
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Unhappy Ответ: Дисплей от 2G на 2Gi

Похоже что и мы теперь в клубе. Свеженький SMH 2Gi S/N 385063. Сразу после установки в шкафу дисплей работал, через пару часов заметили что осталась одна подсветка. Линукс переставляли, лоджик видит. Никаких падений ПЛК отдельно или вместе со шкафом не случалось. Разве что шкаф большой и дверь с контроллером "играет" больше обычного. Но никогда бы не подумал что это может стать причиной выхода из строя 2Gi. Было это все вчера, а объект должен работать в понедельник. Вот и не знаю теперь что делать.
M229 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 14:41   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей от 2G на 2Gi

Цитата:
Сообщение от M229 Посмотреть сообщение
Похоже что и мы теперь в клубе. Свеженький SMH 2Gi S/N 385063. Сразу после установки в шкафу дисплей работал, через пару часов заметили что осталась одна подсветка. Линукс переставляли, лоджик видит. Никаких падений ПЛК отдельно или вместе со шкафом не случалось. Разве что шкаф большой и дверь с контроллером "играет" больше обычного. Но никогда бы не подумал что это может стать причиной выхода из строя 2Gi. Было это все вчера, а объект должен работать в понедельник. Вот и не знаю теперь что делать.
Нет, вы не в этом клубе. На современных контроллерах разъём можно повредить только оторвав кусок печатной платы. У вас точно дело в чём-то другом.

Нужно разбираться, присылайте в ремонт. Печально, конечно, со сроками. Неисправность нетипична для 2Gi, но всё же случилась почему-то.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 10:16   #14
M229
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей от 2G на 2Gi

Вот уже две недели как пришел отремонтированный контроллер. Сейчас все работает отлично. Спасибо Арсению Евдокимовичу и Александру Кузнецову за быструю помощь. Отремонтировали в тот же день как к ним была доставлена посылка и отправили обратно.

Насколько я понял из разговора с Александром, проблема была в дефекте сборки.
M229 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 12:53   #15
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей от 2G на 2Gi

Не стану создавать новую тему, напишу тут.
На дисплее контроллера почему-то начали "выцветать" надписи. Контроллер до этого практически не использовался. Серийный номер контроллера 167632. Фото выцветания прилогаю.
Как с этим бороться?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20161020_150620.jpg (395.5 Кбайт, 66 просмотров)
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 13:14   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дисплей от 2G на 2Gi

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Не стану создавать новую тему, напишу тут.
На дисплее контроллера почему-то начали "выцветать" надписи. Контроллер до этого практически не использовался. Серийный номер контроллера 167632. Фото выцветания прилогаю.
Как с этим бороться?
Это бракованный дисплей. Как раз в вашу сотню серийников попала такая партия.

Жалко, что поздно спохватились, под гарантию уже не попадаете, наверное. Но попробуйте с менеджерами созвониться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024