По умолчанию Где PDS насосов?

На схеме инструкции есть датчики перепада давления насосов, но в конструкторе я их не нашёл. Они не используются для анализа аварии?
PDS.png
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 16:51   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
На схеме инструкции есть датчики перепада давления насосов, но в конструкторе я их не нашёл. Они не используются для анализа аварии?
Вложение 6481
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (68.9 Кбайт, 550 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 17:38   #3
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Датчик протока у нас PS, стоит на трубе, называется "сухой ход" (нет воды).
Датчик на насосах измеряет РАЗНОСТЬ давлений (PDS - дискретный сигнализатор, PDE - аналоговое измерение).
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 17:59   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Датчик протока у нас PS, стоит на трубе, называется "сухой ход" (нет воды).
Датчик на насосах измеряет РАЗНОСТЬ давлений (PDS - дискретный сигнализатор, PDE - аналоговое измерение).
Вы имеете ввиду дифференциальный датчик давления? Сигнал в контроллер приходит не дискретный?

Реле давления говорит о наличии жидкости в принципе
Дифференциальное реле давления говорит о перепаде давления, о движении жидкости.

Оба сигнала используются для обеспечения безопасной работы насоса.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 18:06   #5
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Тема называется PDS. Сигнал в контроллер приходит дискретный.
Датчик стоит, как указано на рисунке вашей инструкции.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 19:18   #6
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Тема называется PDS. Сигнал в контроллер приходит дискретный.
Датчик стоит, как указано на рисунке вашей инструкции.
ешкин кот!

реле протока = реле диф.давления
эти два разные устройства выполняют одну и туже функцию для защиты насоса, отслеживают работает насос или нет!!! это элементарная физика процесса.
с технической точки зрения правильней применять реле протока для контроля работы насоса, но реле протока очень капризны при монтаже и эксплуатации, с реле.диф давления на много проще в этом плане. Вот почему их и применяют повсеместно, где нужно и где не нужно.
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.08.2019, 19:37   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Тема называется PDS. Сигнал в контроллер приходит дискретный.
Датчик стоит, как указано на рисунке вашей инструкции.
Вам Арсений ответил на вопрос, у вас видимо закрались сомнения, я попытался их развеять, но видимо у вас еще остались вопросы?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 11:01   #8
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
ешкин кот!
Кричать зачем? Я не технолог. Мне даже Т.З. на программирование (алгоритмы) не дают. Есть схема проекта и пара предложений краткого описания.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 11:37   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Кричать зачем? Я не технолог.
Если вы не технолог, то воздержитесь, пожалуйста, от постов подобного рода:

Цитата:
Датчик протока у нас PS, стоит на трубе, называется "сухой ход" (нет воды).
Датчик на насосах измеряет РАЗНОСТЬ давлений (PDS - дискретный сигнализатор, PDE - аналоговое измерение).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 12:04   #10
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Не понял вашей просьбы. Есть список запрещённых вопросов?
Вот кусок схемы. Есть и те, и другие датчики. Что посоветуете?
PsPds.png
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 12:09   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Не понял вашей просьбы. Есть список запрещённых вопросов?
Запрещено свысока учить специалистов жить. Сначала приобретите опыт для этого достаточный. Это если совсем начистоту.



Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Вот кусок схемы. Есть и те, и другие датчики. Что посоветуете?
PS в этой схеме защищает от сухого хода, PDS контролирует проток.

PDS подключать на контроль протока через мультиплексор, чтобы при включении соответсвующего насоса подключался его личный датчик PDS. PS можно подключить на пуск/стоп всего контура. Если в системе нет давления, то и регулировать там нечего.

С другой стороны, Конструктор такие схемы не окучивает, три насоса вне его компетенций. Тут и количество не то и схема управления иная.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 12:25   #12
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Запрещено свысока учить специалистов жить. Сначала приобретите опыт для этого достаточный. Это если совсем начистоту.
Уважаемый Arsie, давайте договоримся о регламенте.
Я никогда не выражаю эмоций ("свысока учить"), для меня все факты нейтральны, это просто знания, которыми я обладаю. Я не в курсе, какими знаниями обладают остальные участники этой ветки и не собираюсь их оценивать.
Моя задача понять алгоритм, т.к. от этого зависит работа реального оборудования.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 12:31   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Уважаемый Arsie, давайте договоримся о регламенте.
Давайте. Конструктор не поддерживает схему управления насосами 3N+0. Поэтому поднятые вами вопросы не имеют смысла.

Не потому, что они плохие или что-то в этом роде. Просто не умеет макрос насосов Конструктора ваши три насоса. Поэтому и нет смысла спрашивать, что и куда там подключается - всё равно вы его использовать в вашей задаче не сможете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 12:51   #14
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
всё равно вы его использовать в вашей задаче не сможете.
Назад дороги нет, на следующей неделе запуск.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 19:47   #15
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

У вас аналоговый датчик давления перед насосами (PE 4.2) и аналоговый датчик давления после ТО (PE 4.1).
Зачем вы ставите еще и датчики-реле перепада давления (PDS) и датчик-реле давления (PS), когда два аналоговых датчика давления + математика решают все нужные задачи, да еще и с возможностью настраивать с контроллера?

Вдогонку, датчик-реле протока на функциональных схемах автоматизации должен обозначаться скорее FS, но никак не PS.


Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Назад дороги нет, на следующей неделе запуск.
Тогда самостоятельно ваять программу. 3 насоса - не бог весть что.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 10:07   #16
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Зачем вы ставите еще и датчики-реле перепада давления (PDS) и датчик-реле давления (PS)...
Я ничего не ставлю, автор - проектировщик.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 14:47   #17
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
У вас аналоговый датчик давления перед насосами (PE 4.2) и аналоговый датчик давления после ТО (PE 4.1).
Зачем вы ставите еще и датчики-реле перепада давления (PDS) и датчик-реле давления (PS), когда два аналоговых датчика давления + математика решают все нужные задачи, да еще и с возможностью настраивать с контроллера?
они устанавлины на разных гидравличиских контурах, так что не выйдет
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 16:26   #18
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
они устанавлины на разных гидравличиских контурах, так что не выйдет
Думаю, вы ошибаетесь.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 17:44   #19
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где PDS насосов?

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Думаю, вы ошибаетесь.
возможно так и есть, вера в проектировщиков автоматики окончательно иссякает у меня
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024