Старый 27.10.2020, 16:51   #511
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

140 версия.
Смарт, невозможно назначить кнопку Esc для выхода из окна исторического графика в главное меню. ( похоже, для чего то резервируется)
Соответственно, при заливке раннее созданного проекта в котором клавиша Esc использовалась для возврата в меню из любого окна - после открытия тренда вернутся можно только сбросив питание. мелочь, но неприятно.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 17:06   #512
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
А вы сами соберите к конструкторе и посмотрите как он называться будет. Мне зачем темнить?
Да вот сколько ни собирал под разные контроллеры - всегда {Показ} пустой. Видимо, я чего-то не знаю.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
140 версия.
Смарт, невозможно назначить кнопку Esc для выхода из окна исторического графика в главное меню. ( похоже, для чего то резервируется)
Соответственно, при заливке раннее созданного проекта в котором клавиша Esc использовалась для возврата в меню из любого окна - после открытия тренда вернутся можно только сбросив питание. мелочь, но неприятно.
Esc теперь "встроенный" в этом элементе-экране и работает как "Назад". В "Диспетчере отчетов" такая же фигня.
Тоже писал в хотелках, чтобы убрали это, лишний гемор только создает. Прилепи UI-переменную на "^Выход из экрана" и по ней переход куда надо, только с таким костылем теперь.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 17:10   #513
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
140 версия.
Смарт, невозможно назначить кнопку Esc для выхода из окна исторического графика в главное меню. ( похоже, для чего то резервируется)
Соответственно, при заливке раннее созданного проекта в котором клавиша Esc использовалась для возврата в меню из любого окна - после открытия тренда вернутся можно только сбросив питание. мелочь, но неприятно.
Можно увидеть ваш проект?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 17:23   #514
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

в новом проекте (smh4)в смарте создаете два окна. одно - меню, другое график.
при настройке переходов с экрана график кнопки Esc, Enter, и стрелки неактивны.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 17:58   #515
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
в новом проекте (smh4)в смарте создаете два окна. одно - меню, другое график.
при настройке переходов с экрана график кнопки Esc, Enter, и стрелки неактивны.
Кнопка ESC используется для возврата назад по умолчанию.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 18:33   #516
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
140 версия. после открытия тренда вернутся можно только сбросив питание. мелочь, но неприятно.
Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
в новом проекте (smh4)в смарте создаете два окна. одно - меню, другое график.
при настройке переходов с экрана график кнопки Esc, Enter, и стрелки неактивны.
Сделал в 140 версии. Вошёл в график нажатием на пункт меню, вышел эскейпом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 09:48   #517
Alexicat
Member
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если вы знаете, как должен выглядеть рабочий проект, не составит труда отличить его от нерабочего, например в вашем случае это понятно по макросу "показ" и используемому контроллеру.
Укажите пожалуйста что не так с контролером? И в рабочем проекте у меня модуль Показ ничем не отличается от этого.

PS Да, реально {Показ} в нормальных программах.

PS2 Можете попробовать открыть модуль Показ сами, наверно я не умею еще делать закрытые блоки... (Писал ViS что я сам его написал)

Последний раз редактировалось Alexicat, 28.10.2020 в 10:18
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 10:12   #518
Alexicat
Member
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

А проверить данный файл можете на работоспособность? Создан проект в конструкторе для 25 сегнетика (работает!), потом преобразован для Трима в Панель HMI в том же конструкторе.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:57
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 10:35   #519
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
Укажите пожалуйста что не так с контролером? И в рабочем проекте у меня модуль Показ ничем не отличается от этого.
У вас "не так" собрался проект под Ваш тип контроллера(матрикс). В вашем случае должен был быть макрос {показ}, а так как у вас там просто "показ", это дает понять что проект собран некорректно.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
А проверить данный файл можете на работоспособность? Создан проект в конструкторе для 25 сегнетика (работает!), потом преобразован для Трима в Панель HMI в том же конструкторе.
Вот здесь я вас не понял. Вы же прикрепили просто проект пульта...


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 10:52   #520
Alexicat
Member
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас "не так" собрался проект под Ваш тип контроллера(матрикс). В вашем случае должен был быть макрос {показ}, а так как у вас там просто "показ", это дает понять что проект собран некорректно.


Добавлено через 1 минуту




Вот здесь я вас не понял. Вы же прикрепили просто проект пульта...
Вот проект пульта и надо проверить. А я потом напишу что за проблема у меня возникла.

Ну вы же наверно прекрасно понимаете, что не будешь пересматривать и разворачивать все блоки, я заметил сразу как залил, но было уже поздно,т.к. заливали на месте.
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 11:08   #521
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
Самое обидное когда после конструктора пол программы переделаешь, зальешь, а там не работает.
Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
Ну вы же наверно прекрасно понимаете, что не будешь пересматривать и разворачивать все блоки, я заметил сразу как залил, но было уже поздно,т.к. заливали на месте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 11:32   #522
Alexicat
Member
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А по пульту какой ответ?
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 11:40   #523
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
Ну вы же наверно прекрасно понимаете, что не будешь пересматривать и разворачивать все блоки, я заметил сразу как залил, но было уже поздно,т.к. заливали на месте.
Коекакерский подход простите. Если уж что-то сваял - убедись что оно работает.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 11:46   #524
Alexicat
Member
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Коекакерский подход простите. Если уж что-то сваял - убедись что оно работает.
А как удостовериться, если Матрикс один, и тот на объект увезли из-за хотелок заказчика.

По панели, не работает, причину нашел, как устранить не знаю (кроме костылей). Но раз я ламер, хочу чтоб мне сказали, рабочая ли программа до того как начну спрашивать, а то опять начнете что вот ведь мог сам увидеть (типа конструктор неправильно собрал).
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 12:09   #525
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Какая у вас проблема с пультом?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 12:28   #526
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
А по пульту какой ответ?
Что с пультом не так? Он всегда для всех одинаковый, никак не конструируется - просто сохраняется в указанное вами место.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 12:34   #527
Alexicat
Member
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Talking Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что с пультом не так? Он всегда для всех одинаковый, никак не конструируется - просто сохраняется в указанное вами место.
Хорошо, наверно ответ будет что антивирус виноват или конструктор не так собрал
Когда включаю панель, она подключается к контроллеру, считывает аварии, температуры нет, потом выдает отсутствие связи. В настройках указал все данные порта и адрес, перезапуск из меню настроек с последующим поиском не находит контроллер. После перезагрузки снова считывает ошибки, немного работает без индикации температур, потом снова отсутствие связи.
ВАЖНО: связь есть, устойчивая, настройки все введены, скорости правильные, мастер-слэйв тоже, биты/четности тоже. Кабель нормальный.
ВАЖНО2: Ошибка программная, точно.
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 12:38   #528
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
Хорошо, наверно ответ будет что антивирус виноват или конструктор не так собрал
Когда включаю панель, она подключается к контроллеру, считывает аварии, температуры нет, потом выдает отсутствие связи. В настройках указал все данные порта и адрес, перезапуск из меню настроек с последующим поиском не находит контроллер. После перезагрузки снова считывает ошибки, немного работает без индикации температур, потом снова отсутствие связи.
ВАЖНО: связь есть, устойчивая, настройки все введены, скорости правильные, мастер-слэйв тоже, биты/четности тоже. Кабель нормальный.
ВАЖНО2: Ошибка программная, точно.
Контроллер, с которым она связывается, со стандартным проектом или с переделанным вами?

"Не считывает температуры" - это вообще не показывает температуры (сами числа) или показывает нули (что-то иное)?

Как вы определили, что связь устойчивая, если встроенная диагностика программы показывает обратное?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.10.2020 в 12:53
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 13:04   #529
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сделал в 140 версии. Вошёл в график нажатием на пункт меню, вышел эскейпом.
проект:

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:57
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 13:20   #530
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
проект:
Хорошо, завтра Илья или я глянем, что там творится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 13:58   #531
Alexicat
Member
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Контроллер, с которым она связывается, со стандартным проектом или с переделанным вами?

"Не считывает температуры" - это вообще не показывает температуры (сами числа) или показывает нули (что-то иное)?

Как вы определили, что связь устойчивая, если встроенная диагностика программы показывает обратное?
Если убрать галку управлять из FBD и вручную настроить адреса, все работает. Если на блоке SlaveX вручную даже прописать все скорость, биты и т.д. все равно не работает.
Температуры 0.
Яж прошу, проверьте программу, вдруг опять конструктор виноват
Я вот не умею проверять на глазок их.

ПС Программа собрана на нормальном буке, залита без изменений, панелька залита тоже без правок.
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 14:02   #532
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
Если убрать галку управлять из FBD и вручную настроить адреса, все работает. Если на блоке SlaveX вручную даже прописать все скорость, биты и т.д. все равно не работает.
Какой формат кадра вы прописываете? 8N2?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 15:13   #533
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
Если убрать галку управлять из FBD и вручную настроить адреса, все работает. Если на блоке SlaveX вручную даже прописать все скорость, биты и т.д. все равно не работает.
Температуры 0.
Встречал такой косяк. Это 99% ошибка Лоджика. Тоже пытался управлять настройками связи из FBD, но так как особой необходимости в этом не было, настроил вручную при создании слейва и "забил" на проблему. Было это давно, года два-три назад. Видать с тем пор никто не исправлял.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 15:16   #534
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Встречал такой косяк. Это 99% ошибка Лоджика. Тоже пытался управлять настройками связи из FBD, но так как особой необходимости в этом не было, настроил вручную при создании слейва и "забил" на проблему. Было это давно, года два-три назад. Видать с тем пор никто не исправлял.
Согласен. Я, когда в 2007 их тестировал, тоже пытался управлять настройками связи из FBD - ничего не работало. Было это давно. Видать с тем пор никто не исправлял.


PS. Это я к тому, что ваш случай и случай Alexicat могут быть абсолютно разными. Мой случай из 2007 года уж точно другой и те баги 100% были исправлены.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 15:19   #535
Alexicat
Member
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какой формат кадра вы прописываете? 8N2?
Чтоб не переспрашивали вот фото.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:57
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 15:20   #536
Alexicat
Member
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

А вот что сделал и что получилось

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:57
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 15:23   #537
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
PS. Это я к тому, что ваш случай и случай Alexicat могут быть абсолютно разными.
Возможно, тут не поспоришь, но симптоматика очень похожа.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 15:24   #538
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Возможно, тут не поспоришь, но симптоматика очень похожа.
Так и у меня была в 2007 похожа.

Человека застрелили, он упал. Человек подскользнулся, он упал. Человеку плохо с сердцем, он упал. Видимая симптоматика очень похожа - человек падает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 15:26   #539
Alexicat
Member
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Вот программа, собирал программу сегодня, и тестировал просто на голом контроллер

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:58
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 17:43   #540
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Проверьте с полной версией пульта https://segnetics.com/ru/pult_hvac , ненужные установки можно отключить.

У нас последний месяц проблемы в работе блока SlaveX, мы его полностью переделываем.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024