|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.06.2021, 12:04 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Адрес: Тамбов
Сообщения: 8
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подскажите новичку Программирование SMH2010 (решено)
Джентельмены, поправьте меня если я ошибаюсь! Мне требуется запрограммировать контроллер SMH2010 в бескорпусном исполнении, на борту имеется RS232 (6 pin RG-12), контроллер старый, года 10-го. Где то пару-тройку лет назад он ломался, ремонтировали его Segnetics. Я правильно понимаю что мне будет достаточно кабеля КС RS-232-RJ-12 чтобы его запрограммировать, ведь после ремонта в него "залита последняя версия ядра" и нужно будет только подобрать версию SMLogic?
__________________ Если, жизнь-симфония на краю чёрной дыры, то сыграй так чтоб качало! |
04.06.2021, 12:58 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подскажите новичку Программирование SMH2010
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.06.2021, 13:07 | #3 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Адрес: Тамбов
Сообщения: 8
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подскажите новичку Программирование SMH2010
Ой, извиняюсь, SMH2010 - 1112-01-0, S/N 182321
__________________ Если, жизнь-симфония на краю чёрной дыры, то сыграй так чтоб качало! |
04.06.2021, 13:10 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подскажите новичку Программирование SMH2010
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.06.2021, 13:23 | #5 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Адрес: Тамбов
Сообщения: 8
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подскажите новичку Программирование SMH2010
Виноват, понял где ошибся. Так а как на счет версии ядра, потребуется программатор?
__________________ Если, жизнь-симфония на краю чёрной дыры, то сыграй так чтоб качало! |
04.06.2021, 13:43 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подскажите новичку Программирование SMH2010
Ядро с 09 года вроде не менялось. Или около того. Не думаю, что последний лоджик не будет с ним работать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
04.06.2021, 14:00 | #7 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Адрес: Тамбов
Сообщения: 8
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подскажите новичку Программирование SMH2010
Большое Вам Аригато!!! :тайское приветствие:
__________________ Если, жизнь-симфония на краю чёрной дыры, то сыграй так чтоб качало! |
08.06.2021, 11:06 | #8 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Адрес: Тамбов
Сообщения: 8
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подскажите новичку Программирование SMH2010 (решено)
Джентельмены подскажите! Продолжение к теме общения с SMH2010-1112-01. В SMLogix при соединении с контроллером в графе поиск видит контроллер, даже можно записать новые свойства и снова его найти но соединиться для записи программы не получается, при чем на борту у него два RS485 и по обоим портам такая "петрушка", пробовал менять скорость обмена, адреса, он его в поиске находит по вновь записанным свойствам, а подсоединяться чтоб записать прогу не хочет.
__________________ Если, жизнь-симфония на краю чёрной дыры, то сыграй так чтоб качало! |
08.06.2021, 11:12 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подскажите новичку Программирование SMH2010 (решено)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.06.2021, 13:06 | #10 | |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Подскажите новичку Программирование SMH2010 (решено)
Цитата:
|
|
Благодарность от: |
08.06.2021, 15:29 | #11 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Адрес: Тамбов
Сообщения: 8
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подскажите новичку Программирование SMH2010 (решено)
Спс, буду пробовать...
__________________ Если, жизнь-симфония на краю чёрной дыры, то сыграй так чтоб качало! |