|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.11.2020, 16:46 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нет связи по SysBus (нет проблемы)
Контроллер Matrix – 1020-90-0
Модуль FMR - 1320-10-0 Соединение, кабель FTP 7 метров. подключение по com2 SysBus Тестовый стенд. На прошивках от 05.2020 работали исправно. Друг друга видели тестовые проекты работали релюшки щелкали. Была проблема в матриксе с модемом. точнее с неотправкой СМС Потом была пауза на карантин. В ноябре прошил матркис последней прошивкой, проблема с смс пропала полностью, появилась проблема с подключением к FMR. Прошил FMR ноябрьской прошивкой, ничего не поменялось. Cимптомы: FMR по индикации на связи, по usb видится и нормально работает, по usb, показания с датчиков в FMR- конфигураторе отображаются корректно. Matrix, при загрузке деалет попытку подключится, потом вешает сообщение "ошибка связи" и моргает красной (i) если ошибку в меню скинуть морагет так, будто бы все ок. Но проект в FMR не отрабатывает. Даже какое нибудь тривиальное переключение реле раз в минуту. ничего не происходит. В отладке SmLogix все каналы от FMR пишет 0, FMR ребутал, Matrix ребутал. П.О.(SmLogix и FmrConfiguratr) на ПК сносил и ставил последнюю версию с cайта, после чего шил еще раз оба устройства. На FMR джамперы все в нуле. Провода прозвонил. Антивирус отстутсвует. Подскажит куда смотреть? ******* И еще вопрос по мануалам. П 4.2. пункт 2, ошибка связи "Загрузка конфигурации в MR не проходит. Crc не совпадает с проектной" Что такое CRC, как ее проверить и как пофиксить? P.S. настройки выходов FMR в конфигураторе и SmLogix сверял ручками, все совпадает. Последний раз редактировалось safar, 27.11.2020 в 17:10 |
27.11.2020, 16:59 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
Модель матрикса точно правильно указали?
Из актуального лоджика форматировали контроллер? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.11.2020, 17:11 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
|
27.11.2020, 18:53 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
Обновляли, или именно форматировали по юсб?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.11.2020, 11:53 | #5 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
И форматировал и обновлял.
Свойства, настройка связи, поиск и диагностика, обновить ядро образ linux > форматировать. / Deb пакет > обновить по Добрался до стенда. Уточню Matrix 1021-90 sn 618036 Fmr 1320-10 sn0609356 Fmr config 2.1.0.010 Smlogix 3.32.0145 |
28.11.2020, 17:17 | #6 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
Совершил ещё одну попытку:
Снёс поставил smlogix теперь 3.32.149 Отформатировал matrix, обновил по Две ошибки выдает матрикс 1) ошибка в базе данных обратитесь в ТП 2) sb1: ошибка связи |
28.11.2020, 17:58 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
Ещё и управление по смс отвалилось
Из fbd отправляет смс, а на управляющие команды по smconfig не реагирует, хотя по modemstatus видно, что смс принимает и ничего не отправляет в ответ. Поставил smlogix 3.32.116, который со старым smconfig Все тоже самое, включая ошибку бд. Цикл делал полный 8 сек. Ресет, форматирование, обновление по |
28.11.2020, 20:01 | #8 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
Вероятно, важный момент для диагностики.
Стоит дополнительно сетевая карта na-017 |
30.11.2020, 11:46 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
Обновлять не надо, просто форматируйте.
Повторяется с конкретным проектом? Приложите? На пустом проекте повторяется? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
30.11.2020, 14:45 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
Та же самая картина.
MATRIX 1020-70 + NA017 FMR1020 (Стоят рядом, на одной рейке) SMLogics (последняя версия) Обновлял, форматировал. На контроллере моргает MR(синим) i - горит зеленым На модуле MR не горит i - горит зеленым СОМ1 (MATRIX) - 2 преобразователя частоты (не подключены) СОМ2 (MATRIX)-СОМ1(FMR) COM3 (MATRIX) - свободный У всех устройств разные адреса __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
30.11.2020, 15:07 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
|
30.11.2020, 15:11 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
Пробовал и так и так, и новый FMR поставил, картина та же.
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
30.11.2020, 15:40 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
Цитата:
( что бы в отладке видеть значение этого входа получаемое Matirx-ом при этом повторю, что по usb через fmr- конфигуратор я значения входов вижу корректно. приложить проект, смогу только во вторник-среду. Не бываю там, так часто. Заодно попрошу посмотреть, почему опять управление по СМС отвалилось. |
|
30.11.2020, 15:47 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
|
30.11.2020, 16:03 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
Обычный слейв пока не проверял, потому как на него питание подается посредством FMR.
Эта схема опробована и работает на другом объекте. Правда там версия Лоджика была более ранняя. __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
30.11.2020, 16:52 | #16 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
01.12.2020, 12:25 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
Нашел я свой косяк. У меня на модуле FMR был задан адрес переключателями. После установки в положение выкл всех ПИНов связь пошла....
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
06.01.2021, 18:19 | #18 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
Извините, корона зацепила.
По существу. Попробовал еще раз перепрошивать последним ПО, поменять кабель, поменять блок питания, пощелкать джамперы терминатора, пощелкать джамперы адреса. проблема неизменно сохраняется. |
11.01.2021, 11:32 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
Напишите версии ПО SMLogix, FMRconfigurator, версии ПО контроллера и модуля фмр(все это должно быть последнее). И можно видео вашей попытки установки связи, на котором будет видно физические подключения контроллера и модуля и блок MR link модуля фмр?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.01.2021, 08:54 | #20 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
У вас ограничения видео 5 мб. Это бесшансов что то увидеть. Загрузил на облако, или скажите куда загпузить
https://drive.google.com/file/d/13F4...w?usp=drivesdk |
27.01.2021, 15:46 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
|
27.01.2021, 16:15 | #22 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
Цитата:
|
|
27.01.2021, 22:02 | #23 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus
Цитата:
Спасибо! |
|
02.10.2021, 12:01 | #24 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus (нет проблемы)
А что делать, если собираешь Fmr по mtbus, они сначала работают, а потом приходится переделывать все на com1, расставлять адреса и вносить корректировку в программу matrix ибо связь отваливается?
|
02.10.2021, 22:09 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus (нет проблемы)
|
03.10.2021, 23:23 | #26 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus (нет проблемы)
Причина не известна. Свежая версия matrix 00-70(fmr 2222,3030) , ядро плк обновлено. FMR собраны в каскад. 7 шкафов 3 варианта: fmr собраны в системную шину, fmr собраны в систему с главным fmr и третий вариант - fmrы с отдельными адресами подключены на com1. Третий вариант работает, два первых отваливаются со временем и приходится переделывать соединение интерфейса и программу(просто застывают значения и не меняются). Может есть волшебные заклинания, или форматирование fmr или почитать/позаписывать конфигурацию на них или еще что-то ? Вообще, хотелось бы по MTBus все подключать, ибо удобно использовать контакты ком1 на вход и ком 2 на выход(проще подобрать ншви).
|
04.10.2021, 11:15 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по SysBus (нет проблемы)
А вы все условия для работы шины соблюдаете? Можете ваши слова подкрепить фотографиями подключений, схемой, видео проблемы?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |