|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.06.2017, 18:04 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMArt, выбор картинки. Баг или фича?
Если использовать картинки с прозрачным фоном то они не заменяют друг друга, а накладываются одна на одну.
Видео с примером на дропбоксе. Там буквально несколько секунд, 30 мегабайт. Настройки картинки на скриншоте. Баг это или фича? Если фича то какая-то парадоксальная. Будучи веб-разработчиком как-то привык к прозрачному фону. Пересохранять все картинки с раскрашенным фоном или использовать иконки одинаковой формы считаю крайне неверным решением: на разных экранах нужно будет показывать статусы устройств 3 типов, количество статусов от 2 до 7). Кроме того, еще и с темой оформления не определились - будет она в итоге темной или светлой. Лоджик 3.27.0524. |
22.06.2017, 18:10 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMArt, выбор картинки. Баг или фича?
Это не баг и не фича. Это особенность работы программируемых контроллеров.
Дело в том, что у вас рисуется экран и нигде он не стирается. Если вы используете SMArt, то для того, чтобы экран каждый тик отрисовывался заново - вам надо добавить элемент "вывод числа" и включить прозрачный фон у него. В таком случае, будет постоянное обновление экрана. Ну а саму цифру придётся замаскировать как-то. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
22.06.2017, 18:32 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMArt, выбор картинки. Баг или фича?
Спасибо, хотя какой-то костыль получается. Попробую подобрать иконки одинаковой формы.
|