|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.09.2015, 10:41 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как использовать вход 0..10В ? (решено)
Вопрос не в продолжение темы, но про аналоговые входы.
Какой диапазон кода соответствует аналоговым входам? Проще говоря, какой код будет в ain0 соответствовать 0В и какой 10В? |
10.09.2015, 11:23 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входы 0-10В
Цитата:
Также есть макрос в библиотеке макросов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.09.2015, 11:36 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входы 0-10В
Цитата:
Тыц стр. 23. RTFM !!! |
|
10.09.2015, 12:10 | #4 |
Новичок
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аналоговые входы 0-10В
Спасибо, руководство по эксплуатации, на удивление, оказалось весьма познавательным ;-)
|