|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
28.11.2013, 17:29 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Связь между контроллерами Pixel по ModBus RTU
Здравствуйте.
Для совместной работы двух вентагрегатов решил синхронизировать их по протоколу ModBus (COM1). В конфигурации Com-порта одного контроллера запросы Master включил, в другом - выключил. Работу программ отслеживал по Ethernet. Связь между контроллерами есть и всё работает. После сброса питания в контроллере Slave в конфигурации Com-порта включаются запросы Master и контроллеры перестают видеть друг друга. Приходится вручную опять отключать запросы Master и связь возобновляется. Данное решение не очень удобно. Кто чем может помочь. |
28.11.2013, 17:42 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Связь между контроллерами Pixel по ModBus RTU
Цитата:
Ответ написан на странице 107 Руководства по эксплуатации контроллера Pixel. Судя по симптомам, вы создали двух мастеров и теперь они дерутся друг с другом. Поэтому в дополнение к РЭ, могу посоветовать вам также ознакомиться со примером организации связи между контроллерами: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ve_project.htm __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.03.2016, 10:02 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь между контроллерами Pixel по ModBus RTU
Спасибо!!! Помогло!!! Но уже между Pixel и 2Gi
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR | vorukh9797 | Форум Segnetics | 14 | 15.05.2019 15:09 |
Pixel, modbus, связь с ПК | Pushin | Примеры работы по Modbus | 14 | 15.11.2017 22:34 |
Связь между Pixel и SMH 2G по modbus | OTA | Связь с внешним миром | 1 | 07.06.2017 13:11 |
Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP | admin_agroholod | Вопросы о SMH-2G(i) | 10 | 01.06.2016 09:45 |