Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.04.2022, 11:55   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Pixel 25 проблема

Уже второй раз сталкиваюсь с проблемой с одними из последних пикселей.
Имеется Pixel 2511 серийный номер 705438.
Нигде до этого не использовался.
Собрал с ним щит. НАчал проверять - подаю питания - не заводится. Питание есть. Вытаскиваю батарейку - завелся. Ставлю все обратно - опять не работает. Экспериментирую еще несколько раз - то включается а то нет. Когда не включается - какой то светодиод на плате загорается.
Ранее я уже сталкивался с таким случаем контроллер был примерно близкого серийного номера. Отправил его в ремонт - его сделали но причину написали - подача питания на INT. Номер трека - 47220. Гипотетически в том первом могли подать питание на INT. В новом - точно нет.
И в первом и во втором случае я разбирал контроллер и в обоих случаях была одна общая закономерность - разъем на процессорной плате запаян "неровно". Измерял штангенциркулем расстояние от края платы до края разъема и получил разные значения. Кроме того это видно визуально - ножки с одной стороны торчат больше чем с другой. Но про это не было ни слова в отчете о ремонте.
Мне сейчас нужно отдать заказчику щит. Замены нет. И не купить, все склады выгребли. Что можно с этим сделать?
ЕЩе добавлю.... но наверное это мне не поможет...
У меня также имеется более старый контроллер Pixel 2512, У него два входа под датчики NTC. Серийный номер - 378393. Он исправный. Но мне нужны 5 датчиков PT1000. Попробовал ради интереса переставил процессорную плату от этого контроллера на новый. Все заработало и в системном меню цифры на AIN корректные. Но видимо где-то зашита калибровка датчиков - эти два датчика показывают неверные значения. И видимо собрать из двух контроллеров один - невозможно.
PS приложены фото платы двух контроллеров. ПРи желании можно разглядеть что на одной плате с одной стороны штырьки торчат больше чем с другой.

Последний раз редактировалось Arsie, 11.12.2023 в 17:57
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 12:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25 проблема

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
НАчал проверять - подаю питания - не заводится. Питание есть. Вытаскиваю батарейку - завелся. Ставлю все обратно - опять не работает. Экспериментирую еще несколько раз - то включается а то нет. Когда не включается - какой то светодиод на плате загорается.
Похоже на какую-то проблему с супервизором. С батарейкой он всегда под питанием, без батарейки - без питания. Но, опять же, там есть переключающая схемка, которая как раз и страдает, если в INT вогнать питание надолго.



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
И в первом и во втором случае я разбирал контроллер и в обоих случаях была одна общая закономерность - разъем на процессорной плате запаян "неровно". Измерял штангенциркулем расстояние от края платы до края разъема и получил разные значения. Кроме того это видно визуально - ножки с одной стороны торчат больше чем с другой. Но про это не было ни слова в отчете о ремонте.
С этим типом разъёмов это не важно. И в конструкции Пикселя также неважно, платы не на разъёмах висят, а на крепеже корпуса.



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Мне сейчас нужно отдать заказчику щит. Замены нет. И не купить, все склады выгребли. Что можно с этим сделать?
А без батарейки он стабильно работает? Просто как вариант, отдать без батарейки.



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
У меня также имеется более старый контроллер Pixel 2512, У него два входа под датчики NTC. Серийный номер - 378393. Он исправный. Но мне нужны 5 датчиков PT1000. Попробовал ради интереса переставил процессорную плату от этого контроллера на новый. Все заработало и в системном меню цифры на AIN корректные. Но видимо где-то зашита калибровка датчиков - эти два датчика показывают неверные значения. И видимо собрать из двух контроллеров один - невозможно.
Да, вы видите калибровку AIN. В принципе, расхождение можно убрать в проекте коррекцией по результату измерений в рабочей точке датчика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 12:30   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25 проблема

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

А без батарейки он стабильно работает? Просто как вариант, отдать без батарейки.
Нет! Я же писал - нет закономерностей. Т.е. он может завестись и без батарейки и с батарейкой. Со снятой верхней крышкой корпуса заводится чаще.
После первого эксперимента с этим последним контроллером я яего положил на полку. Через месяц на столе его подключил вместе с батаерйкой и включал/выключал, дергал клеммы снова выключал - включал - он работал. Собрали на нем шкаф - и опять - то хочу работать то не хочу работать.


Добавлено через 58 секунд


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, вы видите калибровку AIN. В принципе, расхождение можно убрать в проекте коррекцией по результату измерений в рабочей точке датчика.
т.е. это просто смещение линейное на фиксированное значение? К примеру задаю на резисторе 1000 Ом и подгоняю корректировкой датчика показания и все будет работать?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 12:41   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25 проблема

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
т.е. это просто смещение линейное на фиксированное значение? К примеру задаю на резисторе 1000 Ом и подгоняю корректировкой датчика показания и все будет работать?
Смещение + наклон. Наклон обычно править не приходится - но не факт, что вам повезло.

Поэтому я и написал про рабочую точку датчика.


Добавлено через 56 секунд


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Нет! Я же писал - нет закономерностей. Т.е. он может завестись и без батарейки и с батарейкой. Со снятой верхней крышкой корпуса заводится чаще.
После первого эксперимента с этим последним контроллером я яего положил на полку. Через месяц на столе его подключил вместе с батаерйкой и включал/выключал, дергал клеммы снова выключал - включал - он работал. Собрали на нем шкаф - и опять - то хочу работать то не хочу работать.
Странное дело. Но такое поведение действительно позволяет ему успешно пройти стенды.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 13:24   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25 проблема

Цитата:
Ранее я уже сталкивался с таким случаем контроллер был примерно близкого серийного номера. Отправил его в ремонт - его сделали но причину написали - подача питания на INT. Номер трека - 47220. Гипотетически в том первом могли подать питание на INT. В новом - точно нет.
А на этом контроллере у вас проблема исчезла полностью?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 13:44   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25 проблема

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А на этом контроллере у вас проблема исчезла полностью?
На контроллере который пришел из ремонта я собрал шкаф и отдал заказчику. На объекте уже месяца 2 работает.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Смещение + наклон. Наклон обычно править не приходится - но не факт, что вам повезло.

Поэтому я и написал про рабочую точку датчика.
Не повезло. Смещение + наклон. Гипотетически я могу поэкспериментировать и высчитать смещение и внести пересчет в программу контроллера?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 14:32   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25 проблема

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
На контроллере который пришел из ремонта я собрал шкаф и отдал заказчику. На объекте уже месяца 2 работает.
"Ошибка тестов питания, заменить на USO VT17, VT20". Это схема ограничения тока питания. Её автономно выжечь можно только подав напряжение на INT на довольно долгое время. Тупо перегревается и адьёс. Все другие варианты её выжигания вызывают сопутствующие разрушения либо по клеммам питания, либо вообще в схеме.

Проверьте DA4. Есть ли +5В на её 8 ножке. Если есть, то схема питания в норме. Если нет, то +24В на ножке 7. Позволит понять, куда дальше двигаться.



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Не повезло. Смещение + наклон. Гипотетически я могу поэкспериментировать и высчитать смещение и внести пересчет в программу контроллера?
Да, конечно. Даже на стандартном макросе - поправить точки 0 и 100 и готово.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.04.2022 в 14:44
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 15:36   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25 проблема

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
"Ошибка тестов питания, заменить на USO VT17, VT20". Это схема ограничения тока питания. Её автономно выжечь можно только подав напряжение на INT на довольно долгое время. Тупо перегревается и адьёс. Все другие варианты её выжигания вызывают сопутствующие разрушения либо по клеммам питания, либо вообще в схеме.

Проверьте DA4. Есть ли +5В на её 8 ножке. Если есть, то схема питания в норме. Если нет, то +24В на ножке 7. Позволит понять, куда дальше двигаться.
И при таком повреждении контроллер случайным образом либо включается либо нет при подаче питания?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 15:49   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25 проблема

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
И при таком повреждении контроллер случайным образом либо включается либо нет при подаче питания?
Разные эффекты. Смотря насколько пожжено.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 20:11   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25 проблема

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Да, конечно. Даже на стандартном макросе - поправить точки 0 и 100 и готово.
Через уравнение прямой высчитал к-ты a и b И сделал пересчет. Заработало.
Что-то как через точки 0 и 100 поправить и высчитать поправку я не догадался.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024