|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.02.2022, 17:16 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ошибки в новеньком Pixel (решено)
Здравствуйте. У меня при подаче питания на новый пиксель 2511 (из коробки) через 3-4 минуты появились системные аварии
1- Ошибка 10 2- Ошибка 11 3- ошибка МР (с какого то перепугу) 4- Низкий уровень питания 5- Высокий уровень питания Ставил другой Пихель - все норм. После заливки в проблемный своего проекта (МР там нет) все повторяется. В чем может быть причина? |
20.02.2022, 18:08 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Ошибка на пикселе 2511
попробуйте отформатировать
|
21.02.2022, 01:24 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 110
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка на пикселе 2511
Цитата:
Форматирование исправит проблему, а я пока проверю, что было на стенде. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.02.2022, 13:58 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Ошибка на пикселе 2511
|
02.03.2022, 17:50 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Ошибка на пикселе 2511
Цитата:
Щит имеет однофазный ввод. Какой то обму...ок подвел силу к нескольким щитам 5-ти жильным кабелем. Фаза соответственно приходит только по одной жиле. Вторая-ноль, третья - земля. Две жилы висят в воздухе и между каждой их них с землей 108 вольт. Наводка чистой воды. Буду все незадействованные жилы сажать на землю в ГРЩ. Спасибо всем за участие. Урааа!!!! |
|