Добрый вечер.Подскажите новичку , возможно ли что бы насосы переключались по аварии. Использую конструктор 2.01 сборка 1.
Ставлю галочку циркуляционная насосная группа с АВР. При появлении аварии НЦ1 контура не происходит переключение на второй насос. Наверняка что то делаю не так.Подскажите.
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 19:02   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварийное переключение насосов в группе

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
Добрый вечер.Подскажите новичку , возможно ли что бы насосы переключались по аварии. Использую конструктор 2.01 сборка 1.
Ставлю галочку циркуляционная насосная группа с АВР. При появлении аварии НЦ1 контура не происходит переключение на второй насос. Наверняка что то делаю не так.Подскажите.
Оба насоса в авто?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 19:08   #3
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварийное переключение насосов в группе

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Оба насоса в авто?
Можно поподробне алгоритм работы описать ? Я ставил оба насоса в авто но просто выскакивает ошибка и контур целиком отключается.
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 19:17   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварийное переключение насосов в группе

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
Можно поподробне алгоритм работы описать ? Я ставил оба насоса в авто но просто выскакивает ошибка и контур целиком отключается.
Приложите ваш проект и скажите какая ошибка выскакивает.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 09:16   #5
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварийное переключение насосов в группе

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Приложите ваш проект и скажите какая ошибка выскакивает.
Неправильно выразился.При срабатывании термореле одного из насосов,контроллер пишет что авария насоса контура.Второй насос при этом не включается.
Вложение 6891
Наверняка проблема здесь
Вложение 6892

Последний раз редактировалось Arsie, 30.06.2023 в 18:20
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 11:21   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварийное переключение насосов в группе

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
Наверняка проблема здесь
Проблема точно не здесь, если на "входах"-переменных нули так и остаются.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 11:48   #7
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аварийное переключение насосов в группе

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проблема точно не здесь, если на "входах"-переменных нули так и остаются.
Там где стоят вопросительные знаки остаются нули. Пробывал ставить единицы - ничего не изменилось.
smail вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024