|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.08.2016, 14:20 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вопрос по DI
Заранее извиняюсь, второй день только как пробую контроллер Pixel 25хх.
Не могу понять почему у меня, DI работают как NC, То есть при разомкнутом ключе контроллер генерирует 1. Использую INT джампер №2 стоит. |
18.08.2016, 14:33 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по DI
DI инверсны. Замыкание даёт "0" в программе.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |