|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.10.2015, 11:46 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel перестал программироваться (решено)
Здравствуйте.
С сегнетиксом начал работу в связи с кризисом. Приобрели пиксель 2511-02-0 с модулями расширения. С помощью SMLogix 3.26.0387 сконфигурировал программу управления приточной системой с водяным калорифером и фреоновым охладителем. Залил в контроллер. Оказалось, что нужно эмулировать отсутствующий вход перепадника вытяжки. Исправил, залил. Потом были еще изменения и так порядка 10 раз за неделю. Пробовал диспетчеризацию. все было хорошо, но вдруг контроллер отказался в очередной раз перезагружать программу. Говорит или "Ошибка загрузки проекта", или "Недостаточно ресурсов контроллера для загрузки проекта" При этом в конфигурации МП имеет объем 257792 и тест ОК. Как быть? Где искать? Пробовал очищать EEPROM, но результат тот же. |
14.10.2015, 12:53 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Недостаточно ресурсов контроллера 2511
Цитата:
Программа на МП не грузится. Он не для этого нужен. Чистите вы его или не чистите - абсолютно всё равно для процесса загрузки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.10.2015, 13:43 | #3 | |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Недостаточно ресурсов контроллера 2511
Цитата:
В параметрах "Проект "SM Logix"" пишет "проект не загружен", хотя он был загружен и работал, и я пробовал диспетчеризацию и работал с ней. Ссылка которую Вы привели не соответствует поднятому вопросу. Преобразователь USB-RS485 компании Болид имеющий гальваническую развязку. И еще я не понимаю как программа может разместится в 256 (около) байтах внутренней памяти. Или есть еще одна внутренняя память. И, пожалуйста, расшифруйте, что означает "Необх. FBD:1618 |
|
14.10.2015, 15:27 | #4 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Недостаточно ресурсов контроллера 2511
Цитата:
Цитата:
Не хватает памяти для загрузки блоков. Т.е. программы. Так бывает, когда памяти действительно не хватает или когда контроллер в ответ на запрос памяти возвращает белиберду - это как раз заслуга конвертера. Особенно если иногда возникает ошибка загрузки. Попробуйте перезалить ядро в контроллер, проблема уходит? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
14.10.2015, 17:29 | #5 | |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Недостаточно ресурсов контроллера 2511
Цитата:
Преобразователь довольно долго и надежно трудился на программировании пожарных извещателей. Ни одного сбоя. Только скорость поменьше. Поэтому на него и не грешил. Но спасибо за наводку. Сам бы так и тупил дальше. |
|
14.10.2015, 18:00 | #6 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Недостаточно ресурсов контроллера 2511
Цитата:
Цитата:
Это не показатель, как вы видите) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||