|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.03.2012, 23:46 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
MR-061
Ответа в документации не нашел... Хотя "все что не запрещено то разрешено"... но я все же спрошу..
Можно ли модулем MR-061 разными выходами коммутировать разные фазы? |
29.03.2012, 13:41 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.03.2012, 15:19 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
Претензий никаких нет, переставил обратно МР800 видимо с этими электроприводами нельзя ставить МР061 (на дафосах и Esbe он ведет себя адекватно, а с этими непонятными приводами не работает нормлаьно.. называется привод PSL, какой-то немецкий. Позже могу скинуть фото шильдика) |
|
29.03.2012, 15:26 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
На 061 симисторы изолированы друг от друга, управляются оптронами. Т.е. допускают абсолютную разницу напряжений между фазами до 5 киловольт. Если даже учесть, что клеммники у нас до 1 киловольта, то всё равно запас велик __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.03.2012, 15:33 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
|
|
29.03.2012, 15:49 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
Ну либо когда разница напряжений превысит допустимое, то симистор будет пробит и далее смотри пункт первый __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.03.2012, 16:21 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
|
|
29.03.2012, 16:30 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.03.2012, 16:57 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
|
|
29.03.2012, 23:14 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: MR-061
привода сидят не на одном проводе вместе с движком? Подключение привода на открытие и закрытие - независимое полностью или клемма на закрытие всегда подключена, а на открытие подается когда надо? во втором случае вкупе с наличием первого вопроса может получться, что ток идет по цепи фаза - движок - привод - другая фаза (нейтраль). В бытность свою начинающим автоматчиком пожег на этом несколько приводов
|
30.03.2012, 00:07 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
PS У привода указано следующее подключение - ноль постоянно подается на клемму 1. на клемму 2 сигнал "открыть (фаза 220В), на клемму 4 сигнал "закрыть" (фаза 220В). Оба этих сигнала взяты с одного автомата. Подаются трехжильным проводом от ШУ до клапана (ноль, открыть, закрыть). На МР061 приходит на ДО0 и ДО1 фаза (на первые конаткты семистора) со вторых конатктов ДО0 и ДО1 провода идут к электроприводу. У esbe и Danfos'a подключения аналогичные и на дестятках других ИТП они у меня уже не один год прекрасно работают от модуля МР061... а вот эти привода PSL - не хотят...http://flowservice.ru/privod_psl1 вот такая штука... |
|
27.04.2012, 22:29 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2010
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
|
|
28.04.2012, 07:08 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
|
|
28.04.2012, 12:18 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
Так что ищите другую причину Может быть в какое-то время оба плеча открыты одновременно? Ну, типа, задержку включения сделать, чтобы отключаемое плечо отключиться успело. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.04.2012, 20:18 | #15 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2010
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2012 в 09:59 |
|
02.05.2012, 10:02 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
Я недавно столкнулся со случаем, когда выходному симистору какие-то непонятные явления не давали закрыться пару-тройку секунд. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.05.2012, 20:31 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: MR-061
В больших двигателях при отключении питания примерно 1,5-1,8 сек пропадают переходные процессы. Т.е если сначала раскрутить двигатель от одного источника а затем включить от другого источника (например при переходе с частотника на магнитный пускатель) то до времени завершения переходных процессов (1,5-1,8 сек) выбивает вводной автомат. Если время перерыва в подаче питания больше, то пускатель включается нормально. Связано это с тем, что двигатель некоторое время работает в генераторном режиме и со снятием нагрузки возбуждение обмотки пропадает и ток перестает вырабатываться (с терминами можно спорить что вырабатывается напряжение или ток). У приводов два вывода соединены вместе и присоединены на нейтраль. Небольшое напряжение которое наводится на проводах, обмотке приводит к ее возбуждению. Нейтраль есть напряжение есть а у выходного каскада на симисторах есть варисторы в защите. Они создают нагрузку, обмотка не снимается с возбуждения и вырабатывает ток.
Я так думаю. |
03.05.2012, 10:36 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.05.2012, 11:04 | #19 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Применительно к данной задаче отличаются меньшей мощностью и большей индуктивностью, следовательно переходные процессы дольше. Еще и конденсаторы в цепях присутствуют.
|
03.05.2012, 12:50 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
|
|
09.05.2012, 23:07 | #21 |
Новичок
Регистрация: Dec 2010
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Вобщем при помощи осциллографа выяснилось следующее:
1. При работоте на закрытом симисторе напряжение достигает значения порядка 420В (привод Regada St 0.1, двигатель 15Вт ток 0,28А), защитный диод установленный для защиты симистора действительно срезает "верхушку" синусойды, но через некоторое время симистор всё равно начинает открываться на 1/4 периода. 2.На маленьком приводе (привод Regada St mini) напряжение на закрытом симисторе 360В, проблем с самопроизвольным открытием симистора не возникало. 3.Предположительно открытие симистора возникает из-за недопустимо больших значений скорости нарастания напряжения на симисторе dv/dt в моменты преключения второго симистора. 4.Для того чтобы симисторы самопроизвольно не окрывались при работе с "мощными" приводами необходимо заменить конденсаторы в RC-цепочках С8-С13 (4нФ) на конденсаторы с номаналом 0,1 мкФ. Последний раз редактировалось Denis_GL, 09.05.2012 в 23:17 |
10.05.2012, 10:10 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.03.2022, 17:24 | #23 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Сорри
извините читаю 04-03-2022 15-50-02.jpg и не могу понять как подключить твердотельное реле(открывается переходом через ноль,точно не помню типа SSR AA 25A) к MR0061 В моем туманном воображении представляется нечто 1.JPG Какие из ТОЧЕК 1,2,3 являются D0x1 и D0x2 1, 2 ? или 2,3? (фаза на Do1 N на D02) тахтибидохбабах? ПС (что-то меня в последнее время все тревожит и мысли путаются) я просто думал это работает аналогично MR602 Не ругайте сильно. СПС __________________ Алексей - это диагноз.... =) |
04.03.2022, 17:43 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
Подключение его к MR061 - это путь боли, на самом деле. Маловата нагрузка на его выход, нужно обязательно его чем-то догружать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.03.2022, 19:21 | #25 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MR-061
извините но я не понимаю, как по этой схемеВложение 10430
подключить нагрузку (она последовательно к входу Dox1) а на Dox2 Ноль? Либо на DoX1 приходит фаза.... С выхода Dox2 (при условии от контроллера) эта фаза идет на нагрузку....... А ноль.... болтается на своем месте в колодке .... ? ПС. Ну эт так по детски вопрос задал..... извините нервы расшатались __________________ Алексей - это диагноз.... =) |
05.03.2022, 02:24 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Ровно также, как будто в модуле контакты реле, а не симистор. Последовательно нагрузке.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.03.2022, 14:57 | #27 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
Правильно понимаю? при условии что меня исключительно переменное напряжение... 24,230,380 VAC __________________ Алексей - это диагноз.... =) |
|
05.03.2022, 15:22 | #28 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.03.2022, 15:26 | #29 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MR-061
Уфффф спс большое... А то я ..... малость засомневался, вдруг в инструкции и в мире что-то новое появилось
Цитата:
__________________ Алексей - это диагноз.... =) |
|