|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
05.12.2022, 22:01 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Уходит в заморозку в дистанционном по таймеру (решено)
Здравствуйте!
Сталкнулся с такой проблемой. Приняли объект на обслуживание вентиляции. Стоят контролры Pixel 25XX. Когда работает в местном управлении, в рабочий режим выходит нормально, и держит температуру. Когда же запускается в работу дистанционно по таймеру, контролер уходит в заморозку по обратной воде. Почему так? Ошибка програмистов или можно исправить не привлекая програмистов? Спасибо! |
06.12.2022, 07:21 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Уходит в заморозку в дистанционном по таймеру
Уставка по расписанию какая выставлена?
|
06.12.2022, 10:42 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Уходит в заморозку в дистанционном по таймеру
Температура в местном и дистанционном управлении одинаковая 30 градусов.
Время включения 8 часов Температура 30 градусов Выключение 17 часов У нас восемь машин. Шесть работают нормально, а две никак не входят в режим. Одна гонит большую температуру ~ 60 градусов, вторая уходит в заморозку. Настройки везде одинаковые. В чем проблема непонятно. |
06.12.2022, 11:23 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Уходит в заморозку в дистанционном по таймеру
А с объектом проекты, загруженные в контроллеры, не передавали?
Настройки "нормальных" и "ненормальных" систем сравнивали? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.12.2022, 13:52 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Уходит в заморозку в дистанционном по таймеру
Нет, проекты нам не передовали с вентустановками.
Настройки "нормальных" и "ненормальных" систем одинаковы. Настройки: Т притока авар 7 Т прит. блок (сек) 0 Вод. кал.: Р работа 20 I работа 140 Р (огран) 20 I (огран) 140 D (огран) 0 Р (деж) 9999 I (деж) 0 Т макс 110 Т прогрев 50 Т обр. деж. 40 Т обр. мин. 17 Т авария 7 Время запуска 200 Метод запуска 0 Менял настройки Р(работа) и I(работа), в большую и меньшую сторону, без результата . Может есть еще какие то скрытые настройки? В режиме «Дист/Тайм» контролер отрывает треходовой клапан и прогревает калорифер. Через 120 секунд начинают открываться жалюзи. Затем включается вентилятор и треходовой клапан начинает потихоньку прикрываться. Температура в канале снижается с 60-70 градусов до 20 (ПРИ УСТАВКЕ 30 ГРАДУСОВ). Затем начинает подниматься до 32-35 градусов и снова снижается до критической и машина уходит в угрозу заморозки. В режиме "Местн" все отрабатывается нормально и в течении 20-25 минут устанавливается температура в канале 30 градусов. Машины, которые "Нормальные", хорошо отрабатывают как в «Дист/Тайм» так и в "Местн" режиме. |
06.12.2022, 15:03 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Уходит в заморозку в дистанционном по таймеру
Добавлено через 1 минуту 2) Нажмите комбинацию F4, что там написано при запуске по расписанию? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.12.2022, 12:42 | #7 |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Уходит в заморозку в дистанционном по таймеру
Был сегодня на объекте, посмотрел по F4 и понял что расписание сделано не доконца.
Время, температура и статус были внесены только в первые два пункта, а в третий и четвертый нет. В нем остались заводские настройки, может не настройки а так, случайные цифры. Они и мешали выйти на режим. Уставка(t): -1.0 с Задатчик: 0.0 с Поправка: 0.0 с Итоговая: -1.0 с поправил расписание Уставка(t): 30.0 с Задатчик: 0.0 с Поправка: 0.0 с Итоговая: 30.0 с Все заработало Спасибо! Помогли! |
07.12.2022, 15:11 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Уходит в заморозку в дистанционном по таймеру
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.12.2022, 17:07 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Уходит в заморозку в дистанционном по таймеру
__________________ Саня |
07.12.2022, 17:46 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Уходит в заморозку в дистанционном по таймеру
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.12.2022, 20:57 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Уходит в заморозку в дистанционном по таймеру
__________________ Саня |
07.12.2022, 21:12 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Уходит в заморозку в дистанционном по таймеру (нет проблемы)
Говорил я Вааам... Не прислушалиссс... Так и получилоссс... Как говорил я Ваммм...
|