защита от размораживания
от клиента поймал претензию - "как только установка уходит в разморозку, так у меня начинаются проблемы с городскими тепловыми сетями".
вопрос: как наиболее просто и безопасно изменить способ, которым сейчас в конструкторе реализована эта реакция? |
27.03.2021, 23:55 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Цитата:
Странный клиент, у него сеть прямоходом идёт в калорифер и этот калорифер является наиболее значимым по дебету потребителем? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.03.2021, 09:03 | #3 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Цитата:
Цитата:
как поменять? ну м.б. так: пришёл сигнал от одного из источников - либо термостат, либо обратка, либо канальный датчик. все отрабатывает как всегда и запускается таймер на заданное юзером кол-во минут. после этого авария при выполнении условия, например, что обратка повысилась, сбрасывается, но установка остаётся отключённой. если условие не выполнилось, то ждем его выполнения оставаясь в аварии. можно ждать не только обратки, но и термостат, он обычно прогревается теплом калорифера. важно чтобы после аварии, при отсутствии каких-либо повреждений и помех для работы, установка переходила бы в режим "стоянка" с поддержанием обратки на установленном для стоянки уровне. я задам вопрос клиенту по максимальному времени перегрева, которое попадает в регистратор теплосчетчика и по которому назначаются штрафы и озвучу тут. |
||
29.03.2021, 12:20 | #4 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Цитата:
Цитата:
Где что поменять, чтобы не было перезапуска, вы знаете. Это обработчик аварий, кол-во перезапусков. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
29.03.2021, 13:45 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
не понял, Тобр.макс не даст вентилю см.узла распахиваться на всю находясь в аварии?
Цитата:
ну ок. см.скриншоты. первый если в статусе вокала есть авария по разморозке то она обрабатывается во втором макросе, см.скриншот. чтобы оставить перезапуск после нескольких аварий подряд надо установить -1. так? ok а что делать с остальными тремя флагами? или они появляются только совместно с основным "аварийным"? Последний раз редактировалось Arsie, 29.03.2021 в 13:56 |
|
29.03.2021, 13:54 | #6 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Цитата:
В обычной работе она не даст перегреть обратку даже ценой занижения притока. Всё как в СО. Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
29.03.2021, 14:06 | #7 | |||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Цитата:
пусть оно стоит в аварии и продолжает держать обратку. хотябы на уровне Тмах. Цитата:
Цитата:
см.скриншот. Последний раз редактировалось Arsie, 29.03.2021 в 14:24 |
|||
29.03.2021, 14:24 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Цитата:
Температуру, конечно. А вы подёргайте пожарный контакт. Много воды утекло с тех пор, как по нему всё блокировалось. PS. Приходится удалять лишние файлы от вас, т.к. вы опять близко к лимиту подобрались __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.03.2021, 16:09 | #9 | ||||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Цитата:
либо штрафы, либо потоп. у него голова большая - пусть сам думает. а сейчас он мне выговаривает за свои перетопы и отказывается менять семёны рлу220 в корфо-недовских шкафах на матриксы, мол семёны это вещь! ни одного перетопа за 10 лет, а твои пихсели с перетопами у меня неделю жизни отобрали! Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
29.03.2021, 16:52 | #10 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Безымянный.png Но, что странно, ТС предъявляет по перетопу по среднечасовым графикам, а то и среднесуточным. У него там что, 50% времени установки в защите торчат? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
29.03.2021, 18:14 | #11 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Цитата:
я её обычно градусов 40-45 делаю. Цитата:
|
||
29.03.2021, 18:16 | #12 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Цитата:
Добавлено через 6 минут Цитата:
Выход из защиты станет более ранний, прогреваться будет по старому. Работать корректно будет только при смене пятёрочки на единичку в обработчике - как раз ваш случай. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
29.03.2021, 21:09 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Цитата:
PS. Ищите саму проблему, а не как ее обойти. __________________ Саня |
|
30.03.2021, 06:42 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Цитата:
проблема найдена - перегрев и штрафы за это. вот её и надо устранять. |
|
30.03.2021, 10:41 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Цитата:
Подсказанные мною способы тоже костыли, но они хотя бы не разрушают работу самой функции защиты. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.03.2021, 11:07 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Цитата:
такое решение чревато только при нерабочем насосе и при работающем вентиляторе. или при иных способах отсутствия потока носителя и присутствия потока воздуха. именно так задача защиты от размораживания решена в конструкторе. в случаях когда носитель есть и движется по теплообменнику, а воздух через него не движется - проблем не будет. вот именно эту ситуацию мне и надо обработать отдельно. и все |
|