|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.01.2015, 16:26 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
3.26 Ошибка загрузки проекта (решено)
Здравствуйте!
SMLogix 3.26.x не загружает проект на контроллер, выдавая ошибку (см. скриншот). Проверку связи проходит, свойства контроллера тоже показывает. От проекта, usb-rs485 преобразователя и контроллера не зависит, наблюдается на двух машинах. С 3.25.x всё нормально. Лог smserver прилагаю. А, да, Windows 8.1 64bit. Переустановка SMLogix начисто не спасает. |
02.02.2015, 14:49 | #2 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3.26 Ошибка загрузки проекта
3.26.0254, по прежнему не заливается.
Что я делаю не так? |
02.02.2015, 15:12 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: 3.26 Ошибка загрузки проекта
Наши программисты пытаются понять, в чём дело. По логу видно - порт на момент загрузки программы становится недоступен.
А вот почему недоступен - мы этого не знаем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.02.2015, 14:40 | #4 |
Новичок
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3.26 Ошибка загрузки проекта
Похожая проблема (Win 8.1 x64). Только мессадж бокса с ошибкой нет. Проверяет связь с контроллером - ОК, начинаю лить прошивку - "Подготовка контроллера к загрузке данных" и все, молчок. Вылечилось запуском SMLogix (3.26.0256) в режиме совместимости с Win 7.
|
12.03.2015, 15:39 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3.26 Ошибка загрузки проекта
|
23.11.2015, 15:05 | #6 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3.26 Ошибка загрузки проекта
|