Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.04.2023, 20:08 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Уходит в ошибку 0x940C
Добрый день! SMH 2G 4222 01 2
При загрузке периодически уходит в ошибку. Code - 0x940C Adf. - 0x00000000. Иногда загружается и работает. Когда контроллер нормально загрузился, можно вызвать через меню "СБРОС" - контроллер снова ловит Code - 0x940C. Обновление ядра на актуальное с помощью самой последней версии SMLogic результатов не дало. |
07.04.2023, 11:46 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Уходит в ошибку 0x940C
Вот эту фразу не очень понял. Приложите проект, посмотрю его поведение на своем контроллере.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.04.2023, 14:28 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Уходит в ошибку 0x940C
Добрый день!
Возможности приложить проект нет, прибор снят с работающей установки приточной вентиляции. Цитата:
|
|
07.04.2023, 14:58 | #4 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Уходит в ошибку 0x940C
Цитата:
У вас есть возможность запросить проект у того, кто его программировал? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
10.04.2023, 19:34 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Уходит в ошибку 0x940C
Добрый день!
Нашел человека кто налаживал объект, программ у него не сохранилось, но утверждает что собирал программу с помощью конструктора с сайта. В итоге собрал программу для проверки, загрузил. Работа контроллера без замечаний. PS: вероятно со временем появляются битые ячейки памяти, или что то подобное. Иначе не объяснить полный отказ программы после 5 лет исправной работы. |
11.04.2023, 10:29 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Уходит в ошибку 0x940C
Цитата:
Есть и третий вариант, космический: сквозь контроллер пролетела высокоэнергетическая частица и разрушила заряд в памяти. Я читал, что по статистике в датацентрах наблюдается до миллиона сбоев по этой причине. Почему бы и нет? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|