перенос проекта Masterscada с архивами = тренды и т.д.
научите, плз, как перенести автоскаду с одного компа на другой, сохранив все накопленные архивы по трендам и т.д.
сейчас нашел как, и перенес проект, но без архивов вообще, голый. |
26.11.2020, 11:10 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: перенос проекта с архивами = тренды и т.д.
Цитата:
Переписать все папки, где упоминается Мастерскада? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.11.2020, 11:16 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: перенос проекта с архивами = тренды и т.д.
неужель в мастерскаде нет команды типа "импортировать все"?
|
26.11.2020, 11:21 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: перенос проекта с архивами = тренды и т.д.
Я не встречал. Но я и не задавался целью. Задайте вопрос Инсату, выложите их ответ здесь.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.11.2020, 21:35 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 774
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: перенос проекта с архивами = тренды и т.д.
Такой команды нет.
Если я не ошибаюсь то архивы хранятся в папках "__Data" Самый простой способ перенести это скопировать всю папку "AutoSCADA" и перенести ее на новый комп ( после установки "MasterSCADA" и повторной настройки "AutoSCADA"). По умолчанию AutoSCADA расположена "c:\MasterSCADA Projects\Projects\" Процесс копирования будет длительным (зависит от объема данных архива) __________________ Саня |
27.11.2020, 08:17 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: перенос проекта с архивами = тренды и т.д.
Цитата: