Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.04.2015, 20:18 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH2010C и masterOPC (решено)
SMH2010C и masterOPC. Суть проблемы, не могу организовать, полученные данные со слейвов по RS485 MODBUS RTU для передачи в OPS. Данные от тензодатчиков в формате реал. Каким образом можно вывести параметры из SMH через дополнительный компорт ПЛК в masterOPC через RS485.
|
30.04.2015, 21:01 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH2010C и masterOPC
masterOPC - это инсатовский Modbus Universal MasterOPC Server?
И в каком месте не получается? __________________ RTFM |
30.04.2015, 21:07 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010C и masterOPC
Из SMH2010C вытащить данные в мастер ОПС. Слейвы в SMH2010C настроить нет проблем, а вот поднять данные в ОПС через RS485 немогу. В теорие ОПС по модбасу должен опрашивать регистры с данными SMH2010C. Вопрос как записать данные в эти регистры что бы ОПС мог их опросить?
И как настроить второй порт SMH2010C с RS485? |
30.04.2015, 21:14 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH2010C и masterOPC
Инсатовский ОПС?
__________________ RTFM |
30.04.2015, 21:37 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010C и masterOPC
Да, Modbus Universal MasterOPC сервер, © InSAT Company 2009-2012
|
30.04.2015, 21:42 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH2010C и masterOPC
Настройка порта
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH...C-rp-07_04.pdf страница 15. Конвертер Modbus карт контроллеров Segnetics http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944 __________________ RTFM |
30.04.2015, 22:08 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010C и masterOPC
Огромное спасибо за инфу!
|