Здравствуйте, интересует такой вопрос. При загрузке программы с лоджика в ПЛК , алгоритм проходит какую либо операцию сжатия или заливается в полном объёме?
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 11:11   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка алгоритма в ПЛК

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Здравствуйте, интересует такой вопрос. При загрузке программы с лоджика в ПЛК , алгоритм проходит какую либо операцию сжатия или заливается в полном объёме?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1532


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 11:23   #3
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка алгоритма в ПЛК

Спасибо за ответ. Тогда мне нужен совет от опытного программиста.
Влезет ли алгоритм весом 500кб (на пк), в pixel с объёмом памяти 256кб.
Или там совсем не по шансам?
UPD:И если не влезет то какой объём примерно может влезть?
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 11:54   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка алгоритма в ПЛК

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Тогда мне нужен совет от опытного программиста.
Влезет ли алгоритм весом 500кб (на пк), в pixel с объёмом памяти 256кб.
Или там совсем не по шансам?
UPD:И если не влезет то какой объём примерно может влезть?
Эти цифры вообще никак не связаны между собой.

Примерно как: "Нужно ли мне одевать куртку, если в лесах Танзании сейчас дождь?" Взаимосвязь примерно такая же.

По модулю памяти в самом верху читайте: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ock_eeprom.htm

--------------

Ответ от опытного программиста: я уверен на 146%, что ваш проект влезет в контроллер.

Ответ от опытного экстрасенса и негласного победителя всех сезонов битвы экстрасенсов: я даже больше, чем уверен, что он займёт в контроллере менее 10% его памяти.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 12:20   #5
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка алгоритма в ПЛК

Спасибо. Справку то я уже всю перечитал. Просто смущали цифры. Но раз это никак не связанно и опытные экстрасенсы подскажут, то не беда, прорвёмся.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 12:21   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка алгоритма в ПЛК

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Спасибо. Справку то я уже всю перечитал. Просто смущали цифры. Но раз это никак не связанно и опытные экстрасенсы подскажут, то не беда, прорвёмся.
Энергонезависимая память предназначена для хранения уставок, журналов событий, расписание, т.е. информацию, которая не должна пропадать при выключении питания контроллера. Эта память не используется для хранения программы, работающей на контроллере!

Я же не зря писал - читайте в самом верху. Модуля памяти вообще может не быть в вашем контроллере. Это опция.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 13:22   #7
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка алгоритма в ПЛК

Что-то я потерял нить, как от моего вопроса мы дошли до энергонезависимой памяти которая меня не интересует.
Вопрос был конкретно по памяти которая используется для записи программы. Вернее даже как понять, сколько памяти займёт программа, в ответ получил, что невозможно точно установить.
То что вы скинули я уже ,как и написал, прочитал ещё до вас.
В чём тогда смысл вашего так сказать указания? Или я в чём то заблуждаюсь?
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 13:46   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка алгоритма в ПЛК

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Что-то я потерял нить, как от моего вопроса мы дошли до энергонезависимой памяти которая меня не интересует.
Да, это мой промах. Я почему-то подумал, что вы упомянули модель памяти 256Кб.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 14:06   #9
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка алгоритма в ПЛК

Ну работа админа не простая, так что и такое бывает.
Ещё раз спасибо за ответы
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024