потеря памяти (((
выручайте ! совсем потерял память в работе с SMH 2010 (
суть проблемы: есть SMH 2010 c СОМ1 и СОМ2 прошит кабелем RS232-RJ12 на СОМ2 адрес 1 на основе его карты памяти создал проект с одной переменной SCo_t (канал) и прошил через конвертер на СОМ1 RS485 адрес 0 соединяю их через RS485 а данные не читаются (((( ПЛИЗ ХЕЛП !!!! |
23.07.2014, 11:17 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: потеря памяти (((
Цитата:
Проекты с обоих контроллеров покажете? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.07.2014, 07:39 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: потеря памяти (((
высылаю на ваш строгий суд
|
24.07.2014, 10:56 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: потеря памяти (((
У вас не все адреса переменных совпадают в проектах. Т.е. на часть запросов слейв отвечает "ошибка".
Если, конечно, вы правильно воткнули все провода __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.07.2014, 11:18 | #5 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: потеря памяти (((
посоветуйте макрос контроля связи
|
24.07.2014, 12:13 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: потеря памяти (((
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.07.2014, 12:30 | #7 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: потеря памяти (((
прикрутил
обмен с компом идет, а с главным все по нулям ( |
24.07.2014, 12:46 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: потеря памяти (((
Начните с правильной терминологии. Главный у вас пульт.
В вашей программе блок собирает статистику с порта COM1, а вам нужно с COM2. Что на COM2? Какие значения на выходах? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.07.2014, 14:28 | #9 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: потеря памяти (((
указал Device (Link) СОМ2
просто включенный контроллер "пульт" (без сети) показывает: 0_запросов 1...9_ответов и столько же ошибок при подключении второго контроллера к первому нет изменений |
24.07.2014, 14:46 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: потеря памяти (((
Оперируйте названиями, написанными напротив выходов. Мастер не может не делать запросов.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.07.2014, 14:56 | #11 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: потеря памяти (((
очень хорошая подсказка
"пульт" - главный ! поменял местами, РАБОТАЕТ! СПАСИБО АРСЕНИЙ |
24.07.2014, 15:07 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: потеря памяти (((
Ну и хорошо, что дело в такой мелочи