Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.12.2014, 09:36   #1
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Помогите залить программу в контроллер 25

Всем доброго времени суток.

Не лезет программа в контроллер не хватает памяти.

Можно ли её как нибудь сократить чтобы загрузить в данный контроллер?
Вложения
Тип файла: rar 3 Этаж с рекуператором.rar (673.3 Кбайт, 46 просмотров)


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 10:01   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите залить программу в контроллер 25

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток.

Не лезет программа в контроллер не хватает памяти.

Можно ли её как нибудь сократить чтобы загрузить в данный контроллер?
Она влезает в этот контроллер с громадным запасом.

Быть может говорите вы о ЕЕПРОМ нехватке?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 10:04   #3
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите залить программу в контроллер 25

А у меня не лезет
Пишет что запрошено 258 а свободно 256кб ИМЕННО ПРО EEPROM

Подскажите пожалуйста как её туда загрузить???


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.

Последний раз редактировалось Анатолий, 11.12.2014 в 10:27
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 10:31   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите залить программу в контроллер 25

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
А у меня не лезет
Пишет что запрошено 258 а свободно 256кб

Подскажите пожалуйста как её туда загрузить???
Вопрос поставлен в корне не верно. Программа загружается и работает. А вот журналу сохраняться некуда.

Если вы на контроллере зайдёте в меню и войдёте в журнал, вы всё увидите.

Вам нужно либо освободить два байта, чтобы журнал начал работать, либо установить модуль памяти.

PS. Да-да, счёт там идёт на байты, а не килобайты.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 10:40   #5
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите залить программу в контроллер 25

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вопрос поставлен в корне не верно. Программа загружается и работает. А вот журналу сохраняться некуда.

Если вы на контроллере зайдёте в меню и войдёте в журнал, вы всё увидите.

Вам нужно либо освободить два байта, чтобы журнал начал работать, либо установить модуль памяти.

PS. Да-да, счёт там идёт на байты, а не килобайты.
Спасибо за идею, РАЗОБРАЛСЯ


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024