Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.09.2014, 16:56   #1
Sergei
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию ШИМ управление ТТР на аналоговом выходе

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как организовать ШИМ управление ТТР на аналоговом выходе. SMH2010
Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 09:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ШИМ управление ТТР на аналоговом выходе

Цитата:
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как организовать ШИМ управление ТТР на аналоговом выходе. SMH2010
Точно также, как и на дискретном.

Каков входной ток цепи управления ТТР?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024