В макросе "Режимы" такое описание:
Цитата:
|
|
30.06.2020, 13:09 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп
Переводите в режим ДУ, ставите флажок в "пуск", дальше импульсами на нужные регистры управляете установкой.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
30.06.2020, 13:16 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп
Что такое "флажок Пуск"?
Я так понимаю, что скада должна выдавать импульсы на "SCi Пуск" и "SCi Стоп". |
30.06.2020, 13:20 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп
Цитата:
Нет, я не против, исследуйте - это очень полезно. Но не нужно раз за разом вываливать на форум вопросы из разряда RTFM. Я даже отвечать на них не буду. Просто буду игнорировать и всё. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.06.2020, 13:36 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
Очень понятно, почему я полез в макрос:
сначала подключился ко входам для скады. Потом обнаружил, что ссылка под ними не даёт запустить установку (не буду показывать внутренности, но там две схемы И и совершенно непонятная логика. Если бы вы писали макросы попонятнее, то и вопросов бы не было. И, как видно, никакого флажка "пуск" нет и в помине. ПускСтоп.png |
30.06.2020, 14:26 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
Цитата:
Безымянный3.png Безымянный4.png Безымянный1.png Безымянный.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.06.2020, 14:28 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
Скажите, пожалуйста, как вы запускаете установку в локальном режиме?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
30.06.2020, 14:35 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
Странно, что переключатель щита назван "флажком". Флажок это термин программистов.
У нас нет такого переключателя, я использую сигнал стоп, если оба ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ щита режима работы основной и резервной приточек не в состоянии "Авто" (т.е. в положении "Стоп" (0) или "Пуск" (1), от этих положений ручного управления сигнал не приходит). Добавлено через 2 минуты Хотя бы один из переключателей (основной или резервной приточек) режима в положении "Авто". |
30.06.2020, 14:58 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
Выше дан ответ по конструкторскому проекту. Если у вас еще остались вопросы, приложите ваш проект.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
30.06.2020, 15:29 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
Цитата:
Убрали "флажок" или "F2", этот "флажок" или "F2" генерируют конкретный сигнал, работающий ровно так, как написано в документации. И делаете с этим сигналом то, что нужно именно вам. Навешиваете на него 10 рубильников, два штепселя и 22 кнопки. Никаких проблем. Но на выходе вашей схемы должен быть конкретный единственный сигнал, заменяющий собой удалённую функцию Конструктора. Описание внутри макросов всегда вторично, т.к. оно касается работы конкретного макроса, а не связки макросов между собой. Вы полезли что-то менять даже не потрудившись принятую в Конструкторе терминологию изучить, не говоря уже о функциональной документации. Это равносильно выламыванию дыры в несущей стене дома и пофигу на его структурную целостность. 10 раз прокатит, на 11 раз дом сложится как карточный домик. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 30.06.2020 в 15:46 |
|
02.02.2022, 05:10 | #11 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
Если пуск-стоп в конструкторе выбран через DI то макрос фильтра входа без антидребезга.
Это может быть фича, но это необходимо учитывать если сигнал подается с удаленного кнопочного поста. Тогда лучше заменить на макрос со входом delay. Сам не обращал на это внимание, пока на наладке контакторы тэнов не начали стрекотать как пулемет. Может кому-то будет полезно. |
02.02.2022, 11:28 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
Установка же пуск/стоп через ожидание проходит, чтобы как раз избегать подобных моментов, разве не так?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.02.2022, 13:59 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
Цитата:
создал програмку в конструкторе сейчас,чтобы проверить, на smh2010, всё так ну и от наводок ожидание не защитит Последний раз редактировалось Arsie, 02.02.2022 в 14:23 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
02.02.2022, 14:22 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
Да, всё верно, из продувки старт следует без задержек - это расчётное поведение. Фильтр на флажке когда-то был, но потом упразднили, чтобы реакция системы была поживее.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
02.02.2022, 14:32 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
по этому поводу меня всегда достает и заставляет каждый раз лепить какие-то мастырки для автозапуска при выборе внешнего переключателя.
нельзя ли |
02.02.2022, 15:01 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
Ничего не понял. При включении питания ВУ приходит в то состояние, в которое повёрнут флажок. И это логично.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.02.2022, 16:23 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
Цитата:
чтобы она поехала - нужно передёрнуть флажок |
|
02.02.2022, 16:56 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
Цитата:
Лев, похоже вы воевали с ветряными мельницами __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
02.02.2022, 17:56 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
если так, то хорошо, проверю.
|
02.02.2022, 18:44 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.02.2022, 20:12 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Дистанционный пуск-стоп (RTFM)
Подтверждаю именно так и работает.