Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.01.2021, 15:36   #1
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Описание Smart

1) Почему на форуме нет раздела "Smart" по рисованию?

2) Есть экраны с кнопкой возврата ("назад"). Как реализовать такую кнопку на собственном экране (или скопировать с существующего, напр., "журнала аварий")?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2021, 15:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Smart

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
1) Почему на форуме нет раздела "Smart" по рисованию?

2) Есть экраны с кнопкой возврата ("назад"). Как реализовать такую кнопку на собственном экране (или скопировать с существующего, напр., "журнала аварий")?
1) Вы об этом? https://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=57

2) Создав нужную схему на FBD. СМАрт - это рисование, FBD - логика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2021, 15:46   #3
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Smart

Спасибо, буду копать.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2021, 16:03   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Smart

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Спасибо, буду копать.
Можно один вопрос? Вы назвали тему "Описание СМАрт". Какой из ваших вопросов касался этого названия?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2021, 09:18   #5
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Smart

Первый.

История такова: просмотрел все (наружные) разделы, ничего не увидел.
На всякий случай зашёл в раздел Trim, там тоже ничего не увидел.
Затем сделал поиск по фразе "как сделать возврат из экрана" (примерно), поиск ничего не нашёл.
А в справке по рисованию ничего хорошего не нашёл. Также нет стандартных компонентов: радиокнопки и "галочки". Пора бы и расширить библиотеку.
Пробовал скопировать кнопку "назад", но не получилось.
Короче, по рисованию очень много хотелок.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2021, 10:42   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Smart

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Первый.

История такова: просмотрел все (наружные) разделы, ничего не увидел.
На всякий случай зашёл в раздел Trim, там тоже ничего не увидел.
Затем сделал поиск по фразе "как сделать возврат из экрана" (примерно), поиск ничего не нашёл.
А в справке по рисованию ничего хорошего не нашёл. Также нет стандартных компонентов: радиокнопки и "галочки". Пора бы и расширить библиотеку.
Пробовал скопировать кнопку "назад", но не получилось.
Короче, по рисованию очень много хотелок.
Это всё понятно, но при чём тут описание самого СМАрт?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 09:04   #7
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Smart

В описании Smart нет ни кнопки "назад", ни других компонентов (радиокнопки, checkbox...)
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 11:23   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Smart

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
В описании Smart нет ни кнопки "назад", ни других компонентов (радиокнопки, checkbox...)
Вы предлагаете в дополнению к перечню элементов, существующих в СМАрт дополнительно создать 8000-страничный перечень того, чего в нём нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 09:48   #9
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Smart

1) Кнопка "назад" вами же реализована, но только для внутренних окон. А почему же нельзя было в списке "перейти на экран такой-то" добавить опцию "перейти назад"?

2) Очевидно, что есть некий джентльменский список визуальных компонентов. Можно, конечно, лежать на печи и дремать, но лучше этот список потихоньку расширять. Никто не говорил о 8000 тыс. компонентах, это ваши фантазии.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 11:03   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Smart

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
1) Кнопка "назад" вами же реализована, но только для внутренних окон. А почему же нельзя было в списке "перейти на экран такой-то" добавить опцию "перейти назад"?
Это часть "внутренних окон", а не кнопка. Просьба пользоваться принятой у нас терминологией.



Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
2) Очевидно, что есть некий джентльменский список визуальных компонентов. Можно, конечно, лежать на печи и дремать, но лучше этот список потихоньку расширять. Никто не говорил о 8000 тыс. компонентах, это ваши фантазии.
Хорошо, но опять же, при чём тут описание? Вы просите добавить эти компоненты именно в описание?

Я прекрасно понимаю и что вы спросили и о чём вы сейчас говорите. Я не понимаю только вашу логику при создании какого-то буквально рандомного названия темы, которое вообще никак не отражает ни содержимого первого сообщения, ни содержимого дальнейшей переписки. Что это? Хотели спросить одно и спросили другое? Я искренне хочу разобраться в ходе ваших мыслей, это позволит мне более полно отвечать на ваши вопросы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 20:35   #11
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Smart

Имелось в виду, что в справке не описаны мои предполагаемые решения стандартного окна (расписание: перечислены дни недели, время старта и останова, вместо галочек "использовать" пришлось ставить тумблеры, хотел ещё колонку галочек сделать ("выключать при отмене расписания"), но уже не влезла, вместо кнопки "назад" - кнопка "закрыть" с переходом на 1 экран, а не на экран вызова).
расписание.jpg
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 10:19   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Smart

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
в справке не описаны мои предполагаемые решения
Как в справке могут быть описаны ваши решения? На то они и ваши, что знаете о них только вы



Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
стандартного окна
Наши стандартные окна описаны все до единого. Ничего не пропущено.


PS. Вместо слайдеров используйте кнопки с фиксацией. Явно будет и меньше места и красивее. Можно сделать кнопки прозрачными и через FBD переключать картинки "галочек".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024