|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.12.2019, 15:43 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Слетает уставка температуры
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой:
Есть контроллер Pixel который управляет приточно-вытяжной системой. Периодически у этого контроллера сбивается уставка температуры воздуха в канале, допустим вместо +18 гр. на экран выводиться "-nan". Когда сбивается уставка контроллер начинает использовать эл. калорифер с рекуператором на 100%, в итоге калорифер отрубается по перегреву. Если остановить установку, опять ввести уставку и кратковременно отключить питание, то "-nan" в значении уставки на какое то время пропадает, а потом снова появляется. Еще на объекте есть еще одна приточная установка под управлением Pixel. И оба этих контроллера завязаны на SMH2G, который используется в роли выносного пульта откуда можно посмотреть ошибки, задать уставки и т.д. Хочу узнать в чем проблема и что с этим делать? Какой то программный сбой? или проблема в железе? каком пикселе или SMH2G? или может проблема в связи между пикселем и SMH2G? |
15.12.2019, 01:24 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Слетает уставка температуры.
Цитата:
По описанию очень похоже на какой-то баг в программе 2G и он иногда записывает недействительное значение в уставку Пикселя. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.12.2019, 07:40 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Слетает уставка температуры.
Кстати вторая система которая завязана на 2G работает нормально без сбоев.
Попробовал сегодня еще разобраться с проблемой заметил, что баг вылетает если сбросить питание с пикселей и SMH2G, после включения уставка слетает, но не всегда бывает включил/отключил уставка сохранилась. Я еще узнал, что в помещении каждый день перед уходом везде отключают питание в том числе и на блоках управления вентиляцией. И так 7 дней в неделю. Это может сказаться на работе контроллеров? До недавнего времени года три может даже больше система работала без сбоев. Отсоединить SMH2G пока не получается, собственник не хочет оставаться без пульта. Попробую в понедельник вместо SMH2G поставить Trim5 с программой пульта, посмотрю как себя автоматика поведет. |
16.12.2019, 10:48 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Упс.. немного обманул, на втором пикселе тоже заметил, что слетает уставка температуры воздуха.
Подскажите, что бы Trim5 завязать на эти два пикселя, мне нужно свежую программу из конструктора в них загрузить или трим будет работать с уже установленной программой в пиксели? Программа визуальна похожа на SMconstructor HVAC. Еще по узнавал, что вентиляция с автоматикой монтировалась в 2014 году. Установленных программ никаких не осталось. Пробовал сегодня вместо 2G поставить Trim5. Сами пиксели trim видит и состав оборудования верно определяет, но когда жмешь пуск, загорается индикация запуска в правом нижнем углу, через небольшой промежуток времени индикация гаснет и установка так и не запускается. Хочу в конструкторе сделать новую прогу и с ней уже попробовать. Вопрос. Если у меня контроллер старый а версия лоджика новая, нормально ли программа встанет на контроллер или потребуются дополнительные действия (например, обновить ядро)? Последний раз редактировалось Arsie, 16.12.2019 в 11:31 |
16.12.2019, 11:27 | #5 | |||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Слетает уставка температуры.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Добавлено через 30 минут Цитата:
Добавлено через 31 минуту Цитата:
Конечно, обновить. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 16.12.2019 в 11:56 |
|||||
Благодарность от: |
16.12.2019, 13:15 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Слетает уставка температуры.
|
16.12.2019, 13:27 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Слетает уставка температуры.
Пощёлкайте питанием с отключенным SMH2G. Это расставит точки над Ё.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
16.12.2019, 13:40 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Слетает уставка температуры.
Спасибо попробую.
Я правильно понял, что если пощелкаю питанием без SMH2G и уставки так же будут слетать, то дело в пикселях (неисправность памяти?). Соответственно, что бы все привести в порядок, мне тогда нужно заменить пиксели на новые и т.к. программы для SMH2G у меня нет, заменить SMH2G на trim? Если пиксели без SMH будут работать нормально, тогда их оставить, переустановить в них ядро и конструкторскую программу и завязать работу на trim. Еще вопрос, если я сделаю два пикселя с конструкторской программой, под управление trim5 (с готовой программой пульта). При такой схеме каждый день отключать питание допустимо будет или нет? |
16.12.2019, 13:52 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Слетает уставка температуры.
Да, опыт покажет, нуждаются ли Пиксели в ремонте. В принципе, если покажет, что нуждаются, то можно выкрутиться покупкой модулей памяти - в новой программе разместить уставки именно на модуле. Это дешевле замены контроллеров.
Допустимо. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
16.12.2019, 14:18 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Слетает уставка температуры.
Кстати, в шкафу уже кто то ставил на один из пикселей модуль памяти eeprom 256K.
Добавлено через 22 минуты Спасибо, за совет. К сожалению, думаю, что мне опыта не хватит разобраться как разместить уставки на модуле памяти. |
16.12.2019, 15:05 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Слетает уставка температуры.
Цитата:
Технология не хитра: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ock_eeprom.htm - в первых же абзацах это описано. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.12.2019, 16:09 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Слетает уставка температуры.
Цитата:
мне если вдруг модуль памяти понадобиться какой лучше взять? Eeprom PMM-0128-01 по идее 128 кБайт должно с огромным запасом хватить. |
|
16.12.2019, 16:16 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Слетает уставка температуры.
Цитата:
Абсолютно любой. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.12.2019, 14:39 | #14 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Слетает уставка температуры.
Добрый день.
Пробовал сегодня отсоединять 2G. Без 2G сбрасывал питание на пикселях с разными временными интервалами, уставка не разу не слетела. Только подкинул назад и подал питание, как уставка тут же слетела в -nan. Еще попробовал запустить вентиляцию, без 2G. Начала происходить странная для меня ситуация. Без 2G, с аналогового выхода пикселя перестает выходить на частотники задание скорости. Допустим уставка стоит 35%, если нажать Fn+F3 написано что приточный вентилятор 35%, а частотник на 5 Гц. работает. Подсоединяешь назад 2G, задание с аналогового выхода начинает корректно уходить. Возникла трудность в создании программы в конструкторе. У меня сейчас по существующей схеме на аналоговый вход посажен нормально-закрытый сухой контакт частотника рекуператора. как только от AI4 отсоединяю провод вылетате авария отказ рекуператора. Где можно прочитать как на аналоговый вход завязать замкнутый контакт? |
17.12.2019, 15:21 | #15 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Слетает уставка температуры.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=291 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||
Благодарность от: |