По умолчанию Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

Есть ли возможность отключения в дежурном режиме ,до достижения температуры свыше Тобр.мах. :con fused:
Sockov_d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 22:39   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

Цитата:
Сообщение от Sockov_d
Есть ли возможность отключения в дежурном режиме ,до достижения температуры свыше Тобр.мах. :con fused:
этого нельзя делать, если речь о насосе вент.установки. насос должон отключаться только по температуре воздуха на улице.
но. если ваш смесит.узел с насосом в перемычке, то ставьте дифф.реле давления по воде питающей калорифер, либо доп. термостат наружного воздуха, либо заводите связь на положение штока привода, либо юзайте насос с частотником и дифф.датчиком давленья.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 15:46   #3
Sockov_d
Новичок
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

Спасибо за ответ .Заказчику не нравится ,что насос работает постоянно в дежурном режиме.Котел свой , обратку все равно какую сливать.В дежурном режиме клапан приоткрыт слабо ,насос греется.Для поддержания на датчике обратки не ниже 30-40 град можно полностью открыть клапан включить насос , по достижении Тобр.мах. выключить насос и все.Калорифер небольшой.Вряд ли будет большая разность температур между разными калачами в дежурном режиме при отсутствии циркуляции теплоносителя.
Sockov_d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 20:08   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

уж сколь про это писано..
насос - это элемент активной защиты калорифера от размораживания. не нравится заку что насос работает постоянно - ну пусть выключит на свой страх и риск...либо нужно переделывать см.узел так, чтоб через т/о при выключенном насосе был постоянный расход горячего носителя. либо в систему надо лить антифриз.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 14:19   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

А можно подробнее про "насос греется"? Учитывая, что современные циркуляционные насосы имеют рабочую температуру до 140 градусов, а температура воды на подаче менее 100 градусов, то не совсем понятно применение термина "греется".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 14:59   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

видимо см.узел хорошо изолирован + нет подсоса с притока, ну и вся моща от насоса в замкнутом контуре превращается в тепло...
поначалу прикольно видеть - подводка холодная, а контур чуть не закипает..
потому узлы никогда не изолирую.
ну а ваще-то по-хорошему надоб на стоянке проворот и клапану делать изредка..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 20:05   #7
Sockov_d
Новичок
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

Придется послать.Потом вдруг не понравится цвет воздуховодов.?
Sockov_d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 15:22   #8
OLLIZ
Новичок
 
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

Цитата:
Сообщение от Sockov_d
Спасибо за ответ .Заказчику не нравится ,что насос работает постоянно в дежурном режиме.Котел свой , обратку все равно какую сливать.В дежурном режиме клапан приоткрыт слабо ,насос греется.Для поддержания на датчике обратки не ниже 30-40 град можно полностью открыть клапан включить насос , по достижении Тобр.мах. выключить насос и все.Калорифер небольшой.Вряд ли будет большая разность температур между разными калачами в дежурном режиме при отсутствии циркуляции теплоносителя.
По моему, проблема в правильности схему обвязки. В ДР, большая часть теплоносителя возвращается котлу,(насчет любой Тобратки, погорячились, грубо не >20град от Тпр). Меньшая часть крутится по малому контуру, через калорифер.
Если правильно подобран насос, то будет циркуляция теплоносителя по этому контуру и те-ра насоса не будет превышать 40-60град. Если нет циркуляции, то насос работает "в глухую трубу" и естественно греется.
И совет из практики, никогда не останавливайте цирк. насос при отриц. внешн. температере, разморозите калорифер!
OLLIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 13:34   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

у меня тоже вопрос про насос появился.
режим ЛЕТО. насос почему не отключается?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 14:21   #10
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

Цитата:
Сообщение от LordN
у меня тоже вопрос про насос появился.
режим ЛЕТО. насос почему не отключается?
это "глюк" какойта.
в лете насос стоит.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 14:29   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

Так поставьте блок "И" на выходе и выключайте насос
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 10:28   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Непонятно какая логика работы насоса калорифера?

Вы при создании проекта выбрали работу водяного калорифера "Всегда". Вот он и не выключается. Нужно было выбирать "Зимой". Блок "AND" в данном случае не поможет, нужно создавать проект заново.

Либо вот: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1516


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.09.2013 в 14:22
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 10:43   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

Цитата:
Сообщение от Arsie
Вы при создании проекта выбрали работу водяного калорифера "Всегда". Вот он и не выключается. Нужно было выбирать "Зимой". Блок "AND" в данном случае не поможет, нужно создавать проект заново.
спасибо, проверю.. я конечно мог так лохануться, но... хз. спасибо.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 04.03.2009 в 12:58
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 12:03   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

да, все так и есть, лоханулся. блин. извиняюсь..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 10:07   #15
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию ответ: непонятно какая логика работы насоса калорифера? постоянно "насос" и в дежурном .

вопрос такой. конструктор создает проект, в обработке аварий макрос а15 почему то сделан без выбора останова системы. кажется мне это очень не правильно. воды нет, насос отключился соответственно установка дует на холодный калорифер и разморозка обеспечена 100%. проверено.
Как исправить. может количество перезапусков изменить на 0?
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 10:55   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию ответ: ответ: непонятно какая логика работы насоса калорифера? постоянно "насос" и в дежурном .

Цитата:
Сообщение от makssanych
вопрос такой. конструктор создает проект, в обработке аварий макрос а15 почему то сделан без выбора останова системы. кажется мне это очень не правильно. воды нет, насос отключился соответственно установка дует на холодный калорифер и разморозка обеспечена 100%. проверено.
Как исправить. может количество перезапусков изменить на 0?
1) Функция предназначена прежде всего на автоматическое отключение калорифера летом или в межсезонье

2) Штатные термостат и канальный датчик будут способствовать включению защиты

3) Подключите эту аварию параллельно на любую свободную и делайте с ней что хотите: останавливайте, блокируйте, выводите дополнительную запись в журнал...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 11:09   #17
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

спасибо. арсений. 2 пункт меня порадовал. я и забыл про все температурные датчики.
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 08:23   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурно

не могу найти место которое командует проворотом, вернее его периодом.
в макросе, описалове, есть фраза
Цитата:
Входы:

Команда - управление макросом. Описание команд внутри макроса comm2bit.

U(ручной) - Пуск/~Стоп в ручном режиме.

Время проворота,сек - время, на которое будет включаться двигатель в режиме проворачивания. Если =0, то проворот выключен.

Период проворота,сек - период повторения включения двигателя в режиме проворачивания (включает в себя 'Время проворота'). Если =0, то двигатель вращается постоянно (можно остановить командами Umin и Enable)

Термореле - вход сигнала от термореле.
не в реале входа Период проворота,сек несуществует


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 13:38   #19
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурно

Проворот включается через 6000 тиков от прихода команды Enable и при переходе часов суток через 0.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 17:52   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурно

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не могу найти место которое командует проворотом, вернее его периодом.
в макросе, описалове, есть фраза
не в реале входа Период проворота,сек несуществует
Да, его упразднили во время развития макроса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024