Датчик влажности
Раньше не приходилось сталкиваться с регулированием влажности фреоновым испарителем. Хотел спросить какой датчик влажности удобно или модно/популярно использовать с Пикселем и как его лучше цеплять, по 0... 10В или 4... 20 мА
__________________ Красота в истине |
30.03.2018, 22:55 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Датчик влажности
Цитата:
Но, учитывая, что дешёвые датчики 4..20мА разрабатываются тупоголовыми полуграмотными китайцами и программируются индусами, они более подвержены выпаданию в аут рядом с мощными движками. С нормальными датчиками без разницы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.03.2018, 23:32 | #3 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Датчик влажности
В спецификации такой записан: RH.TRDS Hum duct,
установка VTS, есть подозрение , что это датчик Carel, какой именно датчик - не знаю. __________________ Красота в истине |
31.03.2018, 15:24 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 126
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Датчик влажности
беру датчики с модбасом на борту.
|
31.03.2018, 17:09 | #5 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Датчик влажности
хорошее дело, надо ликвидировать пробел в знаниях
__________________ Красота в истине |
31.03.2018, 19:34 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 126
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Датчик влажности
|
11.04.2018, 20:22 | #7 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Датчик влажности
От чего может писать "обрыв датчика h" влажности, вход ain5 0... 10В
Программа конструктора. Нужно ли соединять gnd (клемма 8) с минусом источника питания __________________ Красота в истине |
12.04.2018, 10:34 | #8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Датчик влажности
Множество вариантов. Хотя бы схему нарисуйте, как у вас подключено. Ну и убедитесь, что в программе всё верно назначено.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
12.04.2018, 11:31 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Датчик влажности
Какое напряжение на аналоговом входе? Клемма 8 какого контроллера/модуля?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.04.2018, 12:04 | #10 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Датчик влажности
Спасибо . что оперативно ответили. Отбой ложная тревога.
Проверял путем замыкания входа ain5 на gnd или подачи +10В с встроенного источника, писало - обрыв датчика. Присоединил датчик 0-10В, все нормально работает. __________________ Красота в истине |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Датчик влажности (нет проблемы) | kolja057 | Вопросы о Pixel | 2 | 13.02.2020 16:01 |
Датчик влажности 0-1V (решено) | donald2310 | Форум Segnetics | 1 | 24.04.2019 16:47 |
Датчик СО2 в контроллере Trim (устаревшее) | Arsie | Библиотека | 0 | 19.10.2016 15:35 |
Датчик температуры и влажности 0-10В (решено) | monstr696 | Форум Segnetics | 15 | 15.12.2014 15:20 |
Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ? | taras | Вопросы о SMH2010 | 35 | 15.08.2014 17:36 |